[讨论] 关于屏蔽线接地问题的讨论

[复制链接]
发表于 2009-2-10 16:37:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东临沂

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
我在机床电气设计中经常遇到一些屏蔽线要求接地的问题。例如:4 {6 Z, s4 W. v# K$ y4 Q( c
1、屏蔽线的已接外壳,另一端屏蔽线应悬空。
/ ]5 S  z: w; w4 P9 s6 o2、屏蔽线的两端都应接地。2 z9 E2 Q: m% o( W  {& G( J7 ]
3、屏蔽线的两端都应悬空。8 w* d# F! V$ i8 ]* b# R( c6 D. i; [
4、屏蔽线的两端都应接机壳。
$ m+ c" [0 X+ Y) @) ?6 p# m' J不外乎以上几类。我有些不明白,为什么要求的不一样呢?怎么样接屏蔽线才是正确的呢?( Q: Q0 g, ?0 ?: B( r8 k# b
请各位大侠讨论、指教!  O5 r7 F  O: [) _+ e8 F8 ~0 R
机壳是与机床连接的,机床和大地通过地脚螺丝连接。
$ ]0 G* e6 E! d9 e/ \# S# W) i
" u% T# z1 ]* q) l, i$ R( s[ 本帖最后由 李绍起 于 2009-2-10 19:27 编辑 ]
发表于 2009-2-10 16:59:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
不知你说的机壳或外壳是接地还是悬浮?屏蔽层接在悬浮的外壳是没有用的。通常情况下屏蔽层只能是一端接地,两端接地会加剧干扰,起不到屏蔽效果。
 楼主| 发表于 2009-2-11 08:06:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂

回复 2# alone8848 的帖子

那么为什么有的说明书上要求两端都要接地呢?
发表于 2009-2-11 08:46:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
屏蔽线应该单端接地
) B! o- L* f. ]8 s! o你说的屏蔽层两头都接外壳的情况$ x* }6 J$ B& M
至少有一个外壳是非接地的
发表于 2009-2-11 08:51:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
屏蔽线的两端都应接地
 楼主| 发表于 2009-2-13 20:22:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
看来说法不一啊,还是请高手指教吧!
发表于 2009-2-13 21:01:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳

屏蔽线接地的正确方法

屏蔽线接地的正确方法:( O) H8 Q& ~) P# }, R$ g% W, T6 ]9 \
    根据屏蔽电缆的实际长度L与屏蔽层内部电缆上传输的信号波长λ相比较,分别采取屏蔽层单端接地、双端接地、甚至多点接地的措施。- p: u2 S6 U" T) H1 E  Z/ K1 p
一般采取λ/10法则,具体方法如下:5 H: e' a0 Z/ X1 [. `8 C: ^9 O
1、如果L<λ/10,则采取单端接地;适用于低频信号和短电缆;0 A, h2 b9 v. U5 U' }) _; v
2、如果L>λ/10 ,则采取双端接地;适用于高频信号和长电缆;
# b2 S7 d! b2 E1 H3、如果L>>λ/10 ,则采取多点接地,最好每隔λ/10接一次地,如果无法实现,至少在电缆两端的屏蔽层要同时接地;
, A& J/ g8 j1 e    其它还有0.15λ法则、λ/20等等,方法同上。
发表于 2009-2-14 08:54:10 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
GB 50217-1994电力工程电缆设计规范
0 r9 V; B& B  A9 `0 @1 J3.6.8 控制电缆金属屏蔽的接地方式,应符合下列规定:" f. X- T* |7 a2 U8 r8 A
(1)计算机监控系统的模拟信号回路控制电缆屏蔽层,不得构成两点或多点接地,宜用集中式一点接地。" A- a5 b3 X2 G2 {2 \5 S
(2)除(1)项等需要一点接地情况外的控制电缆屏蔽层,当电磁感应的干扰较大,宜
9 g- C8 f  R" r采用两点接地;静电感应的干扰较大,可用一点接地。
% z0 F; `; [2 K3 D双重屏蔽或复合式总屏蔽,宜对内、外屏蔽分用一点,两点接地。
4 U, g$ s& s3 R6 j) A, X(3)两点接地的选择,还宜考虑在暂态电流作用下屏蔽层不致被烧熔。
 楼主| 发表于 2009-2-15 21:07:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州

回复 7# qqss0086 的帖子

这么说,要想正确接地还得弄清楚所使用的信号的波长了?那就更专业了!
发表于 2009-2-15 21:24:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
好象挺麻烦
 楼主| 发表于 2009-3-4 09:55:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
请大家到下面这个地方参加这方面的问题的讨论。那里有可供讨论的题目。
' k- D; l9 B4 V) N$ lhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=675993&pid=3364698&page=1&extra=
发表于 2009-4-6 15:49:45 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
说的是这个道理,我们也就是这么做的
发表于 2009-4-6 23:19:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
虚心学习,。。。。。。。。。
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表