似是而非的引风机的电动机故障之案例汇编:赵振岱 A
, f# @: X$ H+ _/ Z* z$ T20081027日天泰寺供热站积极地在做供热前的生产准备工作。这时,6.5t/h锅炉引风机启动后,不一会就跳闸了。故障报修到电工组。电工组迅速到达现场。检查了电动机的情况,电工组现场试车,启动引风机,发现运行电流降到100安,就不再下降了。这就是电动机跳闸的原因。该电动机的额定电流为60安。检查风档,此时是开启的。电工组要求关闭风档以后,再启动电机。依据有关设备安全操作规程:启动引风机,首先关闭风档,启动电动机,经过启动时间,电流下降到额定电流以下,电动机运行平稳以后,调节风档,使电动机电流达到额定电流。操作者说是以前都是开着风档,能启动。现在就是想关风档也办不到,卡死了。; {0 x6 M- _1 F" n& h
  供热刚开始,引风机的电动机起动困难,电动机的电流居高不下,补偿启动器的电路跳闸。这就是本次故障的报修开始。$ C1 U5 O% M$ F1 S- X
  电工组要求先解决关闭风档的问题,机修组认为一是无法修理;二是以前一直是开着风档,启动电动机的。这是电动机有了问题。: Q; @1 h$ ^3 A" A5 z0 S
) W7 T* s4 K7 ^" u7 t
        这时,机修组认为风机没有问题,是电动机托不动风机,提出了要更换大功率的电动机。电工组认为现在因为产生异常,必须按照设备安全操作规程执行。
4 m7 M( b$ k/ @6 G* X! m* O( p8 B
2 C( X" l! C) U. v# {4 E2 W2 L( i4 `
公司决定不管是何问题,必须修复风档,达到能开能关。风档拆下修理去了。机修组有的钳工竟然在没有风档的条件下,违章强行启动电动机。有人观察到引风机的电流达到200安的时候,维持不下降,无法启动正常,保护电路动作跳闸,紧急停机。电工组得知此事,努力劝阻。向他们介绍风机的有关特性和操作规程。有些钳工还是半信半疑,又采取了用一块门板挡在风机的吸入口。强行启动电动机。电动机的电流能降下来了,启动成功。但是这也是违章操作。/ J3 k  E3 p. d) P9 o
风档修理好了,复位安装成功。正式调试引风机。首先关闭了风档,然后启动电动机。启动正常以后,打开风档,但是猛的开大风档,电动机的电流异常的大。再后来,电工组人员亲自调控风档。缓缓慢慢开启风档,调到电动机的额定电流时,将风档定位。锅炉开始点火运行,引风机的风量不足,鼓风机的风量大不了。随着锅炉的运行,烟气温度的增加,风档逐渐能够开大到一半多了,凑合能用。1 A* }6 f" C9 N% o
随访司炉工,司炉工讲以前不用关闭风档就能启动。电工组分析,该引风机进行了夏天检修,首先需要调试磨合;是否还有未知的问题需要待查。然而,机修组有的同志认为电动机有了问题,托不动风机。应该换大电机。电工组详细的检测了电动机的各项参数,未发现异常。建议,机修组先按设备安全操作规程关闭风档起动电机,然后调节风档,增加风量。未知问题继续共同查找。
! z1 \4 V: P1 e9 [. j* @  o  P  公司领导十分关心引风机的故障,在段经理、张经理的领导下,公司组建了6.5t/h锅炉引风机故障检修小组。大家共同研究,确定了检修和调试方案。5 `9 W8 ]6 q4 e1 D& g" h
  锅炉点火了,供暖开始。电工组现场指导和协助供热站调试引风机。首先关闭风档,然后启动电动机,平稳以后,然后调节风档,使电动机电流达到60安;司炉工讲风量不够;随着锅炉运行,烟气温度上升,电动机的电流逐渐下降,又开大风档,使电动机的电流达又到60安;继续运行。又过了一些时间,电动机的电流又下降了;再开大风档,使电动机的电流达到60安。此时,经过几次调试、调节风档开度到一半多,司炉师傅说是风量凑合。以后,开着风档,电动机竟然能够直接起动了。
+ j: F6 |" t1 `5 n; f# L        分析此次情况,在报修之前:: D! _! B8 a6 X. r; e+ ~" u) U" M! I

