电磁阀故障与排除检查电源电压是否在±工作范围-→调致正常位置范围
) C8 W7 _1 Z) b3 h$ P) i: k" i1 K) {: ?0 |2 K
    线圈是否脱焊→重新焊接
, Y4 z$ _9 C6 c) g) K6 a" O0 o. a( g1 v! h& C; G7 w5 d
    线圈短路→更换线圈 * Z3 U- Z. x  ?* y

. _+ H" F+ n+ n    工作压差是否不合适→调整压差→或更换相称的电磁阀
4 v7 g% F6 e8 z4 ]* A" ]- {; v' y
( E- a. ^. M& K  m- d/ Z3 N' _) L; @3 v    流体温度过高→更换相称的电磁阀
& n, ~1 V* l, m8 R1 W; r/ z! _" a$ d( _; ~( }
    有杂质使电磁阀的主阀芯和动铁芯卡死→进行清洗,如有密封损坏应更换密封并安装过滤器
& V+ j& N* b  m: i9 Y5 R1 {1 [; K# ?/ R
0 }: T2 U& C  W( v* [8 u: b5 E    液体粘度太大,频率太高和寿命已到→更换产品
% f6 E) x. I, b1 `3 |# D
# i9 i: t# F* W1 x* R) @4 r  d9 g    二、电磁阀不能关闭
6 `9 [: M& P, g2 N  Z- a% b1 S) \) I5 F. k# @( M
    主阀芯或铁动芯的密封件已损坏→更换密封件
' r- J- j  T' S, k+ J0 a( ?( F
/ r5 h1 f& r0 @$ r7 J    流体温度、粘度是否过高→更换对口的电磁阀 " g' n) w/ R5 T' E* h+ S; S1 @' ~
4 p0 N& y8 v- f" T7 C- [  W" ~5 ?
    有杂质进入电磁阀产阀芯或动铁芯→进行清洗 9 x1 X& g9 k9 H" P2 U
% h/ {4 Q% ^3 L5 s9 _
    弹簧寿命已到或变形→更换
- X# L+ T4 y/ E: Z7 N6 l
- r8 R# m$ K8 W; X( e" O/ D; S% u    节流孔平衡孔堵塞→及时清洗
* i' h. ]1 ]. B
4 a8 S7 [/ M. J3 j8 H& d# |/ n4 j/ ?    工作频率太高或寿命已到→改选产品或更新产品
7 U+ |$ t; O+ a' ~5 e% e# P4 A, J
6 B: {7 n3 ~7 N! K  I    三、其它情况
* K  L# _1 F% k+ \( N& Q  c! h+ @+ u5 K5 R
    内泄漏→检查密封件是否损坏,弹簧是否装配不良
( Q% c6 b- k& r: \. W  h0 d# o2 o2 g3 Z( k' ?8 q
    外泄漏→连接处松动或密封件已坏→紧螺丝或更换密封件
( B/ U7 f- }( q" E, F6 Q
1 }6 ]: h+ u" w6 _( c! X& d! y/ ?( l    通电时有噪声→头子上坚固件松动,拧紧。电压波动不在允许范围内,调整好电压。铁芯吸合面杂质或不平,及时清洗或更换。
发表于 2009-4-26 10:06:57 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
很好,如果搭配一些实例会更好
发表于 2009-4-26 16:51:02 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
总结的比较详细,值得参考。
发表于 2009-4-27 19:04:54 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
跟教科书一样详细,很好
发表于 2009-4-27 21:24:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏连云港
很详细啊。非常值得一看。
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表