[求助] 前段时间厨房插座分闸总是合不上,推上去马上就跳闸了,但是。。。?

[复制链接]
发表于 2009-10-20 16:52:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
我新房装修快1个月了,前段时间厨房插座分闸总是合不上,推上去马上就跳闸了,但是我家总闸和其他闸并未跳闸,找个电工老说,电路中电线漏电引起,查出是火线漏电了,于是电工在厨房插座分闸上火线与接地线对调了一下,好了,部跳闸了,不知这种接法有什么安全隐患?另外我用万用表测量接地线(调换后的)有时与零线短路,有时不短路,真的不明白时什么原因,更怪的是,我今天用电笔测量一下插座,结果发现插座应该接接地线的孔却是火线,在三相插头上有2根火线,而我测量这两根火线却不短路,是不是闸盒处电工给接错了?真的是怪了,恳求大家帮忙给分析分析!真的很不解,对了,我家厨房那面墙是邻居的卫生间,正好我家厨房那面墙邻居挂了热水器,是不是热水器打眼打到我家电线引起的?我家以前没这种情况,正好自从邻居装修后才发生的这种情况!
# H( H4 p" |5 L. ?! o' Y% \0 i0 `* [  d. O
[ 本帖最后由 zhous_ch 于 2009-11-30 21:40 编辑 ]
发表于 2009-10-20 18:32:09 | 显示全部楼层
个人见解,请参考:
5 A( i9 I  A; z8 Q/ O- G1、电工在厨房插座分闸上火线与接地线对调了一下4 P. Q/ \  g! K% _: o! [( L3 S0 f
   如果在插座处对调了,在开关接线盒处也对调一下,这样是没问题的,地线跑电就跑了,没什么。从下文看,你的对调是有问题的。
+ Q3 _; G- s4 @( W$ C2、用万用表测量接地线(调换后的)有时与零线短路,有时不短路
  I* b6 `& _1 z6 i4 {" q& d+ J4 i8 |2 x- Q   用万用表测地线与零线,正常情况下应该是通的,就是短路。 如此看来,这条你的线路也是有问题的。
# A( |. c' A, i& A. N& D; q3 s& p# l3、插座应该接接地线的孔却是火线,而用电器却能正常工作/ F* G4 W5 r+ h( z5 W, t5 H: m
   用电器正常工作,也是存在可能的,如果是两线制的用电器,这个电器的火线通过零线端子(也就是地线给了火线,然后)串过来;零线呢,则是通过地线(本应该是火线的那个端子)串过来的。
9 ^# b" h6 v. Q2 D' W: ?4、这种情况和邻居家应该没有问题。* N" ^% p( E# k. f
5、如果真是地线和火线在插座处倒了个,在开关箱处没有改变,那么这是十分危险的,你的两相三线用电器的外壳就带电了,建议尽快更改线路。
: i* _: k3 F8 ]  F- a) {. ^( Y* z) {: o0 ^* }
如有错误之处,请各路高手指教。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
pangpang + 5 应助

查看全部评分

发表于 2009-10-21 07:06:14 | 显示全部楼层
同意2楼说法,强烈建议1楼赶快停止这种不为家人安全考虑的做法,接地线带电使用是很危险的,同时建议1楼找个好电工看看,到底怎样解决才能更加安全的处理问题!!!
 楼主| 发表于 2009-10-21 07:23:59 | 显示全部楼层

回复 2# yjybd 的帖子

不好意思,我昨天又仔细测量一下(把插座卸掉),发现接地线带电,火线正常带电,测量接地线与火线却不短路,请您帮忙分析是什么原因,谢谢!
发表于 2009-10-21 08:20:50 | 显示全部楼层
可能是感应电,说明接地线没有很好的接地。

评分

参与人数 1三维币 +1 收起 理由
lsq12345 + 1 灌水

查看全部评分

发表于 2009-10-21 19:31:10 | 显示全部楼层
有两种情况,1 如楼上所述,感应电;2,你现在的地线不是接成火线了吗,那它属于正常带电,火线则是感应出来的;或这是这根火线的头部(开关箱内)没有给你接到地线端子上,而是断路状态,这样很容易就感应出电了;
; S9 b+ P3 v+ I% q% `% B3 }, [建议用摇表检查到底是哪根线对地断路或绝缘电阻不够,然后当作地线,另外两根作为火线和了零线。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
lsq12345 + 2 应助

查看全部评分

发表于 2009-10-22 08:39:15 | 显示全部楼层
地线在接地良好的情况下,不会有感应电。线路绝缘下降,同时也存在开路。线路从头到尾的L与N互换,应急的让电路L线绝缘问题不暴露了,但是开路没有解决,找出断点,你所说的“热水器打眼打到我家电线”有可能线路绝缘下降,同时也存在开路。同时更换后的地线与N线绝缘不良,漏电开关将失支作用。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
lsq12345 + 2 应助

查看全部评分

发表于 2009-10-22 08:49:50 | 显示全部楼层
电工这种做法是非常不负责的;* F: q1 W% j. u- s! L9 m* y
等于是,没有了接地保护,对功率比较小的电器,应该没有问题,对功率较大,需要接地保护的电器,就不能使用了;
' x7 |# o, \" P$ Z# h4 W1 Z这是接地与接零的问题,如果接地了,对人,对电器都是具备保护作用,如果接零的话,如果零线失灵,那么,楼主能理解到危险吗;! M& ~4 _( E& y) l2 v$ X4 M, O
强烈建议重新走线;不能接零;

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
lsq12345 + 2 应助

查看全部评分

发表于 2009-10-23 13:56:53 | 显示全部楼层
如果你所接的零线与主线路连接良好的话,应该是变压器中性点与接地接触不良,再就是变压器有一相线接地造成。应找电工查一查。
发表于 2009-11-28 14:41:03 | 显示全部楼层
我给你提供一个简单的电路判断的办法,与你的邻居协商一下,将他家的电源(全部的进线)切断一下,就可以很快地判断,是否是邻居家的电路影响了你家的线路,这是最快的方法,如果是邻居家的线路造成的影响,或没有影响再解决起来,我相信是很容易的了,室内线路是很简单的。
发表于 2009-11-30 19:20:40 | 显示全部楼层
这种做法很危险,万一哪天忘了,不小心就碰到地线,那就危险了,建议还是规范接线好。
发表于 2009-12-1 21:23:35 | 显示全部楼层
是你以前接错拉,现在接对拉
发表于 2009-12-14 17:00:55 | 显示全部楼层
同意6楼说法!
发表于 2009-12-15 10:08:33 | 显示全部楼层
热水器打眼会打到你家电线?这种情况是不存在的。
发表于 2009-12-24 15:03:55 | 显示全部楼层
厨房插座分闸总是合不上(分路闸一般是空气开关)是火线对零线或地线短路,电工用火线与地线对调,就是火线与零线短路,现在地线与零线有时是开路有时是短路,你发现插座接地线带电,1,是不是你的零线带电和接地线有问题或开路,