建筑物中TN系统中的PE能不能重复接地?
发表于 2009-8-27 16:14:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
只要是PE线不管在任何系统中(如IT、TN、TT等)都可以重复接地,但PEN线就不可以。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
xyzabcxyzabc + 2 应助

查看全部评分

发表于 2009-8-28 10:58:40 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
原帖由 haoxishuai 于 2009-8-27 16:14 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif1 @! C1 U, H! h" k! u" c- h) }3 V" m
只要是PE线不管在任何系统中(如IT、TN、TT等)都可以重复接地,但PEN线就不可以。
( J) q0 M  m( {8 j, [/ s; O
- h2 X. f  o1 y; o& r4 }
“但PEN线就不可以”的说法似有不妥。
9 t% y# ]8 P! w* Y$ S$ h5 K
, @: @. J# E* q8 q! O在国家标准 GB 14050-2008 系统接地的型式及安全技术要求 中有这样的规定:( O9 K7 q- g' y3 n4 ]

2 g% ^0 k7 ?8 S. `“系统中的PEN导体(或保护导体)应在建筑物的入口处作重复接地,若遇有方便接地之处,亦应尽可能与地连接。”