[求助] 鍍層膜厚需要多厚??

[复制链接]
发表于 2009-10-6 10:36:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国台湾

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
請問要達到250小時無白銹,鍍層膜厚需要多厚才可以達到??2 a* B! E: u4 c7 v7 }
謝謝!!
发表于 2009-10-6 13:57:03 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
白锈的产生,与膜厚的厚度没有根本的关系;
. O3 N3 z7 y; N4 r0 o3 I白锈的成因, s/ E! a; A8 Q) S. M' }) r, T4 S. F
  镀锌板在包装时钢卷温度过高,造成内包装结露;
8 o# ~8 y* f1 K9 [9 [+ ~# T, O  钢卷包装时进水,未及时进行处理。
. A) h+ Z! ~+ h' @" y# ~/ T. ^消除对策: I8 T% d" Y  l! r
  避免包装或运输途中漏雨,钢卷进水;  A- U" f( [: ^- g
  控制卷取、包装处环境温度高于露点温度;/ l8 ^4 \$ O. [# h
  严格执行包装温度、时间的规定;
" z& l9 e% y& L: I2 p$ r; {  对于进水钢卷,应及时处理。7 C" R0 v) s: ]: A/ D
锌层在室内腐蚀的主要原因) ?6 I8 d( E8 G/ ^
  ① 室内空气湿度高;
0 h5 [: B2 `- N3 U7 ~4 D1 ?  ② 成品未干燥而人库;' r+ Z4 M* ^2 z) a+ f2 f- j
  ③ 锌层表面上冷凝有一层水膜,当空气中水分含量达到60%时或在85~95%范围内,以及PH<6,其腐蚀反应较为剧烈。当水温度高达70℃左右时,其对锌层腐蚀速度最快。
. c: |+ d* n8 q0 p! a4 k/ Q[编辑本段]预防白锈的方法2 b# W' H0 p1 r, |/ b
  ① 锌板堆放时,表面不能有凝结水;9 T) q. V: x/ K  @6 P( k* J; P
  ② 仓库中应保持空气流通,空气相对湿度不应在60%或85~95%的范围内;% [0 ~7 W$ L& G* p2 B" Z6 H! i
  ③ 锌板堆放不应有有害气体及过多的灰尘;
- C2 Y/ [7 R6 T, M6 p5 f( P  ④ 将镀锌层表面进行涂油、钝化处理。