QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

查看: 2270|回复: 7
收起左侧

[讨论] 焊接错边量太大

[复制链接]
发表于 2009-10-8 11:25:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
我们这正在焊接H梁,结果腹板组对错边量达到5mm之多,但是焊工在未经允许的情况下焊接完了,应该如何处理啊?比较急,谢谢大家了!
发表于 2009-10-10 17:01:13 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
有照片吗文字说不明白的 :( :( :(
发表于 2009-10-10 17:59:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山西阳泉
只能割掉了 重新 焊一段了
发表于 2009-10-11 09:05:45 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这个有焊接标准的,好像是不能超过板厚的百分分比
发表于 2009-10-11 11:38:41 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
如果影响焊接件的使用,只能返工或报废;如果不影响使用,可考虑让步接受。
/ a! A! w: W8 w  i! e/ g' v* A5 S
[ 本帖最后由 pss0902 于 2009-10-11 12:43 编辑 ]
发表于 2009-10-11 12:37:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
返工吧,割了重焊
发表于 2009-10-12 01:21:04 | 显示全部楼层 来自: 科威特
腹板组对错边量达到5mm太多了,没有办法补救,只有返工。
发表于 2009-10-13 19:25:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
个人认为:8 R% {4 q' r0 R7 o6 R- c
    1.必须返工,将原焊缝割开,调整错边量以验收符合规范。
  y2 T! \7 z% P0 N8 e4 Y8 Z    2.开坡口,清除坡口及两侧30mm范围的有害物质,对坡口面进行磁粉检测。) ]( o5 j: \) _% j
    3.清除上步操作的杂质,如果需要预热进行预热,选择合格焊工施焊,建议用SMAW、FCAW。
' V$ @$ s4 f5 F  V    4.无损检测,打磨焊缝与母材平齐。
& A. I$ x2 q! X! z工人的素质对产品的影响很大,建议对工人进行培训。