[已答复] 请教55kw的电机,如何计算额定电流,如何选择空开?

 关闭 [复制链接]
发表于 2009-9-27 18:19:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河南平顶山
一般选取额定电流的1、1到1.2倍
发表于 2009-9-27 23:15:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
追加提问:大家都说的交流电机,直流电机呢?55KW直流调速,如何选择电源空开和交流接触器?
发表于 2009-9-28 13:39:58 | 显示全部楼层 来自: 中国北京

回复 1# guoguo070821 的帖子

大概要120A的电流,最近看了篇文章抄录如下,值得借鉴:
- |' v0 S3 x3 G. ?5 |11KW电机要用多大的空开和线径
, s3 q. n! r3 a- s2 C3 h首先要计算电机的线电流,对于单相电路而言,电机功率的计算公式是:5 y  Q  n$ ?2 X1 G$ v+ _6 j
p=iucosφ;7 X/ x/ p& M1 h7 ]
对于三相平衡电路而言,三相电机功率的计算公式是:p=1.732iucosφ。由三相电机功率公式可推出线电流公式:/ A5 V6 I4 R5 M3 R# N4 h; _3 m
i=p/1.732ucosφ 8 ^  D: M& k* ^9 ^2 D* V! J
式中: 9 \) }, n, Y8 m
p为电机功率
4 I- t! N7 ]6 i3 B7 Qu为线电压,一般是380v
- y0 Y6 z9 m: ]" I% O9 Bcosφ是电机功率因素,一般取0.75
! W. c$ a: {. U1 U7 s" B' I你的11kw电机的线电流: , F7 e. k3 T5 m
i=p/1.732ucosφ=11000/1.732*380*0.75=11000/493.62=22.3a " r- c" K4 H. y: C( z
由于电机的启动电流很大,是工作电流的4到7倍,所以还要考虑电机的启动电流,但启动电流的时间不是很长,一般在选择导线时只按1.3到1.7的系数考虑。你这取1.5,那么电流就是34a就可以按这个电流选择导线、空开、接触器、热继电器等设备。所以计算电流的步骤是不能省略。 - c: L8 G6 ~* d+ G1 g, n
选择4平方的单芯铝线也可以满足正常工作,但启动电机的时候就有点困难,特别是电源电压不足的时候就更加困难,所以还是选择6平方的铝芯导线比较合适。" M$ Z% B' \) j! l& K
同理,7.5kw电机的线电流:
# H: y2 o+ o# D" A/ wi=p/1.732ucosφ=7500/1.732*380*0.75=7500/493.62=15.2a
: j3 C: Z# X1 {1 u% n8 L+ K; ]5 D  h- ~考虑启动电流后,线电流为23a,选择4平方的铝芯导线比较合适。如果是厂房里架空线,最小要选择6平方的铝芯导线。 4 p1 Y1 r/ a4 {8 x; _
同理,3kw电机的线电流: 4 }$ w/ e( r9 N' l! a2 R: f( N! [
i=p/1.732ucosφ=3000/1.732*380*0.75=3000/493.62=6.1a
; Z" A/ ]& ^) y3 k& L考虑启动电流后,线电流为10a,选择1.5平方的铝芯导线就可以了,但考虑铝线架空机械强度,选择2.5平方的铝芯导线比较合适。如果是厂房里架空线,最小要选择6平方的铝芯导线。 9 N: I( @) t0 h. s" {( ?; K
总电路考虑三个电机同时使用,但不同时启动。 $ Q+ V% e7 ~2 Q0 s' z# p
i=p/1.732ucosφ=11000/1.732*380*0.75=21500/493.62=44a 取50a & y! e% y, q- M
选择10平方的铝芯导线比较合适。
' y9 b  `- Y: b, |3 e2 M+ i因为线路的温度、距离、敷设方式都直接影响导线的载流量。- x$ k% z! O2 e. `' ~/ q9 K8 @; z! O
空气开关的选择: 选择空开额定电流大于等于计算电流就可以了。如总电路选择60a空开,11kw电机选择40a空开,7.5kw电机选择40a空开,3kw电机选择10a空开。 4 L  M4 I0 l$ ]$ _( Q0 r
选择空开还要注意:! B9 `, m6 b. Z0 O* ?$ n8 b3 {
(1) 由线路的计算电流来决定断路器的额定电流;(大概有99%的设计者做到了这一条)。
7 Z+ K$ G7 z: H, ^7 h, x(2) 断路器的短路整定电流应躲过线路的正常工作启动电流。(大概有30%的设计者注意到了这一条)。 ! L4 ~. t7 W+ A' [5 Y9 p% g+ M
(3) 按线路的最大短路电流来校验低压断路器的分断能力;(大概有10%的设计者注意到了这一条)。9 C3 {* _' b0 g4 ^) n+ o7 N
(4) 按照线路的最小短路电流来校验断路器动作的灵敏性,即线路最小短路电流应不小于断路器短路整定电流的1.3倍;(大概有5%的设计者注意到了这一条)。
, k: P$ h0 p/ J: W  z5 h0 n3 i9 M(5) 按照线路上的短路冲击电流(即短路全电流最大瞬时值)来校验断路器的额定短路接通能力(最大电流预期峰值),即后者应大于前者。(大概有1%的设计者注意到了这一条)。
发表于 2009-9-29 18:43:20 | 显示全部楼层 来自: 越南
几个斑竹都回答,支持斑竹选用250A的选择说法,实际选用上考虑保险系数!
发表于 2009-10-8 19:43:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
额定电流应该等于55除于1.732除于0.38在除于功率因数。如果功率因数取.0.9的话。电流应该等于93安。开关选125安的就可以了
发表于 2009-10-9 10:53:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
6楼说的很好,我原先看见空压机就是这样,明白道理但不知道公式,谢谢了,25楼的,其实一个道理,在KMT时也是有线变为相的.
发表于 2009-11-24 09:22:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
个人认为除了以上楼主的建议之外,还有重要的一点  就是电机所带的实际负载。如果所带负载功率很小,就按电机启动时不跳闸的最小电流来选,如果负载的功率较大,甚至和电机的功率相差无几,那就适当的按电机的启动电流,选大点
发表于 2009-11-27 11:33:10 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
查电机铭牌得到额定电流,然后按1.2到1.5倍选取断路器,接触器比断路器大一档就可以了
发表于 2009-12-5 23:37:49 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥

