发表于 2009-10-27 16:02:09
|
显示全部楼层
来自: 中国内蒙古赤峰
转帖:
x! e6 ~, m3 m9 t- A1 按使用环境选型 A+ d' }. p( D
/ ~7 k5 G. H1 A1 y
使用环境条件主要指温度(最大与最小)、湿度(一般指40摄氏度下的最大相对湿度)、低气压(使用高度1000米以下可不考虑)、振动和冲击。此外,尚有封装方式、安装方法、外形尺寸及绝缘性等要求。由于材料和结构不同,继电器承受的环境力学条件各异,超过产品标准规定的环境力学条件下使用,有可能损坏继电器,可按整机的环境力学条件或高一级的条件选用。
7 k, u1 |0 K& Q6 D( e8 t. N
( x4 P) p2 [. v0 Q# O6 ?7 V0 r# \ 对电磁干扰或射频干扰比较敏感的装置周围,最好不要选用交流电激励的继电器。选用直流继电器要选用带线圈瞬态抑制电路的产品。那些用固态器件或电路提供激励及对尖峰信号比较敏感地地方,也要选择有瞬态抑制电路的产品。
6 u7 x' {- R; @ ^+ s( ]: f) c& H9 W
2 H7 T1 i! `7 c/ e( k2 A5 ? 2 N1 ^6 m O6 c( E+ F
' u% j$ p. T- w' w2 按输入信号不同确定继电器种类% p& U3 w/ q2 B" ]& N! C+ o
2 F P; z6 E: U9 F& n! p! ~7 b
按输入信号是电、温度、时间、光信号确定选用电磁、温度、时间、光电继电器,这是没有问题的。这里特别说明电压、电流继电器的选用。若整机供给继电器线圈是恒定的电流应选用电流继电器,是恒定电压值则选用电压继电器。- r7 Z0 w2 `; G) y" G
: k, V/ A8 T$ y$ F. C4 c
3 输入参量的选定
9 ?# j9 ?% }* n2 Y
( \" k5 f# {! Y 与用户密切相关的输入量是线圈工作电压(或电流),而吸合电压(或电流)则是继电器制造厂控制继电器灵敏度并对其进行判断、考核的参数。对用户来讲,它只是一个工作下极限参数值。控制安全系数是工作电压(电流)/吸合电压(电流),如果在吸合值下使用继电器,是不可靠的、不安全的,环境温度升高或处于振动、冲击条件下,将使继电器工作不可靠。整机设计时,不能以空载电压作为继电器工作电压依据,而应将线圈接入作为负载来计算实际电压,特别是电源内阻大时更是如此。当用三极管作为开关元件控制线圈通断时,三极管必须处于开关状态,对6VDC以下工作电压的继电器来讲,还应扣除三极管饱和压降。当然,并非工作值加得愈高愈好,超过额定工作值太高会增加衔铁的冲击磨损,增加触点回跳次数,缩短电气寿命,一般,工作值为吸合值的1.5倍,工作值的误差一般为±10%。
' a! }( }' d! X$ q" l0 v* u1 C7 o* g3 G
4 根据负载情况选择继电器触点的种类和容量& x ?; }( j5 r6 t
& k3 X9 M/ V5 [, ^* d% I1 s. i4 \
国内外长期实践证明,约70%的故障发生在触点上,这足见正确选择和使用继电器触点非常重要。1 O2 K0 n, b9 H! k- i
! K- o6 X4 q5 p9 [1 h 触点组合形式和触点组数应根据被控回路实际情况确定。常用的触点组合形式见表6。动合触点组和转换触点组中的动合触点对,由于接通时触点回跳次数少和触点烧蚀后补偿量大,其负载能力和接触可靠性较动断触点组和转换的动断触点对要高,整机线路可通过对触点位置适当调整,尽量多用动合触点。6 E* ` a8 |9 j8 c/ M2 A
3 X$ O% M8 C5 J1 H9 X