: Q$ K( ]8 {6 H. B- E( j5 M( `1
、在夏天检修电动机时,给轴承加满了润滑油;
' \' \* f' v. V9 f/ I5 l2 s+ ~( m. G  E
2
、锅炉的沉降室的炉门没有关闭。
* U' L" M/ e, U9 Q  K8 K
& C. c) U: y: E( ]  t3
、是否有其他未知问题,待查证。# u8 v2 l" ?% H4 F" g8 }  L# @8 U
" l. ?0 J( Q& i3 {% X& P( \0 z$ `! U% @
由于生产需要,由供热站继续观察,一边烧炉、一边监护引风机运行。$ c+ _6 v' Q  K$ A. }
在后来的继续使用中一直未见明显异常。
: D% |' j$ W4 x( D  就这样又过了一些日子,20081116日上午,司炉工突然听到明显的异常,引风机在运行中自动跳闸了。电工组到达现场进行排查,发现引风机的联轴器盘车盘不动,电动机浑身发烫,接线盒里散发出了异常气味,由于突然发生抱轴故障,电动机被烧毁了。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
et998866 + 5 好帖,经验之谈。

查看全部评分

 楼主| 发表于 2009-4-26 15:47:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河北张家口
B
$ f8 P* h' U1 c5 B7 u是何原因哪?
& e+ m4 j8 w* v+ ~8 g. M  引风机突然发生了抱轴事故,保护系统跳闸了,电动机也烧毁了。抱轴故障是如何产生的哪?电动机的负荷为何突然增大的?当时发生故障时的第一时间,盘车盘不动;后来设备温度恢复到常温,引风机又能盘动了。这时,故障升级了,还是出现了新的故障。5 {/ e  r8 S: c7 v' T8 U% J
电动机大修回来以后,安装就位。首先关闭风档,启动电动机,运行正常以后调节风档,使电动机的电流达到60安。继续运行。锅炉点火,随着锅炉烟气的温度上升,电动机的电流也逐渐上升了,很快电动机就要跳闸了。赶忙往小调节风档,控制电动机的电流不超额定值。过了一些时间,电动机的电流又上升了。再关闭一些风档,控制电动机的电流不超标。
4 \8 S1 Q  W: j% B% W2 P这是一个新的问题出现了。9 V0 w1 p( _4 A+ o' I0 Q* N, ^) m
这是何种原因?: ~; V# |+ o9 X( P4 G8 g
就这样,由司炉工一边司炉、一边监视和控制着引风机,维持着锅炉的热力生产。
- Q- h  {( k3 R8 @/ c  机修组更认为是电动机的原因,电动机修理的质量问题。% z; O- @/ E! J; Q8 P0 {
机修组认为还是电动机小,托不动风机;电工组检测了大修的电动机未发现异常,建议继续查找机械故障,再查查风机方面的问题,不要盲目更换大功率电动机。
! z' _3 u) |! `! b/ m) R电工组分析和诊断,设备长期运行在锅炉高温烟气中,引风机的叶轮和蜗壳极易蚀损破裂或变形,造成机身震动和冒烟漏灰,生产环境恶化。或许,风机叶轮受到高温烟气冲刷,风机特性变坏了。必须全面复查引风机的机械方面的问题。
