敞开式焙烧炉燃烧控制系统的测试分析, k e* O5 F) d: @+ T3 d; W- ]
张文起3 r4 c: m. i( O- S, ]2 A
(沈阳铝镁设计研究院,辽宁沈阳110001)8 `. i! l# l- i% h
摘要: 介绍了山西某炭素厂引进法国SETERAM 公司预焙阳极焙烧炉燃烧控制系统的情况,它由两个火焰系统组
: u- a+ o) ?% h+ b成,每个火焰系统由1 个排烟架( ER) 、1 个测温、测压架( TPR) 、3 个燃烧架( HR) 、1 个零压架( ZPR) 、1 个鼓风架
- c/ I( {+ F1 K' n" c3 c(BR) 、1 个冷却架(CR) 等组成。经过调试,稳定运行半年后,为了检验实际控制效果,在焙烧炉上选一个高温炉室,进
5 F+ _5 _5 V7 M- X行测温,对测量温度的温度结果进行分析,焙烧炉的各火道的温差控制在5 ℃以内,料箱的水平温差、垂直温差控制在& h5 W0 ?) D/ P6 f( }
30 ℃以内,炉室内加热时炭块的最大温差在80 ℃以内;本文采用了山西省环保监测所进电捕前焦油含量的监测数据,4 Z/ o& H6 D" a; p+ @
经过计算,证实在焙烧过程中产生的挥发份(主要是焦油) 已经充分燃烧,本焙烧炉焦油燃尽率达到99. 8 %。因此,通
( p4 N3 ]) W1 c$ q. C; m, U; k6 a过分析,法国SETERAM 公司预焙阳极焙烧炉燃烧控制系统的控制水平是先进的。 |
|