QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

全站
goto3d 说: 此次SW竞赛获奖名单公布如下,抱歉晚了,版主最近太忙:一等奖:塔山817;二等奖:a9041、飞鱼;三等奖:wx_dfA5IKla、xwj960414、bzlgl、hklecon;请以上各位和版主联系,领取奖金!!!
2022-03-11
全站
goto3d 说: 在线网校新上线表哥同事(Mastercam2022)+虞为民版大(inventor2022)的最新课程,来围观吧!
2021-06-26
查看: 2011|回复: 7
收起左侧

[讨论] 焊接错边量太大

[复制链接]
发表于 2009-10-8 11:25:37 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
我们这正在焊接H梁,结果腹板组对错边量达到5mm之多,但是焊工在未经允许的情况下焊接完了,应该如何处理啊?比较急,谢谢大家了!
发表于 2009-10-10 17:01:13 | 显示全部楼层
有照片吗文字说不明白的 :( :( :(
发表于 2009-10-10 17:59:42 | 显示全部楼层
只能割掉了 重新 焊一段了
发表于 2009-10-11 09:05:45 | 显示全部楼层
这个有焊接标准的,好像是不能超过板厚的百分分比
发表于 2009-10-11 11:38:41 | 显示全部楼层
如果影响焊接件的使用,只能返工或报废;如果不影响使用,可考虑让步接受。: h% V/ e& t- ?! ]

3 @+ C' L" C: q' ?- |  R[ 本帖最后由 pss0902 于 2009-10-11 12:43 编辑 ]
发表于 2009-10-11 12:37:44 | 显示全部楼层
返工吧,割了重焊
发表于 2009-10-12 01:21:04 | 显示全部楼层
腹板组对错边量达到5mm太多了,没有办法补救,只有返工。
发表于 2009-10-13 19:25:28 | 显示全部楼层
个人认为:
( l# p  v* _7 m/ P! P& q    1.必须返工,将原焊缝割开,调整错边量以验收符合规范。
6 b  m- E0 ?) l  Y/ ]; g    2.开坡口,清除坡口及两侧30mm范围的有害物质,对坡口面进行磁粉检测。
, O1 w/ {7 @' @. E% A! N3 _    3.清除上步操作的杂质,如果需要预热进行预热,选择合格焊工施焊,建议用SMAW、FCAW。
+ S1 \7 C/ A6 [4 D& C6 h, @- m    4.无损检测,打磨焊缝与母材平齐。
0 P& B" p2 m# l8 L0 n- Y% d工人的素质对产品的影响很大,建议对工人进行培训。
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表