% d- l1 {$ S' h6 q2 k1 [目前,在锅炉运行中,司炉工反映了几次引风机启动器跳闸。电工组到现场详细检查了电路和启动器均未发现异常。询问司炉工得知,引风机风量小,调大风档,增加风量,后来跳闸了。现场调试,关闭引风机的风档,启动引风机,然后打开风档,逐渐调大风量,这时观察电动机电流,当达到额定电流时,将风档定位。观察锅炉燃烧工况,引风机的风量满足不了需要。再开大风档,电动机过载,然而这时风档开了不足二分之一。$ X8 T% k! s; v/ ~2 U& u- t
  电工组对电动机和启动器进行检测,测量绝缘电阻和检测电动机启动电流和工作电流。以上均未见异常。诊断结果为:电动机未见异常,过载是由于风机引起的,风机运行在高温烟气的环境中,或许受到伤损,造成风机特性变异。! w& U% Q) h: K! K$ {
  然而机修组认为是电动机拖不动风机,风机没有问题。/ k/ a2 {1 I, y
  公司找来张家口某风机厂家会诊,风机厂家看后说是风机没有问题。问其改进制造的叶轮是否符合标准,答复完全符合,只是当时没有10mm厚度的钢板换成了8mm厚度的钢板。风机厂家诊断为电动机小,换大功率电机。1 P6 h& |! h2 c* @" ]
  当时,电工组不同意更换大电机,应该全面排查风机的问题,质疑风机的额定轴功率。" s8 M/ e0 F- B' p2 W" L
  公司采纳了风机厂家的意见。于是买来了电动机Y250M-6/37Kw,将原30KW电动机拆除,换上了37KW电动机。经过试车验证故障依旧。一打开风挡,往大调节风档,37KW电动机依然过载,风量依旧不足。后来维修工作进入了怪圈,毫无进展。
. ]( m- @8 \" l  h
, h( p+ d* \1 ^1 P8 A* y. z  w
无奈,只能经常调节风档的大小,以此控制电动机的电流,引风机处于带病运行;司炉工戏称风机半口气。
 楼主| 发表于 2009-4-26 15:57:45 | 显示全部楼层 来自: 中国河北张家口
C.
2 M5 ?, `& ^: z; a( @: U2 r& I3 c 再后来,机修组看到换了大功率电动机,故障依旧没有排除,又认为是叶轮的轮盘的板材厚了,叶轮自身重量太大,订做一个减薄的叶轮。2 Q8 Q# ~4 l: T1 J9 V; @, e9 k. Q
电工组提出,要应用科学发展观来全面分析引风机的故障,对风机的运行状况和机体全面排查,避免浪费钱财和人力物力,影响生产。% k! G# n4 D; P0 y
引风机的型号是Y9-35-112D,左旋;风机的风量24520m3/h ,风压222Pa,其配套的电动机型号为JO3-200M6/30KW,后来更换为Y225M-6/30Kw。上海风机厂生产。从初期安装运行到近年已有十年。烟气流程是锅炉烟气经引风机、除尘器、烟筒排除。
$ c2 V7 O: U5 j  f& L* l5 I记得在2006年初的一次检修中,该引风机的叶轮因蚀损严重,叶片磨损破裂,产生孔洞,缺边少角,需要更换。这次检修由张家口某风机厂实施。风机厂将蚀损的叶轮拆除,更换了该厂制作的新叶轮。总装完成以后,关闭风档,试车。当设备科科长到达现场时,风机已经总装完成。风机厂厂家说是对原叶轮进行了改进,没有出具技术文件,设备科也无法确定改进是否合理。但是,设备科有权和有责任对隐蔽部位要求进行拆检,以便鉴定确认。当前在用的叶轮就是在那年初更换的。! w! ]9 Z" p! t4 J* @
通过查阅当年的设备维修档案,那时2006年初的日子,当张家口某风机厂更换了叶轮以后,供热站进行锅炉点火运行。司炉工发现引风机的风量不够,考虑是否水除尘器通道堵塞严重,打开检查,果然内部堵塞了泥灰;于是对除尘器的内部进行了清除。