根据负载容量大小和负载性质(阻性、感性、容性、灯载及马达负载)确定参数十分重要。认为触点切换负荷小一定比切换负荷大可靠是不正确的,一般说,继电器切换负荷在额定电压下,电流大于100mA、小于额定电流的75%最好。电流小于100mA会使触点积碳增加,可靠性下降,故100mA称作试验电流,是国内外专业标准对继电器生产厂工艺条件和水平的考核内容。由于一般继电器不具备低电平切换能力,用于切换50mV、50A以下负荷的继电器订货,用户需注明,必要时应请继电器生产厂协助选型。
- ~9 h8 n: z6 V9 {2 h- h* b+ g! k; q
继电器的触点额定负载与寿命是指在额定电压、电流下,负载为阻性的动作次数,当超出额定电压时,可参照触点负载曲线选用。当负载性质改变时,其触点负载能力将发生变用,用户可参照表8变换触点负载电流。 }0 |4 z0 h3 V" M0 n' e. y
" |8 [( E W- a( j- u; t& {
; l' \7 V- H7 c% _/ H A4 k) j9 {
表 8 . e' f7 g& w1 v! n
电阻性电流 电阻性电流 电机电流 灯电流 最小电流 9 [$ z( I& z, f( L$ S0 ?
100% 30% 20% 15% 100MA
' x9 h3 ^* r( Y% s: ?" U+ ?4 T C# [9 ^$ V. }- V1 N
继电器外罩上只标阻性额定负载值,其他性质的额定负载请看详细技术条件,其浪涌电流大小请见表9
: w5 s1 a: @( `7 r! w5 D/ K: A, D
极性转换、相位转换负载场合,最好选用三位置的K型触点(表6),不要选用二位置的Z型触点,除非产品明确规定用于三相交流负载转换。否则随着产品动作次数的增加,其燃弧也会增大,Z型触点可能导致电源被短路。$ ^9 H- b4 R0 i
. z, z+ R( O3 F# P; O , {! z0 L0 N C5 Q& J( b4 u, R
继电器的选择( C9 [5 m/ d1 T0 P- n
6 h! \8 \% |5 K$ I6 W7 T0 G& q9 L' q1 按使用环境选型
1 [; Z @' _" D' s% D5 H: Y
. k9 w2 O6 a; u& W! L( _ 使用环境条件主要指温度(最大与最小)、湿度(一般指40摄氏度下的最大相对湿度)、低气压(使用高度1000米以下可不考虑)、振动和冲击。此外,尚有封装方式、安装方法、外形尺寸及绝缘性等要求。由于材料和结构不同,继电器承受的环境力学条件各异,超过产品标准规定的环境力学条件下使用,有可能损坏继电器,可按整机的环境力学条件或高一级的条件选用。3 R8 I. w0 W% z5 V" l1 ~
2 w+ d& W- Z* C' `' q9 W3 ?9 w
对电磁干扰或射频干扰比较敏感的装置周围,最好不要选用交流电激励的继电器。选用直流继电器要选用带线圈瞬态抑制电路的产品。那些用固态器件或电路提供激励及对尖峰信号比较敏感地地方,也要选择有瞬态抑制电路的产品。3 e) b [0 C% H& Y2 f9 a6 Q6 }; n
4 I% e: z$ B' W 2 按输入信号不同确定继电器种类
2 P8 m# B/ I# J6 c7 r
* r; Y% r9 [8 L; T6 n( W8 a$ x" H 按输入信号是电、温度、时间、光信号确定选用电磁、温度、时间、光电继电器,这是没有问题的。这里特别说明电压、电流继电器的选用。若整机供给继电器线圈是恒定的电流应选用电流继电器,是恒定电压值则选用电压继电器。( c9 w; X1 m: i3 Q! i0 M, {
; R0 l; u) r% _8 S
3 输入参量的选定) N* C( ^2 ]. G) s' x/ Z
' t! j4 X, w& \: a/ o8 y
与用户密切相关的输入量是线圈工作电压(或电流),而吸合电压(或电流)则是继电器制造厂控制继电器灵敏度并对其进行判断、考核的参数。0 |' B/ x6 ]9 t- h( ]
