[已解决] 为什么在干燥系统中干燥风机都是离心风机?而没有轴流风机呢?

 关闭 [复制链接]
发表于 2009-5-9 08:07:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
为什么在干燥系统中干燥风机都是离心风机?是因为离心风机的风压大,可以克服风管网的阻力吗? 那克服管网阻力主要是靠风压吗?
发表于 2009-5-9 08:10:44 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
原帖由 csl01514218 于 2009-5-9 08:07 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; b3 n, i8 C! ~那克服管网阻力主要是靠风压吗?

4 Z9 j1 v$ g/ Z2 g$ ]对的;如果风没有压力也就没有风了。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
plc + 2 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2009-5-9 15:55:57 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 hottee2009 于 2009-5-9 08:10 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif% O$ j0 N' y3 |0 Z( Y6 @

( r0 w! n5 s( X3 F& U, Q  n& t对的;如果风没有压力也就没有风了。
. N  v: h* r, T8 ~; j
为什么克服风管阻力是靠风压而不是风量呢?风没有了风压也就没有风了,难道没有风量可以吗?
发表于 2009-5-9 16:11:00 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
细谈的话
3 E2 y  V0 W: V4 i, b4 t. n: f压力是由动压与静压两种压力组成
( Q3 t9 ~; L- @$ i风的移动是因动压关系
发表于 2009-5-9 17:55:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城

回复 1# csl01514218 的帖子

在干燥系统中干燥风机一般是用9-19离心通风机,这种离心通风机的全风压较大,一般可在3500Pa—16250Pa之间选择。有足够的压力来克服管网的阻力,克服系统阻力当然靠风机的风压。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
plc + 2 应助

查看全部评分

发表于 2009-5-9 18:33:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城

回复 3# csl01514218 的帖子

离心风机叶轮的高速旋转使气流得到了动能和势能,动能产生动压,势能产生静压,动压和静压的总和称风压P。动压和静压可以互相转换。在动静压的作用下气体发生流动,这就形成了风量Q。克服系统阻力是靠动压,系统阻力会使动压减小,减小这部分风压称为阻力损失(或称为阻力降) △P。2 W3 c' I1 p% g3 ~0 }4 n7 V6 [; l
△P=Kv^2/( 2g )•ρ/100     (式中:K为局部阻力系数,与气流和管道的摩擦系数、气体的内摩擦系数、当量管网长度有关;v为气流速度;g为重力加速度;ρ为气体密度)
+ ?7 q+ |7 i( P1 K, L从式中可以看出阻力损失△P与动能v^2/( 2g )有关。也就是与气流速度的平方成正比,气流速度越大,阻力损失越大。
/ e* F3 F' z, P' l5 U9 D1 n$ x流动的气体就是风,气体没有风压的作用就不流动了,这时的风量就为零了。3 P0 K4 a+ O: z  Q/ l( f4 o' U2 K6 w

& h0 o; |6 B1 m% c; Z[ 本帖最后由 gaoyns 于 2009-5-9 18:44 编辑 ]
发表于 2009-5-10 10:00:29 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃酒泉
一般的一次风机都是离心式的很少出现你们的情况? 窝头:现在大型机组的一次凤机通常采用轴流式双级动叶可调凤机。一般启动时候要开启三台磨煤机的风道。防止发生抢风现象。
 楼主| 发表于 2009-5-11 07:36:58 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 hottee2009 于 2009-5-9 16:11 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif2 d$ |6 i% ~0 ?0 w6 C! Z% G6 d4 K( z
细谈的话
0 e" q" X0 H6 K2 i0 ^压力是由动压与静压两种压力组成
6 l* a. _9 J$ U7 b3 N, g风的移动是因动压关系
! a+ c# C! E" I) _) p1 l

# `" N7 A7 N' o  e; R5 u, p# I8 y9 w1 B7 j: H. a9 {/ X" A! x
总压是由动压与静压两种压力组成
* n! G8 T5 O3 }  O! O0 T" c" ?风的移动是因动压关系
- L* v4 w" ^; {( Y动压=1/2*密度*流速^2  D7 L. o$ P7 v
风量=截面积*流速; ~  O6 N% Y: ]3 o5 U  C
动压和风量都与流速有关系5 o# H( G! |2 L. B$ T! ]
那为什么克服管网阻力都是靠风压来克服,而不是风量呢?
发表于 2009-5-11 07:50:09 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
还是压力的缘故。
 楼主| 发表于 2009-5-11 07:50:31 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 gaoyns 于 2009-5-9 17:55 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& q3 K% I# V) o$ c3 f+ a& X% A9 x   在干燥系统中干燥风机一般是用9-19离心通风机,这种离心通风机的全风压较大,一般可在3500Pa—16250Pa之间选择。有足够的压力来克服管网的阻力,克服系统阻力当然靠风机的风压。

6 ]0 e+ x3 {3 |- X  a+ `* q0 ]
% O# C* q# k3 T! o9-19和9-26离心通风机为高压离心通风机,克服管网阻力,这个管网专指风管吗?这里的管路直径越小,需要克服的阻力是不是越大,阻力是由沿程阻力和局部阻力组成吗?
发表于 2009-5-11 09:13:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原

回复 10# csl01514218 的帖子

管网包括整个通风系统,包括管线总长度、各种管件和阀门折合的当量长度,算出的阻力降,还有各设备本身的阻力降,加起来才是系统阻力降。阻力与管道直径的平方成反比,与气流速度的平方成正比。克服系统阻力是靠风机的全风压。流量是表示气体在单位时间内的流动量。
发表于 2009-5-11 12:48:10 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
风压和风量是因果关系,$ q6 V% W6 \- @0 P
力是改变物体运动状态的原因,风压在先,
. o) @5 K, U+ l/ U
/ p6 G# H- S% T2 n& t( |8 D8 w[ 本帖最后由 tigerdak 于 2009-5-11 12:52 编辑 ]

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
plc + 2 应助

查看全部评分

发表于 2009-5-11 13:12:13 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
转帖一个例子% [4 P5 ~* A7 Y7 [  R/ R2 Y, C
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... &extra=page%3D1
 楼主| 发表于 2009-5-12 07:55:27 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 tigerdak 于 2009-5-11 12:48 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
. y9 @) Y+ [/ F/ d6 D: l$ ]风压和风量是因果关系,
! f1 u1 ]  I* d. b) e- W+ Z力是改变物体运动状态的原因,风压在先,

0 H+ D/ f6 ^2 \* V3 B, C4 j( }9 o% |/ C% Q+ ], Y

# X4 m: K5 h: b0 T; ^风机先有风压再有风量吗?  X  z$ d' h( _" H
风压为零,没有气体流动,自然没有风量
: t! y4 ~) X/ B( a5 E
& d2 o' A. P4 ?( ?) w* J/ ]3 s7 @  h8 Z+ Q) A1 ^" n! O: f; ^
在风机测试中,是把静压调为零,动压最大,风量最大,然后测试过程从最大风量到最小风量进行测试
发表于 2009-8-18 13:25:55 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
9-19和9-26离心通风机又有什么区别?
发表于 2009-8-18 17:19:10 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
大家讨论的时候,都回避了一个问题,就是为什么不用轴流风机?是因为风量的原因?风压的原因?成本的原因?还是其他?
发表于 2009-8-18 19:13:45 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾

回复 16# wjxwin2006 的帖子

风量+风压的原因
发表于 2010-3-23 13:06:59 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
有这方面的书籍吗?
发表于 2010-3-23 18:01:21 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
俺来学习一下9 x! M, o; g; A( k
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表