[讨论] 请问大家控制柜里的电缆都是怎么固定的

[复制链接]
发表于 2009-5-20 15:33:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
就是从外面放到控制柜 也就是从柜子静电地板上来的电缆怎么和机柜固定在一起的 电缆比较多好几十根 是用专用的东西固定还是怎么的》
发表于 2009-5-20 16:15:35 | 显示全部楼层
如果电缆的机械强度够的话,不用固定的,只需要将这些电缆理顺后绑扎好就可以了。
2 ~1 O5 t! O: {8 U, s( n" L  q* O或者是在设计控制柜时就设计一个专门用于固定电缆的架子就行了。
发表于 2009-5-20 16:27:28 | 显示全部楼层
你应该在控制柜内布置电缆槽,这样整齐好看。
发表于 2009-5-20 17:06:35 | 显示全部楼层
增加电缆槽,然后放到电缆槽里面。
 楼主| 发表于 2009-5-20 18:04:47 | 显示全部楼层
我的意思是从室外敷设进来的电缆 都是一两厘米直径的电缆 每个柜子有三五十根,怎么样和机柜下面固定才好一些?还要在上面挂电缆标牌,上来之后的电缆剥出芯线再过线槽上端子
发表于 2009-5-20 20:50:09 | 显示全部楼层
看情况而定,电缆粗细多少,排线是不一样的。
发表于 2009-5-20 21:13:27 | 显示全部楼层
赞同楼上的说法。
 楼主| 发表于 2009-5-20 21:29:09 | 显示全部楼层
以前做工程有用威图的电缆卡子的  其他厂家有没有类似的产品
发表于 2009-5-21 08:50:46 | 显示全部楼层
其他厂家也有,北京的瑞特就 有
发表于 2009-5-21 08:59:22 | 显示全部楼层
机柜下面搞一个绑线横粱
发表于 2009-5-21 13:40:49 | 显示全部楼层
走电缆槽啊,用扎带固定起来就行了啊
发表于 2009-5-22 17:22:34 | 显示全部楼层
用尼龙扎带捆绑固定,标志牌用小的塑料牌,专用的电缆标志牌
发表于 2009-5-22 19:25:08 | 显示全部楼层
一般我们的项目都是做线槽和做个线卡子。建议用线槽好看方便
发表于 2009-5-22 19:40:32 | 显示全部楼层
做线卡子. 然后处理卡子部分的线, 主要处理绝缘.之后就可以像楼上说的一样,用尼龙扎带绑上,整齐进入电柜就可以了
发表于 2015-9-10 17:11:08 | 显示全部楼层
是,标准都是走柜内线槽的
发表于 2015-10-12 21:54:59 | 显示全部楼层
不是柜内,楼主说的是柜外接到柜内,这个按国标规定,是要用电缆支架固定的,如电缆夹
发表于 2015-11-9 11:08:33 | 显示全部楼层
线槽,套管,扎线带,主要还是看高低压元器件的具体布置和现场外接需要,方式很多
发表于 2016-4-22 20:42:04 | 显示全部楼层
细的线可以过走线槽。% z, H' @& F6 h  b3 f
像楼主说的上百方的线,可以买或者做压板:用层压板就行,上下两个层压板,两端用螺栓固定在机柜上,线缆从层压板中间穿过,再用螺栓把层压板夹紧。