像这样的将蒸汽变成水暖的热水的设施叫换热站,即用蒸汽在裂管换热器中将水加热。这样的换热站很常见。
0 N: f, J. |8 s/ ^/ t. `1 @要进行热量衡算还需要许多条件。首先要知道整个取暖系统需多少循环热水(kg/h),热水进入采暖系统的温度,从采暖系统循环回来的热水温度,热水的损耗量是多少。
) I! c4 h h5 h: K6 \) R! Q. M2 k' V这里举个例子计算加热1吨热水需用的蒸汽量,设将水加热到90℃,从采暖系统回来的水的温度为40℃,蒸汽的温度为150℃(5kg/cm^2时,饱和蒸汽的温度为150℃),设蒸汽放热后变成100℃的热水。
/ |5 {( l1 A) f( Q, |6 q! E! |1000kg水从40℃加热到90℃所需用的热量:Q1=m( H2-H1) =1000kg×( 377-167 ) kJ/kg=210000kJ ( 式中m为水的质量,H2、H1为水在两种温度下的焓)。8 G, m# {8 N3 f1 ]6 H7 f
1kg蒸汽从150℃降至100℃的水放出的热量为:q=h1-h2=2751kJ/kg - 419kJ /kg= 2332kJ /kg ( 式中h1为高温蒸汽的焓,h2为100℃的水的焓)
! G m4 }) f! W, k5 {加热1000kg水所需的蒸汽量为:210000kJ ÷2332kJ/kg = 90.1 kg
5 ~5 y9 D2 I% }系统计算时,应考虑热效率和水的损耗。" b7 b1 t8 |# Y: |$ d5 y# V
# E0 W2 J4 h0 X[ 本帖最后由 gaoyns 于 2009-3-4 15:39 编辑 ] |