[讨论] 变频器的加速时间是否大于减速时间?

[复制链接]
发表于 2009-7-13 21:28:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
变频器带动高速旋转设备旋转,为了安装考虑是否应该加大变频器的加速时间,减少减速时间呢?其变频器的加速时间是否大于减速时间,为的是缓慢加速,快速停止呢?
发表于 2009-7-14 08:25:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
延长启动时间是可以的,对电机只有好处.! Y7 L! r$ G! [$ o6 z
快速停止的话需要看你电机拖动的负荷,假如停车后惯性很大的话最好可以安装制动单元和制动电阻.这样使用肯定是没有问题的
发表于 2009-7-14 08:36:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
这个不能够这样说的,得看你负载和其他方面要求的
发表于 2009-7-14 09:53:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
当然加大加速时间是有好处的,对负载、电机;对电网的冲击都有好处,不过还要看你的负载情况。
 楼主| 发表于 2009-7-15 08:39:55 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我的变频电机带动的是轴流叶轮高速旋转,其启动时间我设置的是20秒,减速时间应该怎么设置,是越大越好吗?" A. ^8 l; N9 [) q4 m7 x
加速时间和减速时间都应该长点吗?变为缓慢加速和缓慢减速吗?
发表于 2009-7-15 10:11:20 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
如果对停止没有要求,可以让其自由停车。
发表于 2009-7-15 16:13:33 | 显示全部楼层 来自: 日本
风机设置自由停车吧,起动时间可以略长,减小冲击电流;详细阅读说明书
 楼主| 发表于 2009-7-16 10:55:30 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 虎强 于 2009-7-15 16:13 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
( N. ]# J+ W  T" s! z' I风机设置自由停车吧,起动时间可以略长,减小冲击电流;详细阅读说明书

6 c8 K# E) u9 X; Y) D; p
, B/ w5 p; @) v6 H1 m# u风机的启动时间我设置的是20秒,停止时候的自由停车是什么意思?
发表于 2009-7-16 12:35:07 | 显示全部楼层 来自: 日本
原帖由 csl01514218 于 2009-7-16 10:55 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
+ K! Y/ f3 C* [; t
! {9 O6 B1 S1 B: z$ X+ t# o
- h4 a4 f+ \- t1 {9 |) h风机的启动时间我设置的是20秒,停止时候的自由停车是什么意思?

9 m" F; D9 O0 }1 F" y% {; r. {以台达变频器为例:
. y: a' O1 n, e2 U) c2 D+ M: U6 q" b 1.PNG
发表于 2009-7-17 10:08:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
轴流叶轮对停车时间没有要求,按9#说的设置为自由停车,对电源、电机、变频器都有利。
 楼主| 发表于 2009-7-19 20:57:43 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 kangzz 于 2009-7-17 10:08 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
$ `2 r/ b! A! [$ I( j轴流叶轮对停车时间没有要求,按9#说的设置为自由停车,对电源、电机、变频器都有利。

  T3 X! F0 @1 t# x7 V. g: R, i2 `9 j' j( C6 A9 ^
# |' a. y8 J/ b6 \8 Y
我的轴流叶轮是塑料的,采用自由停车时,由于叶轮很轻结果瞬间就停止了,好象感觉不正常,采用减速停车时叶轮会慢慢减速停止转动,我觉得还是减速挺车比较好,不知道该怎么好?
发表于 2009-7-20 08:47:13 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
不一定的,都需要根据你的使用要求来确定。变频器中的加速时间和减速时间是两个不同参数,两者之间没有什么关系,是相互独立的,它只和你的使用工况相关。
发表于 2009-7-21 14:23:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
应根据设备的要求选择,一般情况是启动时间过短易产生过电流,下降时间过短易产生过电压。