对大型储罐的定期检验,应根据材料在载荷、温度、介质的作用下,容易产生腐蚀受损的形式,有针对性地确定检查部位和检验项目。/ ]9 S, h) \- Y% f [4 \
1 大型常压储罐可能出现的腐蚀或损伤% j. O+ N R5 F3 ~
1.1 储罐内、外表面的腐蚀,按腐蚀情况可分为以下几个区域:
4 ]+ {7 N; U `( Fa.罐顶和上层圈板;! B7 F6 D% _0 R, {: w
b.罐底和下层圈板;0 c% {3 }- C* ]0 H
c.储罐上部气相和液相的分界线;
/ [+ S ^! k+ ?6 Q0 y9 M( ld.罐外壁受工业大气和冷却水的侵蚀。" b) ~6 m& P; T) t ~
1.2 在罐壁与罐底连接焊缝处,因受到液柱高度变化、内压及风载等变化而造成的重复弯曲载荷,再加上载荷及基础下沉会沿径向发生变形,但受罐底约束,节点处的径向位移受到阻碍,因而在罐壁下端的局部范围内将产生纵向弯曲力矩和剪力,即边缘应力。该部位的罐壁、罐底常因此而开裂。4 i7 Z) K h7 u
1.3 储罐在安装过程中,如果罐底的中幅板和边缘的所有搭接缝及对接缝都先焊好,再焊边板与圈板之间的丁字缝,则由于角缝的收缩将造成很大径向压力,使薄板向上凸起,且这种变形无法矫正。投入生产后,进料和出料时,罐承受的压力变化很大,使它上下反复变形,焊缝容易出现裂缝。$ a1 r& M5 J3 O! a' w
! `; B! G L# k9 }7 m% u5 ^* {/ {6 g
2 内外部检验的重点部位
; ?" L' C& U# M2.1 有防腐蚀衬里的储罐衬里层的完好情况。
2 {4 Q" W0 R+ S5 P/ i2.2 罐壁是否变形。2 g& m2 E$ _& n. n, H
2.3 基础是否开裂、下沉。6 ?6 a R2 Z# F2 _. [+ S
2.4 罐底中部是否起凸。5 E) `3 K1 w' E& _/ U. M
2.5 罐壁和罐底的连接焊缝应呈圆角。# Q5 F7 I, c+ e3 Q7 M" p
1 G$ K) q6 `6 e1 V
3 壁厚测定) g( T2 L7 `3 w; `
3.1在罐体同一横截面上均匀布点,以罐壁弧长每两米间隔布点为宜。
8 b( {% q1 v- k: z5 W3.2储罐顶、上层圈板、底板、下层圈板、储罐上部气相、液相的分界线、罐体的接管等处是重点检测部位。+ c! @! Y; P, J' T% b) m
3.3储罐的每一圈罐壁、底板的中幅板和边缘板的设计厚度不一定相同,检测数据应与其相比较,判定其受腐蚀程度。4 ^4 R; t% ^1 L7 f7 J
0 h. [% F' g" e& t& N6 z4 无损检测& \3 P* n- C' j. p
4.1罐壁和罐底连接的内侧焊缝;底板中边缘板和边缘板、边缘板和中幅板之间的连接焊缝;采用贴补修理的贴补板与罐体连接的角焊缝,均应进行100%MT检查;其它各圈罐壁的纵、环焊缝的内侧进行5%MT检测。
- {8 H" j L: r/ ?0 e4.2底圈和第二圈罐壁连接焊缝的丁字焊缝处、底圈罐壁的纵焊缝进行50%RT(或UT)检测。- g0 @. D, Y) A& J& _
4.3若在无损检测部位发现超标缺陷时,则应进行不少于该条焊接接头长度10%的补充局部检测;如仍不合格,则应对该条焊接接头全部检测。
) g3 f" g4 S! }6 D$ F5 k! M4 j. [, i) x% T m
5 安全附件检查 e) |) x9 f w' g- q% t
对下列安全附件的完好情况及其校验情况进行检查:
0 C+ V) j' p, U7 l9 I0 N+ R5.1 液位计;# C; `* V' L5 u8 u4 @* M
5.2 呼吸阀按SHS 01012-2004《常压立式圆筒形钢制焊接储罐维护检修规程》附录B进行。
! x% l5 `% B+ s- k! R5.3 阻火器。* o% V1 B, m0 y& Q' \- ]
! m6 T$ }* |8 ?: u' I/ @
6 静电接地装置
4 ^; r* s( O6 ?* }/ Y2 L9 B检查消除静电装置的完好情况,并对其电阻值进行测定。每对法兰应设置导线接头跨接,其电阻值要小于0.03Ω;储罐应有防静电措施,对地电阻值不得超过100Ω,如与防雷设施共用时,其接地电阻值不应大于10Ω。 |
|