" c, i7 y7 X, h( X+ Q那时2006216日下午430锅炉点火运行,引风机启动以后不久,听到声音不正常,引风机也跳闸了,紧急停机。电工组接到报修赶到现场,检测以后证实电动机烧毁了。
- N9 p$ V5 p7 d; Y' ]3 p( i, {200632日,电机修复回来以后,安装就位简单试了试。据说因为到了供热尾声。
; P' _1 n: O8 Q, j5 ^1 Y0 {
% ?0 f& `' O1 M
到了2006年冬季开始供热时,引风机又提上了议事议程。供热站报告引风机的电机发热。2006116日,电机修理师傅查看电动机;又有两个人来查看了引风机的风机。
" @- S' k# A- j+ J% u; Z* T20061231日机电设备科提出引风机存在以下问题:
8 N; \4 Z. I+ k  ^0 x: v电动机基座安装不正确,不稳固;& L; m. A& W0 w: A. c; @4 p
电动机和主轴的联轴器不同心;8 v! v& Z( [' p/ D1 P7 W. H
主轴和风机的蜗壳不同心。
3 D5 d3 E( U' z$ E5 o- C$ T以上问题急待处理。7 w; K, P/ f- Q$ ]5 G0 O
20071112日供热站报告说是引风机的电动机的电流偏大,调整风挡解决。
$ Y: B# s/ f% [0 ]) c6 h再后来,围绕此事纠缠不休。
$ O4 G& r; u  {: P再后来,围绕此事连绵不断。引风机处于带病运行状态。锅炉也因为各种原因处于断断续续的运行。6.5t/h锅炉的出力也奇怪的减少了。这个问题,几年来一直困扰着人们。( J, b9 a. ]  ~. W" g- b- b) s
        现在,风机的蜗壳严重蚀损,叶轮的疑点重重,叶轮制造厂家称对原叶轮的参数的改进也需要进一步质疑,风机出力严重不足,电动机的功率被风机自身消耗,没有输出额定的风量;关闭引风机风档,启动时的电机电流也比较大,稍微打开风档,电机就超载。明显是风机自身的问题。问题的关键为风机的轴功率增大的原因。应该再进一步对风机的特性进行验证和复查。对风机叶轮的特性进行复查。例如:蜗壳的几何形状、叶轮的几何形状、叶片的方向角度、蚀损状况、叶轮的旋转方向等等进行详细的分析研究,出具书面故障分析报告,会审解决。6 o# _' s4 w0 o! m$ m
  无奈,又决定买减薄的非标准叶轮了。5 P  O, J8 r  B( i5 }- O5 Y
  2009331日,订做的叶轮加工好了,张家口某风机厂来人送到了现场。据说该叶轮的轮盘厚度为6mm。其他数据均和在用的叶轮相同。8 O: l8 ?8 e% Q9 B1 X) o
  说干就干。+ ?6 p) c) ^/ X" G0 _& P* m) A
  机修组马上进行拆卸引风机。风机的风档拆下了,封口也拆下来了,这时风机的内部情况一目了然。
/ ]" Q* W4 m) \7 }& O        只见叶轮被烟气冲涮的较光洁,叶片均未见蚀损的孔洞。轮盘的厚度为8mm。叶轮表面蚀损不大,无孔洞。
. h* A9 [* @0 [7 Z" \$ @         大家一起用力把在用的叶轮拆下;
0 e% g: ^- _# \. B4 \. x3 `6 m  机修组人员不顾疲劳连班总装,将订做的非标准叶轮装上。一直干到了晚上。又把封口装上,接着装上风档;一直干到了很晚很晚,风机总装完成了。1 x! s# o& F3 g* y2 W
  遗憾的是机电设备科又没有检验这次减薄的叶轮。
6 ^' u: P" D* \' d: S        总装完成以后,试了车。
