[求助] 工程机械油温 冷却液温度过高 大概都是什么原因 有什么方法解决

[复制链接]
发表于 2009-9-7 19:47:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西太原

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
工程机械。! N% g, Z8 W: q, K5 a4 }
一个主泵带动 全液压 包括行走 转向 伸缩等
' r# i: @& P1 u, X7 B( m$ S1 T冷却 依靠一个热交换器 与内燃机水箱紧贴着安装2 H7 q) N, `/ h0 ~7 Y
内燃机与水箱直接有一风扇 冷却6 Q4 U( ?6 }1 q( K8 v

" P6 [5 i2 @6 G6 z5 u5 P液压油温过高 水温也高
, q- p; Q) d$ p6 x# l3 q/ j1 E; P+ {/ K6 l0 O% j) g" X, z& \6 a
工程机械的温度都是怎么控制的
9 S( Y+ z- j( f$ y
( u  G: {, Q% W% }0 F管路的材料 直径 液压系统等方面
. @. L8 o( J9 h( W* K: l8 f% u) J% h6 j% h& N7 N1 R* g
请教。。
发表于 2009-9-7 21:23:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
先考虑热转换效率,然后按需要散掉的热功率选热交换器.$ w" M- y' e- {! @, _* S
一般常见的工程机械需要散掉30%左右总功率的热量才能保证温度稳定(指液压部分)在60度以下.热交换器厂家有专门的设计.7 T  j  g" g2 d" _8 X3 o  x
另外,严格按照设计手册对油箱\管路\动力源等进行设计会对整体的温度有帮助.
" ]1 B6 M  |( m, g8 `2 _/ }0 r3 A) e- s0 w# Z0 d
你所说的冷却方式很常用,也有分开进行液压系统冷却的,如果空间足够而且有必要的话,分开设计效果较好.
发表于 2009-9-8 08:20:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
是涉及一个系统热平衡的问题,一般工程机械设备的正常工作温度在50-80度之间。系统各部分的发热计算可查阅《机械设计手册》第5卷
发表于 2009-9-8 09:49:41 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
先看看过滤部分是不是堵了,造成液压油温度高的最常见的原因就是过滤器有问题。