发表于 2009-11-11 10:05:09
|
显示全部楼层
来自: 中国广东汕头
原帖由 李绍起 于 2009-10-29 15:35 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif3 M/ J7 I ~( \1 S; B, ^; ^% Y
如题,有一工厂,配一500KVA的变压器,出现如下情况:' i0 T; f( v+ ]
1 三相两两电压量都是380V
& }$ \6 H' l6 d; v 2 零线对地量220V/ R; r# ]% V3 D/ a' E) w8 ], h/ T
3 三相对零线量都是220V: z3 j# M, K2 {4 f6 ~0 V
4 三相两相对地量220V,另一相对地无电压或小电压) l6 ^2 J! _2 v
针对以上情 ...
. e# D' H) ?! }2 X1,应该三相,相线与相线方别为380v! b' t+ h( E, Q7 h, f
2,零线对地量220V/ S! ~* z* h+ o) @; J! B5 D
3,三相对零线是220v0 l) @% B1 W" |$ S2 ^ Y
4,三相两相对地量应该是380v,另一相对地无电压或小电压, v. s# c; l& n, w
. Y1 b: N t5 L& G C9 D1,你这种是在电网不接地电网,其中一相落地的结果.' L( g4 S; o5 @" x: f; _: p7 @
2,就是接地电网接地不好.且其中一相落地的结果 |
|