  v$ V! c: x5 ?! Z" l3 Y* d6 T        次日,锅炉点火运行了一天,检验检修结果和引风机的工况。2 f9 X' A) J4 a0 r
        运行结束以后,随访运行状况:
+ D; A% f1 }8 M$ _! X0 a' c- s8 f        司炉工经过生产验证,引风机性能和没有换叶轮前一样;更换新叶轮无效,故障没有消除。
( @$ N8 ]! i& ^/ i" w6 [/ _        机修组人员经检验证实,引风机性能和没有换叶轮前一样;更换新叶轮无效,故障没有消除。8 |4 i# f" S: d
  结论:叶轮的轮盘减薄以后,无效治疗。没有解决了引风机的故障。( s; I* \6 v) s, L+ x
     (叶轮的轮盘减薄以后产生的隐患、可靠性、稳定性的安全运行问题不在讨论范围)          
 楼主| 发表于 2009-4-26 16:02:17 | 显示全部楼层 来自: 中国河北张家口
D.随访机电设备科科长,答复是不知道订做非标准叶轮的事,机电设备科没有同意订做非标准叶轮;随访有关站长也不知道订做非标准叶轮的事;随访机修组组长也不知道订做非标准叶轮的事,只是运来了非标准叶轮以后,安排机修组马上进行拆装风机叶轮的工作。- K" j- {5 U) r4 G: z7 a, G
        后来,又怀疑锅炉的烟道堵塞了。机修组人员检查了锅炉内部的烟道,未发现堵塞;
. ~) @) i, X% M) I" ^) M- W1 K        又怀疑除尘器内部通道堵塞了。机修组人员检查了除尘器内部的通道,未发现堵塞。
2 c! l/ o  ]7 b& U+ @6 [% L
0 m' _' w# @1 r
5 F! z  T* }$ z" r, ]* L! j# s
引风机的故障到底在哪呐?
: |4 j+ k& d* z( v* o+ Y  200943日星期五,在天泰寺站,6.5t/h锅炉点火运行。有关人员继续进行引风机的热工况试验,欲证实这次更换了减薄的叶轮,叶轮的自重减轻了,按想象的能用,已经消除了本次故障。这次,找来电工组测试电动机的电流。调节风档使电动机的电流先达到五十多安,定位风档,继续烧炉。后来,随着时间推移,烟气温度的升高,电动机的电流也逐渐上升,达到了六七十安。此时风档位置没有变化。赶快调小风档,限制电动机的电流。
# v9 r7 `& c8 b* E) I7 K8 k  从电气参数方面看,更换了减薄的叶轮的引风机性能和没有更换叶轮时期一样... * {+ x% X% t& @( ^
  按有关设备安全操作规程应该先进行风机的冷态运行检验,合格以后才能进行热态工况试验。( @8 E* O) D( G; f7 M
    引风机的故障到底在那哪?" T( `" W& d- ~* A
  公司技术攻关组组长闫勇和热力管理&技术研究室赵振岱积极关注引风机的检修工作。在学习实践科学发展观的热潮中,运用科学发展观进行深入浅出的探讨和探索,寻找突破口,协助机修组的检修工作。7 r8 f$ L$ [) `" _
  热力管理&技术研究室赵振岱同志会同攻关组深入到天泰寺供热站,对此故障进行深入细致的调查研究。运用科学发展观,对所取的信息进行去粗取精、去伪存真、由此及彼、由表及里的分析判断。
# n' p" c( W: x9 S6 h7 ~2 p  向有关站长了解引风机近几年来的检修和运行状况;- n. r6 c- m9 X% e& g
8 ]# c5 Q4 J6 n4 o. ]( `. S

