QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

查看: 3383|回复: 7
收起左侧

[已解决] RVV电缆,3芯x1的三根线的各自颜色?

 关闭 [复制链接]
发表于 2009-5-17 21:00:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
我有个三孔的插座,要配一根60227 IEC 53(RVV)3芯x1的电缆。
9 D! g' z2 }1 j* u
! Z% ]: g9 m) Y. ]& C查了下GBGB∕T 5023.5,没有看到对RVV电缆的颜色规定。一般这三根线的颜色是怎么规定的?怎么用?4 F9 m5 l# J. |0 P7 Y# @3 o% X: u. r

/ ~' o" V  D" {3 z& p谢谢!. k3 G) J' T1 d- `# x
$ e* `/ x  F+ H2 D5 {: [; a1 E
[ 本帖最后由 shuyouai 于 2009-5-19 12:33 编辑 ]
发表于 2009-5-17 21:13:46 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州铜仁
是不是单相电源?  如果是的话, 你看插座上,标有L 的接火线,  N 接零线   另外一个接保护地线   没有保护地就空着 , 如果是三相电源,没有上面特殊要求, 任意接都可以
发表于 2009-5-17 21:22:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
GB/T 6995.4-2008 《电线电缆识别标志方法 第4部分 电气装备电线电缆绝缘线芯识别标志》。2 S$ w8 ~: T' P
' F% h( e# E' f
按该标准,只规定接地线须绿-黄组合,中性线淡蓝色,其他颜色未规定。& E6 K5 }% v3 ~! n2 _: P* i! l
1 A( n  y9 Z5 L" R3 ~" u# t" t
另外,有一个标准也可以看看,GB 7947-2006《人机界面标志标识的基本和安全规则 导体的颜色或数字标识》。! x" B/ h( X/ J7 i

5 H! k& V; Z% O6 P$ H[ 本帖最后由 lhf999 于 2009-5-17 21:27 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-5-17 21:58:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
单相220V电源。" y  s4 n% O/ d% R7 I

) x' L. p* }, S! p- _" W: _9 |我现在迷糊很,我看到有的插座上配线是“两黑一兰”,而有的插座又是“两黑一棕”。
+ A' G8 H' t1 H9 B( e0 f# ^9 NGB/T 6995和GB 7947中都有规定接地保护采用黄绿双色线。但在实际中,我很少看到RVV的3芯x1的电缆中有采用黄绿双色的。
 楼主| 发表于 2009-5-17 22:46:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳

另一个问题

在GBGB∕T 5023.1里有规定了三芯线的颜色色谱是:黄/绿色、蓝色、棕色。
! `% L& ?1 E& l- B/ ]4 ?  q
8 w% t8 _  x5 f1 K( r# h想问下:蓝色和棕色哪一根是接L极,哪根接N极?有GB规定吗?
发表于 2009-5-18 09:45:49 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
原帖由 shuyouai 于 2009-5-17 22:46 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif! a  W2 H) M9 `) o/ V" l
在GBGB∕T 5023.1里有规定了三芯线的颜色色谱是:黄/绿色、蓝色、棕色。
4 R5 b1 G! |3 c9 d$ D7 S5 j. O$ a- l% X0 e4 E. k
想问下:蓝色和棕色哪一根是接L极,哪根接N极?有GB规定吗?
7 G2 v- N' Z' f( H
  o/ M, u( k3 w" a
绿/黄双色  保护导体
1 n) T2 p" k  |' {2 L棕色          相线
! I9 b3 ^$ h7 o# t0 X蓝色          中性线7 W; K/ h- t: _5 {7 G

0 h! ]  H# f: k) E# b' U& L以上规定见:GB 7947-2006 人机界面标志标识的基本和安全规则 导体的颜色或数字标识
发表于 2009-5-18 12:37:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
在GBGB∕T 5023.1里有规定了三芯线的颜色色谱是:黄/绿色、蓝色、棕色,蓝色为中性线
发表于 2009-5-18 14:45:35 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
RVV3X1的是三相线用的,所以没有黄绿双色线。在国标中规定,地线必须是黄绿双色的,因此你在购买线缆时要注意,不是随便买根三芯线就可以的。
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号