[已解决] 高、低、安全电压等级怎么划分

 关闭 [复制链接]
发表于 2009-11-5 19:33:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
高、低、安全电压等级怎么划分?
" d" b* U' `6 V/ G
% H) [4 S4 X: ?$ s( V[ 本帖最后由 李绍起 于 2009-11-22 13:11 编辑 ]
发表于 2009-11-5 20:12:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河南平顶山
一般的可以这样分:4 _3 Q) a# \$ }1 j6 t" f  R
交流1500V,直流1000V以上为高压
& b$ _% _: L. _: }' [5 \以下为低压
  Y& _6 {; w' [
5 b- o: X8 h. Z+ Z# }8 j$ U/ W% h一般36V为安全电压,但是环境不同电压的高低就不同

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
lsq12345 + 2 应助

查看全部评分

发表于 2009-11-6 13:38:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
目前我国常用的电压等级:220V、380V、6kV、10kV、35kV、110kV、220kV、330kV、500kV。电力系统一般是由发电厂、输电线路、变电所、配电线路及用电设备构成。通常将35kV及35kV以上的电压线路称为送电线路。10kV及其以下的电压线路称为配电线路。将额定1kV以上电压称为“高电压”,额定电压在1kV以下电压称为“低电压”。我国规定安全电压为36V、24V、12V三种。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
lsq12345 + 3 应助

查看全部评分

发表于 2009-11-6 15:10:40 | 显示全部楼层 来自: 中国北京

回复 2# 风起云飞 的帖子

反啦!
; [  r: z3 w3 a) _3 }, z3 Q/ b5 W  b1000AC,1500DC一下是低电压,以上为高压;
' N/ ^; m7 f' {: [8 gPELV:25V ac,60V dc 以下;
% J: E; H! o" v6 A) {( G( b% p& ~SELV:42.4 ac,60 dc以下。

评分

参与人数 1三维币 +1 收起 理由
lsq12345 + 1 应助

查看全部评分

发表于 2009-11-6 23:30:50 | 显示全部楼层 来自: 巴西
有没有相应的国家标准,有标准号就行
发表于 2009-11-7 10:33:39 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
在一些特殊行业,如煤矿中,交流1140V也被划分为低压范围。

评分

参与人数 1三维币 +1 收起 理由
lsq12345 + 1 应助

查看全部评分

发表于 2009-11-7 17:05:06 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
250伏以上是高压,36伏以下是安全电压。
发表于 2009-11-8 10:14:19 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 maoyangmy 于 2009-11-6 23:30 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
( m& i/ M. @% ~' v  e4 F! f* D有没有相应的国家标准,有标准号就行

+ j+ d  X, \8 D4 I
9 n1 _# S) V7 X一、关于高、低压范围的划分
9 u2 n1 s) U" @3 S& o% f2 Y
' Q8 K$ ~5 |$ @% l, f! W! b) U GB/T 2900.50-1998 电工术语 发电、输电及配电 通用术语5 }  V" [) d% ]; T( `- O- @
& n' z& @0 g* h% S% Y
低压 low voltage (LV)
' z# H: {4 k5 }4 ~通常低于交流电力系统中1000V及以下的电压等级。: Q) Q) _+ o( H  f; P
高压  high voltage (HV)4 P, }6 x5 K$ o# r  w/ }5 o( G
通常高于交流1000V的电压等级。* @' ]- S1 |# O" `

