QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

查看: 2154|回复: 14
收起左侧

[求助] 冷却器堵塞

[复制链接]
发表于 2009-2-13 19:46:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广西柳州

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
我们高压站最近冷却效果很不好,温度都在57、8度,甚至达到60度,用的GEA牌子的板式冷却器,怀疑是冷却器里面堵塞了,该怎么处理?  B$ a9 |6 Z! \; }
如果要做一个散热面积大一点儿的冷却器的备件,安装尺寸是不是又不一样了?
- a- B4 d# M7 b$ b比较急,盼回复
 楼主| 发表于 2009-2-13 23:56:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
怎么没有人回复阿?! e* K) h  w# i3 z1 a/ N4 G! m
如果要拆开 应该注意些什么呢?
! d( P( L) p* f6 S用什么溶剂清洗会好一些?
发表于 2009-2-14 09:42:01 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
用高压水冲洗。拆卸时,注意密封,不要弄坏了。
发表于 2009-2-14 10:54:51 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
楼主可以准备些密封件,拆前测量尺寸后再拆,安装时恢复各尺寸。
发表于 2009-2-14 12:35:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
建议不要个人拆卸,有一片上错(装反)就要报废好几片了,清洗时还要配清洗液(什么酸忘记了)7 g( \3 G# e3 @4 m& J
你可以先检查来水压力和出水压力,如果进水有阀门,想办法把清洗液加到进水管路,先在线清洗一下看效果。

评分

参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 在理

查看全部评分

发表于 2009-2-14 13:37:15 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
用酸洗泵试试,对好酸洗液,盛在一个水箱里,再用泵打到冷却器里,在线清洗看,是否还堵塞:如果还没有疏通,那就得拆开了
发表于 2009-2-14 13:39:54 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
清洗剂要看你的冷却器是什么材质的,一般都是铝质的
发表于 2009-2-14 16:19:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  如果堵塞不太严重,最好采用冲洗法。先用蒸汽吹并加热,接着用热水冲洗,一般可以洗通畅。2 _" L% X8 M5 q1 Q& O" Z. c) K5 O) j1 @
2  如果堵塞严重,必须打开清理,用木片或塑料片清除板槽中的堵塞物。安装时需更换损坏的密封垫片。% o# v6 Z8 E8 G, A( r2 f
3  如果要做一个散热面积大一些的备用冷却器,安装尺寸可以不变,只增加一些板片数量即可。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
自流井 + 2 用心的回复

查看全部评分

发表于 2009-2-15 13:45:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
在冷却器上面加一个风扇,加强散热,效果肯定会好些!
发表于 2009-2-15 14:02:50 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
液压系统五六十度不算高吧
发表于 2009-2-16 16:16:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
1)用软管引洁净水高速冲洗冷却水管。同时用清洗通条进行洗刷,最后用压缩空气吹干。
6 @( y2 q; Z8 _% j" a2 k  T8 ~' Y5 [2)用三氯乙烯溶液进行冲洗,使清洁液在冷却器内循环流动,清洁压力为0.5Mpa左右,最后将清水引入管内,直至流出清水为止。
  ^6 i7 B0 R. E+ E3)用四氯化碳的溶液灌入冷却器,经15到20分钟后视溶液颜色而定,若浑浊不清,则跟换溶液重新浸泡,直至流出溶液与洁净液差不多为止,然后用清水冲洗干净,这个操作要在通风环境下进行,以免中毒。
/ k6 ]) a1 E& ]4 l4 |9 a: e5 `4)清洗完后进行水压测试,合格后方克使用。
发表于 2009-2-19 11:12:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
是不是草酸那,我记得以前清洗是用的草酸。
发表于 2009-2-19 12:04:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
重要的是操作要合理,以前公司的水冷却器我们修理过,没有太复杂的
发表于 2009-2-21 14:26:58 | 显示全部楼层 来自: 中国
如果是GEA板冷的话,一般材质为不锈钢,所以不要用盐类溶剂清洗,装复时要比原拆卸时各锁紧尺寸小,这是为了避免板片装反或泄露。如果堵塞不严重的话就管路反接反冲下就行了!
发表于 2009-2-21 15:12:25 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃金昌
楼主你们如果有超声清器机,可以按照如下步骤进行清洗:
( ?! g1 n$ \1 n1 P1)将散热器拆解下来;
' N' B* |. z* C7 z2)堵好散热器的进出油口;
* ?' K- Q& [, T3)将散热器放入超声清洗机中进行清洗;2 a7 b9 F2 e" J0 _6 i- ~$ Q+ I+ h. g
4)清洗完工后打开散热器的进出油口;5 ~( {4 W4 O$ S$ H2 S
5)进行打压试验。
: v: C' M; i% X  \8 [# p8 v' M我们使用这一方法对散热器进行清洗,效果挺不错的!1
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表