[已解决] 电源电压由380V 50HZ变更为380V 60HZ 对电气有什么样的影响

 关闭 [复制链接]
发表于 2009-2-17 16:21:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
电源电压由380V 50HZ变更为380V 60HZ 对电气有什么样的影响?) x6 ^: P+ t* Y+ V2 S8 T

5 ^! J0 s, |9 U* i6 e- x有台出口美国的设备,碰到了如上的问题,请高手指导下。需要变更哪些东西?0 @9 N5 T  T, Y; V3 y: A  O% y
谢谢!; ^) j' M4 s5 @, I: F; W

2 T1 e; r; D2 d! J+ \) p[ 本帖最后由 wkbym99 于 2009-2-19 19:02 编辑 ]
发表于 2009-2-17 19:27:23 | 显示全部楼层
第一个问题,与频率无关的负载,没有影响,与频率有关的负载,则可能有影响。
0 c" b- v1 _" p第二个问题,美国的低压供电,不仅频率是60Hz,电压等级也与我国不同。具体需要变更哪些东西?你连是什么设备都不舍得告诉别人,那别人也就不好多说啦。
发表于 2009-2-18 09:16:34 | 显示全部楼层
这个主要看你应用哪些电气产品,一般在铭牌上会标识电源规格(工作电压及频率范围等),如驱动器,电机,接触器及PLC等等
发表于 2009-2-18 09:44:26 | 显示全部楼层
最简单的如电感电容等,在不同频率下阻抗就不同,所以这类器件就有影响
发表于 2009-2-18 11:59:30 | 显示全部楼层
关键要看是什么设备,介绍一下设备吧
发表于 2009-2-18 12:33:19 | 显示全部楼层
:lol:
% ]( A- D1 D; ]. ], r. u问的太笼统了
. _6 w  m4 |" P- f& _8 |9 t如果是电热水壶的话,基本没什么影响
发表于 2009-2-18 13:26:37 | 显示全部楼层
电热型,无电子线路的话,基本不用考虑影响。描述清楚点,是什么器具?
发表于 2009-2-18 22:50:53 | 显示全部楼层
美国的电压不是380V,频率是60Hz的,请查手册,不要信口开河。
 楼主| 发表于 2009-2-19 09:52:08 | 显示全部楼层
感谢各位的热心回帖帮助。
7 C. l- y8 D  m: C# R' n我问了下,事情的经过是这样的:这台设备原来是准备在中国使用的。后来美国方面提出设备要移到他们那里进行加工生产。他们能提供380V60HZ的电源。至于其他方面,需要我们在电气上进行整改,看可不可行?需要改哪些东西?
0 J; |& W9 j+ \! E; [9 @7 M再介绍下设备:这台设备是台轴承磨加工设备。有380V50HZ的电机、欧姆龙PLC、伺服电机、感应开关、变频器、电主轴、电磁阀等。4 T0 t. B3 P5 V3 y- d( r5 F' b
1 L6 T% i- {4 H' a, z
请大家指导下。
发表于 2009-2-19 12:05:57 | 显示全部楼层
搞技术的要实事求是,不要可能大概
发表于 2009-2-19 13:31:07 | 显示全部楼层
这台设备是台轴承磨加工设备。有380V50HZ的电机、欧姆龙PLC、伺服电机、感应开关、变频器、电主轴、电磁阀等
) O5 K/ O, G" a  z: P+ A  n0 n8 y/ a5 m
从你所列的设备清单中,PLC和变频器你查一下产品资料是否可用于60Hz下,电机如果是变频器驱动的应该没什么问题,伺服电机的驱动器是否能用于60Hz下,你也需要查一下产品资料,开关、电磁阀等就没有什么问题了,可直接使用。
发表于 2009-2-19 13:31:59 | 显示全部楼层
电机如果不是变频器驱动的话就肯定是不能用的。
 楼主| 发表于 2009-2-19 15:27:15 | 显示全部楼层
多谢楼上的指导。 :good :good
发表于 2009-2-19 15:42:07 | 显示全部楼层
学习中
3 _- ]: ~7 K8 B8 [, I
发表于 2009-2-19 17:23:59 | 显示全部楼层
既然说道“至于其他方面,需要我们在电气上进行整改”,那么目前你所有的原件都要参考说明书,看看是否允许在380V 60HZ下使用,如果不可以只有更换了。电气这种东西需要严谨和认真,不能想当然。否则后期你们会很被动的。
发表于 2009-2-19 18:37:31 | 显示全部楼层
图片.zip (113.51 KB, 下载次数: 5)
 楼主| 发表于 2009-2-19 19:01:45 | 显示全部楼层
感谢楼上各位的热心指导,  @% k2 F2 M7 g- H* C' S) _  |% q
通过这次求助,我本人学习了很多很多。7 g8 l- l: B% h1 h, U
非常感谢大家,也感谢提供这个讨论平台的三维论坛。
发表于 2009-2-19 20:12:03 | 显示全部楼层
频率高会使整流效率高些!!象开关电源输出频率搞一样!