发表于 2009-9-19 08:09:51
|
显示全部楼层
来自: 中国湖北武汉
我们用的规范与楼主的情况不同,但可以参考。
3 |( ~* [/ y: m5 K7 l
2 j# B, j) ~; Z) m) t+ M8 Z+ H& U8 u其原则是,如采用公共起动系统(即以一套起动器逐个起动多台电动机)时,……其有效程度应不低于每台电动机单独使用1 套起动器时的要求。! \3 `6 Q8 {9 V+ [# ^4 \
7 l F! Z4 | [, T# |( X8 S- D+ {
楼主的案例,同一启动器启动两个电机,过电流保护,保护大电机,小电机的过载保护无法做到,即无法满足规范要求有效程度等同两台电机单独使用1套起动器时的要求。应该是不行的。
7 h* Z; ?0 J! g# n* D2 V; Y
6 R" A6 M( ~$ ^ W) ]+ |) s& ~' y3 x但我们的规范不是煤矿行业的,供参考,个人理解,电气电动机保护的原则应该是相通的,算是抛砖引玉,希望楼主早日找到煤矿行业电气篇类似的规范要求。$ b3 T! p( i m5 s4 l9 n6 x/ _' l1 P
7 u7 J3 z2 ]: O! z$ {祝好运!4 ~0 P8 H6 Q8 b0 X* P. N! h* _3 [
9 S% A# _( h- C' O
2 d) |$ F5 M. P. z6 b8 Y内容如下:5 B; M2 u( c6 {" d) T. v
, m( d- s- _# S# w, d% _9 v
如采用公共起动系统(即以一套起动器逐个起动多台电动机)时,此系统中每台电动机均应配备欠电压保护、过电流保护、切断设施和运转指示器,其有效程度应不低于每台电动机单独使用1 套起动器时的要求。如起动系统属于自动类型,则应另备适当的手动操作设施。如此项起动器是用于重要用途的电动机,则其起动部分应为双套,且应设置转换设施,当其中1 套发生故障时,能立即进行转换。 |
评分
-