. v2 I! ^9 l. F+ c5 l# Y9 l- w8 c
4 根据负载情况选择继电器触点的种类和容量
3 l) t0 B8 O/ A+ h( J
( l) `6 F6 Y# P6 N5 L. [ 国内外长期实践证明,约70%的故障发生在触点上,这足见正确选择和使用继电器触点非常重要。( x" G! @7 Y k4 T4 a
~$ ~4 ^# O2 ?* c! L 触点组合形式和触点组数应根据被控回路实际情况确定。常用的触点组合形式见表6。动合触点组和转换触点组中的动合触点对,由于接通时触点回跳次数少和触点烧蚀后补偿量大,其负载能力和接触可靠性较动断触点组和转换的动断触点对要高,整机线路可通过对触点位置适当调整,尽量多用动合触点。
7 ~! s5 f* i W7 P: i
6 y- [. V/ B( t# U 根据负载容量大小和负载性质(阻性、感性、容性、灯载及马达负载)确定参数十分重要。0 D9 _% v7 t# }: d- H+ h- @, c- \' K; }( Q6 \ \
继电器的触点额定负载与寿命是指在额定电压、电流下,负载为阻性的动作次数,当超出额定电压时,可参照触点负载曲线选用。当负载性质改变时,其触点负载能力将发生变用,用户可参照表8变换触点负载电流。
- v3 z' ^. \* E+ R
0 H; G% r! b' k& @
0 O+ ]. m+ \0 |表 8 % O4 G* d) |0 |$ x
电阻性电流 电阻性电流 电机电流 灯电流 最小电流
! N: k- _, I% j- T100% 30% 20% 15% 100MA & E/ N$ b9 W) `5 b7 W
9 i! d, H1 [" f
继电器外罩上只标阻性额定负载值,其他性质的额定负载请看详细技术条件,其浪涌电流大小请见表9
9 J& T+ |6 I9 c1 p2 M( r5 l$ k; X1 w
极性转换、相位转换负载场合,最好选用三位置的K型触点(表6),不要选用二位置的Z型触点,除非产品明确规定用于三相交流负载转换。否则随着产品动作次数的增加,其燃弧也会增大,Z型触点可能导致电源被短路。
m' l% |8 \% l# k, M8 r( S" v1 |( A; D' ?
在切换不同步的单相交流负载时,会存在相位差,所以触点额定值应为负载电流的4倍,额定电压为负载电压的2倍。适合交流负载的触点不一定适合于几个电源相位之间的负载切换,必要时应进行相应的电寿命试验。 : R& s6 I! O6 X, x L t* n
' {& V/ J# x, {( C3 i
表 9
9 P5 D: E6 ~/ G0 c7 v5 s. S* C3 L! Z* F6 ?: X L G
性质 浪涌电流 浪涌时间 备注
4 R2 {- C7 M: ?# k+ ^0 n阻性 稳态电流 L≤10-4H或cosφ=10-0.01
' Y, j4 `) O, K% o m; C螺线管 10~20倍稳态电流 0.07~0.1 应当看作感性负载,但当τ=L/R<10-4S时可视为阻性负载 8 U4 M) k6 B5 f5 V4 K& k& I
马达 5~10倍稳态电流 0.2~0.5 可用5~6倍电流的阻性负载来代替试验 ' m; L% V' k- t( a
白 灯 10~15倍稳态电流 0.34
) p0 {) r, {. |& u0 r% Y j汞灯 约3倍稳态电流 180~300
& A" A5 b( x+ o z- a霓虹灯 5~10倍稳态电流 ≤10 / z: T$ B% P9 e0 D3 f, v- K/ x
钠光灯 1~3 倍稳态电流
p X! Z( w3 `, r3 k容性负载 20~40倍稳态电流 0.01~0.04 |
评分
-