如题,有一工厂,配一500KVA的变压器,出现如下情况:
$ J; k5 \4 |' i5 l& ^, x    1  三相两两电压量都是380V
' Y/ d$ }6 A  t: G' g8 x8 U9 ^    2  零线对地量220V" L% H$ M8 `3 |7 h' k
    3  三相对零线量都是220V
+ f* D8 G( \% J    4  三相两相对地量220V,另一相对地无电压或小电压# k) ~& p, b+ b% u' ^/ n* }
   针对以上情况,请大家分析原因。$ u8 Y4 l, {! e( o
    ) X6 o6 p+ U# h
  分析的好者重奖!3 ^: @! h; _/ L; A1 ^, E

9 R( w- W+ R( J[ 本帖最后由 李绍起 于 2009-10-30 10:57 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-10-29 16:59:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
这种情况可能是有一相线搭地造成的。请大家积级讨论!% Z3 S8 M+ E" J# f
# _- a' P& P: O8 Q
[ 本帖最后由 xyzabcxyzabc 于 2009-10-30 09:37 编辑 ]
发表于 2009-10-29 17:32:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
简单的分析可能是TN-S系统中某一相对地短路造成单相接地,地线存在断线。( O6 S+ z4 s3 D2 h$ L3 F6 ]# a
请问楼主,你的接地系统是什么?地线断线两相对地不是220V的呀!

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
lsq12345 + 5 技术讨论

查看全部评分

发表于 2009-10-29 18:53:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
单相接地。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
lsq12345 + 2 技术讨论

查看全部评分

发表于 2009-10-29 19:11:05 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北鄂州
就楼主的描述来分析是某相对地电阻性断路,而你的变压器中性点是不接地的(接地方式可能为:1)中性点经高电阻接地方式; 2)中性点不接地方式; 3)中性点经低电阻接地方式; 5)中性点经消弧线圈接地方式),进而导致零对地也有了电压,且对地断路后,接地相的短路电流不足以使变压器出口处断路器掉闸。

评分

参与人数 1三维币 +10 收起 理由
lsq12345 + 10 技术讨论

查看全部评分

 楼主| 发表于 2009-10-29 22:54:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
原帖由 yjybd 于 2009-10-29 19:11 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 d0 t$ `- t; U% i2 c- [, C就楼主的描述来分析是某相对地电阻性断路,而你的变压器中性点是不接地的(接地方式可能为:1)中性点经高电阻接地方式; 2)中性点不接地方式; 3)中性点经低电阻接地方式; 5)中性点经消弧线圈接地方式),进而导致零对 ...
" U( ?$ l0 ^# b8 P; {
    变压器中性线从变压器出来分成两股,一股150mm平方是零线,另一股约16平方直接接地了,会不会是地线有问题了?接地电阻太大、地下地线断了或线太细?
发表于 2009-10-29 23:16:06 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北鄂州
楼上的说法很有道理,可能是地线断了 支持
4 I! L- m+ n3 c7 R7 J. B6 |只是不 能给你加分啊,有点遗憾。
 楼主| 发表于 2009-10-30 00:12:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
还有一种可能,就是地线接地电阻太大,并且有一相搭地,且对地断路后,接地相的短路电流不足以使变压器出口处断路器掉闸。
发表于 2009-10-30 08:44:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
上面分析得很多了,提一点问题,关于“1  三相两两相电压量都是380V”,是指测量三相中的任意两相的线电压为380V,而不是相电压为380V,或说,三相中任意两相的电压是380V。因为该题本身是分析错误,如果题目本身叙述不清晰,会给分析者带来不必要的麻烦。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
lsq12345 + 5 技术讨论

