Easy PRO SPLC 系列是IREX SPLC家族另一新成员,其设计理念是将传统配盘概念直接导入SPLC,设计中将常用的计数器、延时器、闪光器软件化,并将传统电线配线用计算机配线方式取代,简洁的设计能让具有传统配盘基础的人都能很快上手。
, L/ r: b' H rEasy PRO SPLC 具有非常强的可塑性。因此,与传统配盘相比,可以节省您的大量人力与物料成本 一颗Easy PRO SPLC将自动控制常用的器件配套合于一颗里,所以与标准的自控组件相比,其性比价可高达30倍。其整合器件如下:中间继电器、多段限时继电器、正逆转继电器、闪烁继电器、可预设限时继电器、双时间范围限时继电器、边缘感应继电器、交替继电器、触发继电器、可预设计数器、双设定计数器、时间计数器、锁存继电器、循环延时继电器、相位检知继电器、断电延时继电器。
$ x& Y4 c$ f$ X' @" S8 d/ U. IPRO SPLC仿真组件:16个计数器、8个延时器、3个闪烁器、32个中间记忆线圈、8个输入线圈、8个输出线圈、4个状态线圈、15个边缘感应线圈、1个时基产生器。7 V7 \5 `6 L) J( H5 U
1. I/O点数: 3输入 . 3输出 . 5双向输出/入。(共11点,5双向输出/入非同时)。& Z% ~1 _) Y' T6 O3 W9 [3 k& ] _
2. CPU:PRO 核心。
4 C# @: {6 F! Z, z4 v* a3. 输入信号:开关量信号。
1 T; w: Q4 b( [" f! ^4. 输出信号:开关量信号。% O& z& s; f0 a; ]1 u
5. 输入方式:NPN输入,对地<1.2V认定有输入,空接或>1.2V认定没输入(共点为SPLC电源负端)。
9 P6 p: b) B# x& _- |6. 输出方式:NPN开漏输出(晶体管输出),输出承受能力为0.35A。
( ]% `; H6 {1 I* C& E. F7. 程序步阶:2048步。
- N* D* W6 U( M: P8. 断电记忆:64位断电保存功能。(8组8位记忆器)) \. X) t$ H! S; {, s* P" y
9. I/O刷新时间:标准10ms。% V6 R$ [: O5 m3 |
10. 编程组件:工作组件31种,连接符号14种。' `/ |, Y T5 M, g
11. 联机方式:Lvnet_E架构单向连结。
% t, A% K- d! _1 {; J T12. 使用电源:直流电源DC9V-36V.高压测试,接触放电15KV内。
& r$ a h9 N" p G2 m13. 功率消耗,在12V/20ma。
X0 j) W; S/ |14. 工作环境:温度在-20℃至85℃。(DC24V电源下内部温升最大45℃以下)。抗震能力:可抵抗高震动。环境湿度:5~95%RH(无结露)。远离腐蚀性气体和过度灰尘。
$ Z3 F8 L3 h2 r) P! `15. 体积:MY4NJ 继电器壳包装。! y# Y& N# f5 G. ?* Z1 ]
16. 使用传输线:LVRT-2。
/ q0 D: U8 M& T% t' b17. 编程软件:PLCMAP16。