查表即可计算变压器的空载时的冲击励磁电流。
9 N8 X3 E9 }# W+ z+ o5 e6 J6 D! N, ^5 p1 E+ b
例:30kVA的变压器,初级额定电流115A" t: {: p0 N w; [5 f( c% p
则该变压器冲击励磁电流为32X115=3.68kA3 ?9 R6 {6 {& J9 w+ _, k
该变压器初级侧保护断路器的瞬动作整定值9 k1 f/ y; Z; y- O% D( q
I1>1.2X32X115=4.42kA8 [' Z6 J/ l: M6 G& B# n* m
; q: V5 r1 a, q4 Q6 a3 u1.2为考虑断路器瞬时脱扣器误差的修正系数,! {3 j3 [( r; G" K7 d
一般K1取值1.2~1.25 。
" ^" a: {. a% f- S- d/ ^: d祝好运,希望对您有所帮助!6 a0 [9 O6 n, `, G: E+ b! e