查看全部评分

 楼主| 发表于 2009-10-30 11:14:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
   实际这个问题有一定电工基础的就应该清楚,就是其中一相搭地了。
; j5 ]* a( Y: D7 a( s+ F    下班以后我让他们循着断路器一个的排除,拉掉一个量一下,还是那样没有解决就再合上。直到哪个空开拉了量电压正常了,说明问题就出在此空开以下电路。然后再顺着此线路找到搭地处,把它绝缘问题就解决了。
) ~4 ]0 I8 p  [+ q# X8 ?, l    最后找到问题所在了:把桥吊电源空开拉掉后再量电压就正常了。原来是桥吊上面有一个瓷壶螺丝松了,导致导线搭铁接地。处理了就好了!1 U6 _3 D, u  t/ I
    感谢大家的积极讨论,还有高见敬请发表!
, J. @) L0 g8 G( K* M
) I9 o3 X$ W+ h) q6 K! C[ 本帖最后由 李绍起 于 2009-10-30 11:15 编辑 ]
发表于 2009-10-30 15:49:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
问一下,变压器接地线应该起作用,接地电阻很大了吗?

评分

参与人数 1三维币 +1 收起 理由
lsq12345 + 1 技术讨论

查看全部评分

 楼主| 发表于 2009-10-30 16:27:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊

回复 11# zhongzhengyi 的帖子

变压器接地线是一根12#钢筋连接到地下部分,时间很长了,接地电阻估计小不了。不过找到并处理了搭地点后,电压就正常了。准备过段时间再重新做地线。
发表于 2009-10-30 18:34:28 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
问题是单相接地为什么断路器不动作,请问就没出事故吗?按道理接地不动作,相电压应该为线电压值,这跟断中性线的危害一样,单相设备都可能被烧毁,用电安全很重要呀!

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
lsq12345 + 2 技术讨论

查看全部评分

 楼主| 发表于 2009-10-30 20:55:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊

回复 13# fengyiyan-34 的帖子

用表量单相都是220V,所以单相设备都没事。但是如果不处理的话数控机床上的接地系统一接地就要烧毁系统!
发表于 2009-10-30 22:56:23 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
肯定是系统中的接地体长期没有检测电阻值了,这种情况很多的,尤其是没有精、大、稀设备的一些企业。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
lsq12345 + 2 技术讨论 是的

查看全部评分

发表于 2009-11-10 23:03:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
你这个是接地电网吗?如果是接地电网,应该这四个条件不能同时出现,特别是第四条的现象。
发表于 2009-11-11 10:05:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
原帖由 李绍起 于 2009-10-29 15:35 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif3 M/ J7 I  ~( \1 S; B, ^; ^% Y
如题,有一工厂,配一500KVA的变压器,出现如下情况:' i0 T; f( v+ ]
    1  三相两两电压量都是380V
& }$ \6 H' l6 d; v    2  零线对地量220V/ R; r# ]% V3 D/ a' E) w8 ], h/ T
    3  三相对零线量都是220V: z3 j# M, K2 {4 f6 ~0 V
    4  三相两相对地量220V,另一相对地无电压或小电压) l6 ^2 J! _2 v
   针对以上情 ...

. e# D' H) ?! }2 X1,应该三相,相线与相线方别为380v! b' t+ h( E, Q7 h, f
2,零线对地量220V/ S! ~* z* h+ o) @; J! B5 D
3,三相对零线是220v0 l) @% B1 W" |$ S2 ^  Y
4,三相两相对地量应该是380v,另一相对地无电压或小电压, v. s# c; l& n, w

. Y1 b: N  t5 L& G  C9 D1,你这种是在电网不接地电网,其中一相落地的结果.' L( g4 S; o5 @" x: f; _: p7 @
2,就是接地电网接地不好.且其中一相落地的结果
发表于 2009-11-11 22:14:36 | 显示全部楼层 来自: 中国福建龙岩
可能是零线没有接地,其中一相火线接地了!& k5 T- M# R, f4 j! }* q  m9 Z

% t5 r( K! O$ `6 M5 N停掉高压,仔细看看有没有什么疑常。小心把变压器弄坏了!