& B: w* q+ t8 q) s6 T6 b$ X
向操作者了解锅炉运行情况和引风机的工况,引风机和鼓风机的风量配合参数;
8 Z  ?2 U) s7 ]0 Q  复查引风机的三大部件,即风机、主轴箱、电动机等的电器和机械状况。
) v2 k, C- F+ ?0 q* c   查看了风机的蜗壳,风机的额定旋转方向,风机为左旋转风机;. R* |# K! N7 S/ o" H
  检验拆下的叶轮。发现拆下的叶轮为右旋叶轮。也就是说,在左旋转的风机里安装了一个右旋转风机的叶轮
( q# _/ I- x) W$ f) B% _  尘埃落净,故障原因显现。' p+ C6 y0 L) z. D
  按科学发展观进行分析排查,故障原因大白于天下。原来是叶轮应该为左旋,然而错误的选择了右旋的叶轮。这可能是该叶轮制造厂家的改进方案之一。
9 x6 b1 t( O  g. j, _  引风机
4 m3 i7 m- }" ?6 z4 o0 A& W  Y9-35型锅炉离心通引风机适用于锅炉的引风配套使用。在无特殊要求时,引风要输送的介质为烟气,最高温度不得超过250℃。
1 ]) K; @1 m  |) y# Z4 Y        引风机均为单吸入进气。传动方式为联轴器传动(D式)。
; J( |0 L1 m  ?0 A1 ~- x* Y  叶轮由向前弯曲之叶片、锥形轮盖和平的轮盘焊接而成,铆接在轴盘上,叶轮最大转速可达80/秒,传动部分主轴由优质钢制成,单吸入通风机均采用滚动轴承。机壳是由钢板焊接的蜗形体,№6~№12风机制成整体机壳,№13.5以上各型号机壳的上方均有1/4机壳可以拆开,以便装卸时装入或取出叶轮,进风口均装有调节风门以调节风量和控制电动机负荷。: E- ~* d/ n# R5 f1 A, J
  引风机的风机具有右旋转和左旋转两种型式。从电动机一端正视,叶轮按顺时针方向旋转,称为右旋转风机,以“右”或“顺”表示。按逆时针方向旋转,称为左旋转风机或逆旋转风机,以“左”或“逆”表示。
2 _, w0 s1 t8 ?% m3 C  引风机的风机属于离心式,正常转动时,风阻正常,风压正常,风量也正常,轴功率正常,拖动风机的电动机就能正常运行。当安装了右旋转的叶轮时,风阻异常增大,风机的轴功率异常增大。风压和风量异常减小。俗话说,叶轮兜风转动,自身消耗了电功率,造成电动机过载,电器保护系统跳闸。
 楼主| 发表于 2009-4-26 16:08:10 | 显示全部楼层 来自: 中国河北张家口
E.5 _/ k4 S( M, C: u0 r0 Z
我们回过头来看,该故障的发生、发展、消除的历程。$ c/ c8 E, i4 e- w
  那年(约在2006年初),由张家口某风机厂更换的目前拆下的叶轮时,故障就埋藏下来了。当时,感觉风量不够,检查了除尘器,发现其内部的分水部件脱落,阻挡了通道;还有很多积灰。于是清理水除尘器。在没有清理除尘器前,水除尘器内部被分水部件和泥灰堵塞,增加了除尘器的内部摩阻,也就是增加了排烟系统的摩阻,风机的风档能开大,电动机克服风机的负荷恰好能运行,然而,风压、风量不足。  a- g$ r4 z, y* t( L8 A  k+ D: E
  清理了除尘器内部的堵塞物以后,除尘器的内部摩阻减小,风机的负荷增大,这时需要调节风档,增加摩阻。此时,风机的隐患逐渐暴露,导致电动机负荷增大而跳闸。到这时,风机所吸取的电动机的功率,被自身消耗了很大一部分,其输出的风压、风量不足以维持锅炉燃烧的需要。) _" U( W2 y) Y' e0 r6 S6 [
  在风机的异常条件下,电力拖动系统和排烟系统的细小变化,会导致排烟系统的摩阻变化。这些变化,都会引起风机的轴功率的变化。
0 I6 q( q6 Z8 N, C0 J8 |* q  多年来,该引风机几经维修,和原装相比之下,风机的蜗壳已经更换了,叶轮也已更换过。当设备发生故障时,既要观察现状,又要了解设备的检修史,掌握设备的技术标准,不要盲目的修改零配件的标准,也不要盲目的听取设备生产厂销售人员的方案。一要解放思想,二要掌握科学发展观,三要掌握科学技术,提高知识技能,这样才能提高设备维修水平,排除设备故障,保障生产的安全高效经济地运行,使生产可持续发展。
: s5 \# H5 d7 A9 A我们要学习科学发展观,应用科学发展观。学习科学知识和技术,学习生产中的知识和技术,努力学习高新技术,提高自身的知识和技能,提高全体员工的科技素质。只有努力提高全体员工的科技素质,提高科技的人均水平。使人人成为科技水平高的优秀人才。如果全体员工科技素质低的话,正确的意见会被那些不通科技的领导否决掉,会被一些员工所不理解。容易产生一些低级的老大难问题。不利于社会的发展和企业的发展。8 _6 a- l& }+ M
暴露出来的问题:  `+ e) g: J; K. X, a7 \
1.                  1.设备主管科室对设备管理与维修的不作为或难作为;工作作风亟待提高。' ^8 w7 Z7 g' w* {  f
2.                     2.设备维修知识和技能的人均水平亟待提高;
! z! a0 y; a# t: t3.                      3.对设备鉴定和验收的责权利不分明,产生差错无人承担责任。
" ?; Z+ G; z9 ]2 E$ L" Y        防范的措施:$ }% j4 j0 a  @' u1 n# n
2 H* f/ h+ B% @1 K! V( x4 C" M/ R
. F+ n6 k: `8 d; D! b
1
加强和完善设备管理体制,规范技术标准。3 C4 ~6 M$ x0 \. y# }

