看到有地方说容量相差较大的变压器器不容许并列运行,并且说如果有这情况,容量小的变压器会过载,是这样吗?不是容量大的过载吗?
发表于 2009-4-15 06:27:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
与容量关系不是太大,与变比,联结组,短路阻抗标幺值有关,
发表于 2009-4-15 08:17:54 | 显示全部楼层 来自: 中国河南许昌
变压器并列运行的条件

3 P, i- ?5 `3 A, x: U$ P6 ^) z  o1 ?
1.接线组别相同
1 z- B8 f+ Q9 j5 f% e
2.变比差值不超过±0.5%2 c! c9 r  W# y8 W
3.短路电压值不超过±10%6 h) R: r6 S( Y5 B' s6 E! |2 h* N6 M3 p
4.两台变压器容量比不超过3:1- D4 k0 X6 k: L8 D4 p" j* J6 ^
接线组别不同在并列变压器的二次绕组中会出现电压差,加之变压器内阻,在变压器的二次侧内部产生很大的循环电流,会使变压器烧损。
) z$ ?2 D* b9 j( i) |$ t

( O4 v8 I  Y5 w: J7 ^3 j* [1 @/ l& L8 @4 X
如果变压器比不同,其二次电压大小不等,在二次绕组中也会产生环流,这个环流不仅占据变压器的容量,还将增加变压器的损耗,使变压器输出能量降低,变比相差过大,将会破坏变压器的正常运行。

0 @& q4 S3 B' O  h% g. h6 n# T, T, s8 k! E( ?- W
变压器短路电压与变压器的负荷分配成反比。
  I3 ?0 J7 N' B, K, e
  _& W2 v1 U& d4 S3 H8 C: ?6 [
如果短路电压不同,变压器容量将不会充分发挥,短路电压小的变压器过载,而短路电压大的变压器欠载。

( u9 t7 I) ^6 Q( f2 |+ f6 m变压器的容量比不宜超过3:1,因容量不同的变压器短路电压不同,负荷分配不平衡,运行不经济。
+ M; a; \: t  B. n' L
% e1 P5 J4 G- X: K
' C2 [/ \4 P3 N, p, W' Y' R) ?
. F0 [# B4 K4 T6 K2 X: g
[ 本帖最后由 gwgssh 于 2009-4-15 20:48 编辑 ]
发表于 2009-4-15 13:53:59 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
这个我还没遇到过,并列运行是什么情况使用的,有好处吗?