stop caused by rack file(OB not loaded or not possible, or no FRB)
6 |7 H: ~8 Z7 Z8 \4 W# j! T( t3 A& j, }/ \* s6 Z" w1 {1 M
应该是背架的问题,但是今天时间不够,没有替换,只是拆下用电子清洗剂喷了下,装上了还是不行。==到明天再替换。
" _" s" P% A2 \5 Z! k- h' G0 Z' G6 c+ p" l
$ D, s6 s* ?( }) |5 w程序挺大的,要换模块也挺麻烦的,是一个4条流水线组成的组合流水线,一条流水线就有9组PLC模块,一组PLC有10个模块,我坏的这一段就有90个模块。CPU诊断就单单说是背架出错,不太好解决。
4 K, [# k+ m) b; a: j
- a8 Q" b7 A$ ~" `0 w7 b* O大家有没有什么号的建议? |
|