7 F) T0 l* p6 f. Z( D  t4 z
" J, ?* q, u, p8 @2 q3 w# v2
加强对配件的技术管理、入库检验和出库检验;
) N: J- V9 m& k. j
, f, L7 [) G2 V0 j2 [' g( }9 |) X
3 {% I3 g% _& m% W4 f9 V3
设备主管部门要加强设备管理和维修;检修人员要把好关,安装以前应仔细检验零部件是否符合技术标准。避免发生装错零部件。6 s! `# ]0 Z1 U* r# b, i# V
        综上所述,似是而非的引风机的电动机故障实质为风机的故障,风机的故障为左旋转风机错误的安装了一个右旋的叶轮。该引风机的风机为左旋转风机,叶轮为左旋的叶轮;在检修的重要环节,没有确认新到的叶轮的旋转方向,即是左旋还是右旋的叶轮。把叶轮选错了。
4 {9 h$ D4 e6 q' t, d1 _- I  本6.5t/h热水锅炉的引风机的故障实质,是在一次更换蚀损的叶轮以后,就埋下了隐患;故障逐渐发展暴露,使电动机的补偿启动器发生跳闸。表面现象是电动机跳闸,实质是风机造成的电动机负载过重的故障。当时,如果设备科复查一下叶轮的旋转方向,故障就解决了。) c; p" w  I8 \9 ~
       这是一起本不该发生的机械故障,是由于检修时不经心而产生的引风机的一系列故障。
) R8 l) Q9 A8 ~" B- Y       现在整理出来,发布共享,技术交流,技术探讨;使大家引以为戒,把工作做的更好些。
$ m/ P, s/ `% A        在此感谢参加与组织解决这次风机故障的同志们和司炉工师傅们,感谢有关领导的支持。" B. ]& v% D, m: y
  在此感谢公司各级领导的支持,感谢参加与组织解决引风机故障的同志们和司炉工师傅们,感谢一切关心热力生产的人们。. ]" [% ~  d7 F+ q  q' u" G* q
  在此鸣谢段永强、张伟民、黄汉忠、胡世涛、闫勇、李金生、王胜(司炉)
# Q' K* j+ R% G6 }    在此感谢三维网的工程师们及网友们。$ ]% V  I: `8 N
    恳请同行同人补遗纠错。
 楼主| 发表于 2009-4-26 16:12:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河北张家口

引风机的风机

引风机的风机

风机的叶轮_正侧视图

风机的叶轮_正侧视图

风机的叶轮_正视图

风机的叶轮_正视图
附图:

: N& ]' ~3 t  K( E) Z. {1 l  图一:引风机的左旋风机
, s" T0 c% N1 n3 U2 C图二:拆下的在用的叶轮_1(侧视图)
0 p1 t5 K/ O2 t! K图三:拆下的在用的叶轮_2(正视图)
发表于 2009-5-2 11:39:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州

风机厂家

风机厂家,我所指的是新叶轮的厂家没有看出风机的叶轮的正反转吗,有点不可思议