请问发电机控制与保护装置有那些设计类型?如何具体实现?
发表于 2009-11-22 23:48:39 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州

回复 1# AirForce911 的帖子

过流保护,过压保护,缺相保护,通过继电器来实现保护

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
pangpang + 2 应助

查看全部评分

发表于 2009-11-23 09:05:39 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
微机励磁保护

评分

参与人数 1三维币 +1 收起 理由
pangpang + 1 应助

查看全部评分

发表于 2009-11-23 09:44:56 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
首先是短路保护,再就是长期过载保护,欠压保护,使用继电器和接触器保护。依据不同的需要也就是工艺要求区设计了,

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
pangpang + 2 应助

查看全部评分

发表于 2009-12-15 21:43:19 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
还有差动保护。

评分

参与人数 1三维币 +1 收起 理由
pangpang + 1 应助

查看全部评分

发表于 2009-12-23 03:08:59 | 显示全部楼层 来自: 印度尼西亚

发电机保护

发电机保护:
, [* g8 y3 y2 v+ ^! L1,失磁保护. u. r+ `" X: |3 R! _6 w& V9 m
2,过激保护9 G! C# ?+ I+ g3 o
3,定子接地保护" n( x  r: U2 X+ \3 J
4,定子匝间保护
% W5 {- {. N% t) Q3 G( c2 ^2 W) N5,失步保护  U/ P+ d7 O3 y4 W
6,低频累加保护+ o8 m5 B9 L5 }8 i) c
7,励磁回路过负荷保护5 ?: K5 b7 ~3 w3 K* l
8,转子一点接地保护% M0 `) ?, P8 m  G" z/ H
9,对称过负荷保护
, s( T- d; u  H# B10,负序过负荷保护
0 Z% O3 C/ R7 |8 S1 E- ?' `* c11,过电压保护

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 应助

查看全部评分