回复 1# guoguo070821 的帖子

这个问题提的有点小问题,首先应说明是单相还是三相的,控制开关有所不同。" _* H: `/ `3 x2 {4 A  z, J/ I
一般如此大的电机都是三相的,一般不能按一个千瓦5 安培计算,这里面有根号3的关系在其中。
, C$ \$ h+ g# }# B2 P最好采取交流接触器控制 防止操作中的电弧伤害,同时还应采取补偿措施提高有功。
发表于 2009-12-9 09:02:54 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林白城
电流按1KW 2A计算,断路器和接触器最好选大一些,现在的质量不好说。
发表于 2009-12-16 09:44:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
额定电流i=P/1.732Ucosa=55000/1.732*380*0.8≈100A, 一般电动机 容断器按额定电流的2.5倍计算为250A,容断器耐压450V/250A。空压机就是这样就要5~7倍额定电流计算
0 c9 F- D, y/ E/ p* j
7 h- o" \; K2 T5 g6 h  w8 A. G[ 本帖最后由 cylzwx 于 2009-12-16 11:16 编辑 ]
发表于 2009-12-16 20:50:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
55KW电机最好还是采用星-三角启动方式
头像被屏蔽
发表于 2009-12-25 11:36:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-12-26 21:18:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
学习了,真的很好,大家讨论的都很有道理,个人认为接触器选75A和40A足够了,因为有个相电流跟线电流的区别,