QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

全站
goto3d 说: 此次SW竞赛获奖名单公布如下,抱歉晚了,版主最近太忙:一等奖:塔山817;二等奖:a9041、飞鱼;三等奖:wx_dfA5IKla、xwj960414、bzlgl、hklecon;请以上各位和版主联系,领取奖金!!!
2022-03-11
系统
[系统通知] 平台第一个项目外包——项目拼多;正式上线,欢迎各单位个人有外包、设计、采购、加工需求的,在此寻找更牛的解决方案
2021-07-01
查看: 1842|回复: 4
收起左侧

[已解决] 大功率UPS的IGNT的驱动死区时间的设置

 关闭 [复制链接]
发表于 2009-3-12 19:15:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
最近在公司的一台UPS的改进中碰到了个问题,以前的IGBT的SPWM驱动脉冲是由三极管组成的开关电路加后级电路驱动的,但现在改为全由IC驱动,这就出现了驱动死区时间缩小,请问大功率的IGBT逆变和小功率的IGBT逆变模块的死区时间有什么区别?其死区时间的范围是多少合适?
发表于 2009-3-12 20:10:39 | 显示全部楼层
见资料,一般控制在0.003ms!小功率跟大功率IGBT,要注意驱动能力够不够大!
发表于 2009-3-12 20:41:26 | 显示全部楼层
好像需要改程序了
 楼主| 发表于 2009-3-12 20:55:45 | 显示全部楼层
这样啊,以前的是0.0025ms,那还是要加大点好,现在在开发400KVA的UPS,谢谢了
发表于 2009-4-3 18:12:23 | 显示全部楼层
400KVA,功率不小哇.
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表