三相异步电机的启动电流大小与哪些因数有关?什么情况下需要采用软启动器来启动异步电机?对于具有细长轴类的负载是否需要软启动?请高手指点。
发表于 2009-4-24 15:54:55 | 显示全部楼层
应该于负载大小、电机特性有关。
发表于 2009-11-23 13:21:06 | 显示全部楼层
核算启动压降,就可以知道是否需要
发表于 2009-11-26 18:40:00 | 显示全部楼层
肯定与启动时的负载转矩有关,所需转矩越大,电流也就越大,当启动时对电网的冲击较大,造成影响时就应考虑使用软启动了。但是软启动时,必须能够使启动转矩比负载大,才能使用。

评分

参与人数 1三维币 +1 收起 理由
lsq12345 + 1 应助

查看全部评分

发表于 2009-11-27 08:26:05 | 显示全部楼层
与负载大小、电机容量、极对数、外加电压、电机类型有关系。

评分

参与人数 1三维币 +1 收起 理由
lsq12345 + 1 应助

查看全部评分

发表于 2009-11-27 09:45:17 | 显示全部楼层
还有就是工艺要求的平稳性,
发表于 2009-11-27 11:30:25 | 显示全部楼层
与启动时的负载转矩有关,许多启动器厂家将负载分为标准负载和重型负载。按我们的经验,380V的电机,90KW以下的可以直启。10KV的电机,400KW的都是用直启的
发表于 2009-11-30 11:22:21 | 显示全部楼层
异步电机启动电流与电机功率.功率因数,负载转矩有关,三相电动机直接启动时启动电流为额定电流(电动机名牌上面有注明)的4-7倍,
% q3 i$ [0 t; p电机功率和启动电流,大于电网的负载能力就要用软启动
发表于 2009-12-2 11:30:20 | 显示全部楼层
异步电机启动电流的大小和负载转矩是没有关系的,就是说空载和带载是启动电流是一样的,只是带载时电机启动速度慢。
发表于 2009-12-31 23:03:44 | 显示全部楼层
单台电机功率大于变压器容量1/10时就需要采用。
发表于 2010-1-2 11:47:54 | 显示全部楼层
主要与启动负荷  电机功率  以及电机转矩有关
发表于 2010-1-24 07:52:24 | 显示全部楼层
这个不熟悉
发表于 2014-6-23 19:55:56 | 显示全部楼层
与负载的功率有关的,一般采用星三角形接法进行软启动。
发表于 2015-4-14 16:32:27 | 显示全部楼层
严格说电机的启动电流是电机自身参数决定的  和负载无关
9 T+ F# s( ^9 I$ y  x0 ~
% Z5 p8 U$ z3 c和负载相关的只是启动电流持续时间的长短:负载重则启动电流持续时间长。
$ a8 B0 |8 G4 D0 P, n" J' n( Z' }9 X# s
应按电力系统可承受的冲击电流来决定是否采用降压起动措施