[已解决] 电焊机一次侧电源线为何不能超过3m

 关闭 [复制链接]
发表于 2009-8-17 09:14:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北保定

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
电焊机一次侧电源线为何不能超过3m??求助, X/ j" \! u( B; @

, u* D: A" L9 N2 p[ 本帖最后由 郝工在线 于 2009-10-1 14:59 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-8-17 09:24:58 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
部分标准规定是5m,这有什么依据呢,请各位解惑。
发表于 2009-8-17 11:23:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
我知道可以超过3M的。
发表于 2009-8-17 11:46:30 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
在google上查“电焊机一次侧电源线”的第一条:2 S+ v" q. r4 `  D6 q& @1 \

" A/ y6 c9 S. k, U4 I《施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005》第9.5.2条 交流弧焊机变压器的一次侧电源线长度不应大于5m,其电源进线处必须设置防护罩。
. d0 c$ U. R8 ~( P; o& @& O  I  _; h8 \: ?' x+ C7 L
这是百度知道上的。
 楼主| 发表于 2009-8-17 11:52:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定

回复 4# yangzhq 的帖子

我查到了,谢谢。如下:
; E4 X: \, f8 j) {) t《施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005》第9.5.2条 交流弧焊机变压器的一次侧电源线长度不应大于5m,其电源进线处必须设置防护罩。
# E+ W$ V3 W( L& o; x! P第9.5,4 条电焊机械的二次线应采用防水橡皮护套铜芯软电缆,电缆长度不应大于30m,不得采用金属构件或结构钢筋代替二次线的地线。# X5 L0 [3 S6 B
规范规定电焊机的一次线不大于5米,二次线不大于30米是从安全的角度考虑的。另外规范笫8.1.3条规定 每台用电设备必须有各自专用的开关箱,严禁用同一个开关箱直接控制1台及1台以上用电设备(含插座)。所以,电焊机也有专用的开关箱,电焊机的一次线不大于5米,主要是防止一旦有什么情况发生可以及时方便地关闭电源开关,二次线不大于30米主要是防止焊把线过长,中途破损,又不在操作人员视线下,一旦出现问题如火灾,跨步电压触电,短路等使事态扩大。供参考。
; X; ~$ ]) i; S% o, R4 w0 j参考资料:《施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005》 , D- M) o$ \( l" e0 p
http://zhidao.baidu.com/question/93129235.html

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
xyzabcxyzabc + 3 自己解决,共享.

查看全部评分

 楼主| 发表于 2009-8-17 11:57:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定

回复 5# yjybd 的帖子

如上贴中“电焊机的一次线不大于5米,主要是防止一旦有什么情况发生可以及时方便地关闭电源开关”的描述主要是为了及时切断开关,是不是说,一次侧的开关在5m之内就可以呢??
发表于 2009-8-17 17:20:00 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
是有些厂家的厂标规定,由于电焊机另一侧的电流很大,使用较短的供电电缆会更好的保证电路安全。
发表于 2009-8-18 21:22:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
假如不考虑标准或规定,仅就实际操作来讲,2 N7 {& k9 i/ R. Q$ `
1,一次线的载流性能) |/ @! u9 C& a% s) H
2,一次线的抗温升老化性能
  X  H4 L5 w# i' v# g! F: f3,一次线的机械强度
, w0 d, ]2 [3 y+ |) h4,一次线的现场落地保护1 Z6 ~/ a: N: }1 D" B, w* `! b5 f
5,一次线的线损能量0 v6 z3 n; T2 i7 |5 ~, D4 g
6,一次线的经济成本$ L" ]  |/ b7 ~+ r
7,一次线对于电焊机的放任范围
% ?" _4 D& h4 x' _6 H8,电焊机的安全防护0 p: g: `! p6 @) O, Y1 o9 P& |
等,一般都需要从一次线的长度来考虑,应该是越短越好.3米或x米并不是一个规范性的数字。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
xyzabcxyzabc + 2 应助

查看全部评分

发表于 2009-8-19 10:40:50 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连

回复 6# yjybd 的帖子

如果电源线比较长,很难保证一次侧的开关在5m之内,因为没有强制,工作人员不会总是在5米之内干活的。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
xyzabcxyzabc + 2 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2009-9-24 08:14:22 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定

回复 9# yangzhq 的帖子

我可以将开关装在点焊机上,这样就可以永远满足一次侧电源线小于5m的要求,也可以保证操作人员的安全了。
8 t- h, @5 Q1 N7 J9 g; d+ |% b, @: c大家认同吗??