[讨论结束] 如何选择接地线线径大小

 关闭 [复制链接]
发表于 2009-7-20 16:27:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
我们使用的是3相380伏,相线是线径是10mm2,请问如何选择接地线截面积,谢谢!: h: u/ C/ W$ B3 h( `
/ y1 U& R  M: M; J! u: A
--------------------------------------------------------------------------
+ Q7 ?! a7 Z" I8 P$ \应该说明供电线的入户线制及其负载的类型。你这里的所谓“接地线”应该指的是三相四线制中的零线。对于不同的负载需要考虑它的过流问题。: A6 Y0 w1 S4 v' u% Z
如果考虑是用电设备的接地保护,就是另一个问题了。
, E+ y1 t1 ~+ ~3 N5 H4 s请参考楼下的讨论加以区分。4 n2 R3 q8 O" i3 I8 J
& H7 S  c; l8 x5 R: g9 K- ~
[ 本帖最后由 郝工在线 于 2009-10-1 16:15 编辑 ]
发表于 2009-7-20 16:34:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
地线的线径同样10mm2,甚至更大一些
发表于 2009-7-20 17:19:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
6平方的就行了。
发表于 2009-7-20 19:18:48 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
肯定是粗的更好,最低多少要计算过流
发表于 2009-7-20 19:43:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
现在四芯电缆的标准是中性线一般为大于相线的50%(即10*50%≧6mm2)就可以,但是用于电力电子设备或者发电机并联运行时就要大于10mm2。) j. M( [5 q6 y5 M6 N
如果就接地使用10mm2足够(个人看法)。
 楼主| 发表于 2009-7-21 18:00:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳

回复 5# kangzz 的帖子

谢谢!我想也就在6mm2就够了
发表于 2009-7-21 18:37:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
原帖由 server 于 2009-7-21 18:00 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif" Y% ^* v6 h! k) n1 R6 \
谢谢!我想也就在6mm2就够了
+ f2 B! \/ c) ?' E3 x( C
因为电源线是10mm2的,假如电源线对地严重短路时,接地通过的电流可能达到电源线的100%电流,这时的接地电线就显得太细了,就有烧毁的可能,可能对人产生威胁,所以要选择等于或大于电源线的规格才安全。
发表于 2009-7-21 18:38:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
请各位看清提问,是 接地线 的选择
) n* V) y  }! [, Z5 b2 P1 m# B4 g9 a
请参考附件——《GB 50169—2006 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》中规定:
( e1 w3 X( \# S' j) @" H
- F- ?0 W& j) c6 i3 I: a3 s  H                                     低压电气设备地面上外露的铜接地线的最小截面
2 l# c5 v, q" q
(mm2)8 S- c# h$ o, V) h

* d1 _: x! f9 {) a0 o, J7 N
/ [8 r9 r( O. `& `& \

* w5 p  v' g& l" ]& H
明敷的裸导体
1 k+ r, n; E8 d: d: V
4

" W$ f$ y* p) N
绝缘导体
0 {; T( y! g% z* a4 g
l.5

0 J6 {6 J( }! l5 D
电缆的接地芯或与相线包在同一保护外壳内的多芯导线的接地芯

8 j3 D+ T+ l) ^8 K
1

9 V$ p7 U$ v6 l5 r
如果是选择中性线,请参考有关标准,或直接查询相关的电缆选型手册,都有明确数据的(有时候是你不能让之改变的)。9 Q& ~; ^  g' d

1 `7 E/ q+ _- A* i4 k( V[ 本帖最后由 yjybd 于 2009-7-22 16:53 编辑 ]
未命名.JPG

GB50169-2006电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范.pdf

255.41 KB, 下载次数: 10

 楼主| 发表于 2009-7-22 14:09:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳

回复 9# yjybd 的帖子

要选择的接地线啊
发表于 2009-7-22 14:42:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
接地线应该选择等于或大于电源线的规格线才安全
0 {+ r# _& S9 I* E; G+ H8 a+ B8 T( W
[ 本帖最后由 cylzwx 于 2009-7-22 14:43 编辑 ]
发表于 2009-7-22 19:12:15 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
本例,若采用“软电缆或软电线中的连续接地导体”,“S≤16 Q= S,但不小于1.5”7 O1 g1 e! A: H  [& w
或“固定敷设电缆中的连续接地导体”方式接地,“S≤16 Q= S,但不小于1.5“7 i. E. q; f" E- N/ ]

# h7 q( u2 h0 ?! V$ Z  k; e3 k依规范应选用10mm2线径的电缆。但规范也未要求选用大于10mm2的电缆。
3 B0 G5 A! v- g8 l
6 z( s* O7 d, _( W+ u/ w8 q选用大于10mm2的电缆,除非楼主所处电网,谐波分量情况很严重,才有必要!/ E5 _% \1 _& A# u0 N+ z
4 A6 |) A7 i! X' m) O
如附图:
7 O9 M1 b! h3 a6 a1 K; L/ u! R2 `. x+ l
[ 本帖最后由 lidake2005 于 2009-7-22 19:17 编辑 ]
1.JPG
发表于 2009-7-23 08:20:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
原帖由 cylzwx 于 2009-7-22 14:42 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif- H8 B4 E7 C; _. N( D+ X7 l
接地线应该选择等于或大于电源线的规格线才安全

+ m! H/ ?! ?$ v8 W% D$ ?% \' e! a( o0 W# ~/ U, r
若果这样你不觉得浪费吗??
; E! c6 c4 M. }+ s3 R8 `还有,像大容量的线路,有时候相线会很粗的,接地线也要一起粗起来吗??那就太浪费了。而且,接地线可以使用铁板、钢筋棍等铁质材料。
% m; x% J3 M, d* h# D$ t+ |还有,工作零线(中性线)都没有必要大于相线的规格,你认为地线有必要吗?1 H/ l$ F6 i, B; v6 @
地线的作用是在设备外壳带电时,快速形成断路故障,使保护系统起作用,切断主电源,一般情况下,其载荷电流时间不会超过0.5分钟。: D9 P( y( _5 j, z7 u4 s9 ^5 g
建议你查看相关国家标准。
发表于 2009-7-23 10:28:25 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
上面的很多人,都把地线零线混到一起说了。
发表于 2009-7-23 15:23:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
楼上说得对,但我认为地线采用同样相线也可以,主要是不要另外买线,施工也方便。
发表于 2009-7-24 06:07:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
标准上面有0 X9 Q, E" ~" Y+ e1 P
楼主直接查也很快的
发表于 2009-7-25 21:11:16 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
这是接地线,你看一下四芯电缆的接地线是多粗的,应该是6方的吧