本帖最后由 yjybd 于 2013-5-5 22:45 编辑 1 m% w) v) c8 b: H3 N, T. q+ A' ]: S
Q6 ]3 {, B5 Y+ z2 |" E2 M- g' t
非常歉意,未能及时善始善终。
" K6 A) L+ a- V7 c6 F最终我选的是 MDK900 -400
' `% O$ x: H! ]4 {
q$ K- C3 o' H/ q0 n" i: r- P, ~. G# M0 f
间距为(墙—灯:灯—灯:灯—灯:灯—墙): 4m:5m:5m:4m 。' s3 R, a1 Z4 l) }) S" c% J, C% a4 p, T$ I% S
原因:车间边缘为通道或者非重要工作区,故此未平分距离,侧重中间区域。' {& j* M* h8 T Y* T" ?& {
灯具布置依据
- h# } \3 @5 }5 w$ C, w* Z/ W: o/ Z
* e4 n# X& c- m/ F) D! u
- ^6 v: y' p6 w1 m
改善后场面效果:
- p3 I% { j9 g; X. K
" U' s& T* {' P$ Z5 q- O h8 B) z7 c6 U! [) [1 L" m3 \, B$ j9 V
实测数据,满足标准300LX的要求:
& w- v0 ^4 `) W. Y, A5 D$ \& d9 F
4 u/ @! `+ l/ v. I7 u. _
* d+ e5 N L3 P! E! q刚改善完毕,数据稍高,使用一段时间后会有所下降,故此此数值的亮度不算浪费。另外,所有灯具控制方式为一排一控,可以适当合理选择开启的灯具排数,达到节能目的。
5 _' Y- H# _, {0 v: {2 c使用3年来,效果不错。
5 V& G7 I3 j; H f) I y% }; K# `/ H+ b
2 a7 k- S, c5 E4 ?$ t- r8 T! C |
评分
-