楼主 |
发表于 2009-6-2 10:07:40
|
显示全部楼层
一、电流干燥法的基本原理 电流干燥法是将电机通入低压电流,利用电机本身的铜损来加热。 电机的最大转矩与加给电机的电压的平方成正比,当电网电压下降后,电机的最大转矩急剧下降。当电压下降到使电机堵转时,电流将达到额定值的数倍,由于机械通风的散热条件丧失,电机的温度急剧升高,电机将在很短的时间内烧毁。其堵转电流Id计算公式为: 式中 U——下降后的电压 UN——额定电压 Iq——启动电流,一般情况下为额定电流的5~8倍 由上式可知,若给电机施加适当的低电压,利用其温升来烘干电机是可以达到较好的干燥效果的。 电流干燥法的接线方法较多,但无论采用何种接法,其每相绕组分配的最大电流都不宜超过原额定电流的50%~60%,直流则可稍高,为60%~80%。由于各种电机的具体情况不同,一般所需干燥电流的大小,应以定子铁芯在通电3~4h内达到70~80℃时为宜。 其电源一般采用交流电焊变压器或直流电焊机,以及其他低压电源,用变阻器(或改变绕组串并联方式)来调节电流,亦可用盐水变阻器来调节(但要防止触电)。也可依据现场具体条件选择使用井下照明用127V电源或380V电源,笔者曾使几380V电源对矿井内受潮的高压电机(6kV 300kW)进行了烘干处理,效果较为明显。 二、应用实例 某矿+50中央泵房水泵高压电机JR138-4,额定电压6kV,额定功率300kW ,额定电流34.5A,因安装后长期放置未用,而井下空气相对较潮湿,使绝缘下降而无法使用。 由堵转电流计算公式可知,若电机施加127V电源时,则堵转电流约为额定电流的0.169倍;当施加380V电源时,则堵转电流约为额定电流的0.507倍(启动电流均按额定电流的8倍匆,均在允许范围之内。因此选用施加380V的电流干燥法进行烘干处理。将中央泵房内380V电源接入电机,前2h每30min测量一次电机温度,分别是25℃、28℃、33℃、42℃ ,测量电机绝缘为2MΩ,绝缘已有所回升。之后每1h查看一次电机温度,控制温度不超过允许温升(一般保持在50~60℃)。每2h摇测一次电机绝缘,烘至12h后,电机绝缘升到60MΩ,继续烘干6h后摇测绝缘为65MΩ,拆除烘干电源,重接线后进行试机,运行正常。 三、注意事项 1.电机烘干前外壳必须接好地线,以防止触电。 2.为防止电机热散耗,干燥处理时电机应掩盖保温。但应有一定的通风以排除水分,特别是封闭型电机,还要将端盖打开一缝隙,使机内潮气易于散发出去。 3.在干燥过程中,要用温度计或其他测温计检测加热温度,以防电机某点过热而造成损坏。 4.干燥时,加热温度应逐渐升高,特别是较潮湿的电机,应缓慢加热到50~60℃,并保持3~4h,以后再加热到最高允许的温度。 5.当干燥开始后的初始阶段,由于温度的升高和排潮,绝缘电阻有可能会下降,对此现象不必担心。只需密切观察.及时测量其温度和绝缘电阻清况。若未超过最高允许温度且在8h之后其绝缘电阻又开始回升,则可进行正常干燥,否则必须停止干进行检查。 6.干燥过程中,应定时测量绕组温度和绝缘电阻,并作好记录。刚开始时应每15~30min记录一次,以后1~2h必须记录一次。当绝缘电阻已大于规定值,并稳定4~5h不变后,则可停止干燥处理。 7.为控制温升和排潮,可用手动盘车后让电机转起来,以增加排潮效果。 8.被水侵湿的电机不可直接用电流加热发来干燥,做好先使用灯炮法、热风法等方法进行干燥处理后再视情况采用电流干燥法。 |
|