$ C! k) q' o! A% n' Q% yGB/T 2900.50 标准已有2008年版发布,还没有见到。估计高、低电压的范围划分应不会有什么变化。
, X7 P' _6 r( h4 Z! w
. _. A/ I% ~" G( P$ k; F二、关于安全电压(特低电压)! G5 V- A7 Q4 ~  w
! _5 G8 W% G1 j* M6 D
1、GB/T 2900.1-2008 电工术语 基本术语
& c" R/ A  F7 b, _6 v' h
6 T7 V# X; @8 r特低电压  extra-low  voltage/ Z7 S/ U4 u; }1 y" D
ELV(缩写词)  ELV(abbreviation)
3 f) r. P: T+ d不超过 GB/T 18379(IEC 60449)规定的有关 I 类设备的电压限值的电压。
* w8 \7 Y2 W' n+ B! V$ Z
- }- _7 K* I- E1 _2、GB/T 18373-2001 建筑物电气装置的电压区段7 R. F& Z( M% M( Z3 x" p* z
  h7 ?( w, E+ b; i# I
图.JPG 9 i/ @) _# C9 l# b) x

- b/ p+ s+ ~' j0 T0 g; h( A" Z% a$ l3、GB/T 3805-2008 特低电压(ELV)限值
9 k2 ]9 O6 k% V# G5 {- y( P$ E6 |. W* k* z& O* l: z1 r
GB/T 3805-2008 标准规定了GB/T 18379中定义的Ⅰ区段电压等级的限值,用以指导正确选择人体在正常和故障两种状态下使用各种电气设备、并处于各种环境状态下可触及导电零件的电压限值。
" j/ a: F7 B1 |& A3 J9 ~' O$ y
综上所述,我国高、低压范围的划分是清楚、明确的。而安全特低电压的取值,应为交流50V以下,并且应按所处环境条件等情况的不同,优先选择6、12、24和48V,做为增补值,也可选择36V。(标准电压的选择见国家标准 GB/T 156-2007 标准电压)2 e6 `# o% q, O

: D1 {+ V; q) T& u[ 本帖最后由 pangpang 于 2009-11-8 11:21 编辑 ]
发表于 2009-11-17 11:52:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
简单的说高压和低压的划分大致为二种,一是高、低压的划分,对地电压250V及以下者为低压,对地电压250V以上者为高压。另一个是对设备的分类,交流电压1000V以下与直流电压1200V以下的电器为低压电器,以上的为高压电器。
发表于 2009-11-17 20:49:30 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
没有明确划分
发表于 2009-11-20 10:28:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
330kV-500kV为高压 500kV-750kV以下超高压 1000kV以上为特高压
发表于 2009-11-21 20:13:36 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江牡丹江
高压  是对地电压1000V  以上包括1000V  * q$ u. s- T9 p( T% v
低压  是对地电压1000V  以下不包括1000V
/ W5 v0 G# C5 P% t安全电压    有  36V    24V   12 V   几个等级
0 M9 o, c: [2 ]: x( {
5 K# \; s% h* V) S5 _还有一种是超高压    50万伏   好像三峡的输电线路是100万伏 :)
发表于 2009-11-22 22:27:14 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
查电力系统手册,高低压不一样。
发表于 2009-11-23 10:57:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
新标准规定为交流1000V,直流1200V,旧标准为交流1200V,直流1500V,对于安全要求高了。  ^; M5 [& H& d: s: j* g" g
关于安全电压:通常我国为36V,IEC规定50V,特别环境为24V或12V.
发表于 2009-11-23 16:01:33 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
我国规定42、36、24、12和6伏为安全电压的额定值。凡手提照明灯、危险环境的携带式电动工具均应采用42伏或36伏安全电压;金属容器内、隧道内等工作地点狭窄,行动不便以及周围有大面积接地导体的环境,特别潮湿的环境所使用的照明及电动工具应采用12伏安全电压;水下作业应采用6伏安全电压。
发表于 2009-11-27 19:12:27 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
随着经济的发展,标准也要随着变才好呀
发表于 2009-11-27 19:31:45 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
1000V以上高压 1000V一下低压 42V一下安全电压
发表于 2009-11-28 09:45:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
老<安规>规定对地电压250V及以上为高压,对地电压250V以下为低压.新<安规>规定电压等级1000V及以上为高压,1000V以下 为低压.。安全电压:通常我国为36V,IEC规定50V,特别环境为24V或12V.