floworks计算时,我的出口边界是对准大气的,设置的是大气环境条件,怎么会出现如下错误?
( g) k/ i$ r& @3 m* i: A4 b请大家帮我分析分析
出口边界条件.JPG
发表于 2009-8-11 12:08:54 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
警告的意思是有涡流穿越压力开口,
7 J1 ]6 k& c# j# Z或者忽略或者适当延长压力开口。
 楼主| 发表于 2009-8-27 19:20:19 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 tigerdak 于 2009-8-11 12:08 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
  W9 [9 w8 u) C" }警告的意思是有涡流穿越压力开口,
6 L, \) p7 g. P3 i或者忽略或者适当延长压力开口。
) K7 u+ h  z) p4 E9 c

0 n! L" p( g. b9 ], g; P$ u+ e我的风机是自由进口,管道出口,
% m+ m% B5 c& `其入口压力边界条件是大气压environment pressure,应该怎么解决避免旋涡?
+ t4 \. s- P0 ?7 U3 p还有Inlet flow/outlet flow =0.12463是什么意思?
发表于 2009-8-27 19:48:19 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
在出入口加一个适当长度的直管道可解决这个问题。
% q# I: q5 @) j1 F2 j那个数字的大意是入口流量与出口流量的比值。
 楼主| 发表于 2009-8-27 21:56:38 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 tigerdak 于 2009-8-27 19:48 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif: s5 V  P# D' W
在出入口加一个适当长度的直管道可解决这个问题。
) C8 y1 O) |6 U) {那个数字的大意是入口流量与出口流量的比值。
0 H: o& S! b, E8 n, s5 `
3 w+ \3 o: C  B( J, d+ l# j: [
我的风机是自由进口,管道出口,在风机性能试验台上进行了测试
; ]3 x& ^2 ~/ p. \3 P; l现在想要模拟流场分析与实验结果比较# h) ?4 \0 u' n' r
其入口压力边界条件设定为大气压environment pressure,有涡流穿越进口压力开口,应该怎么解决避免旋涡?
* l' X% \9 \5 k/ s$ _出口是体积流量边界条件,数值是风机试验台上测试出来的结果,那为什么会出现进口和出口流量不等的模拟结果+ B3 G- c# v$ s; A! w" e  c6 s
- ?0 P7 {6 V- J. h
难道应该把进口和出口都设定为大气环境条件,然后初始条件是叶轮转速,就分析流场,tigerdak认为呢?
 楼主| 发表于 2009-8-27 21:57:45 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我的入口是对着大气的,在入口上加一个适当长度的直管道可解决这个问题。
7 y) `) _3 ]  k7 c/ e是可以避免旋涡吗?但是这样会与实际情况不符合