1.我最近实际接触过一个系统,有较小的超越负载(不是起重机械的)。是用过流面积比为1:1的比例伺服阀(4WRL-V)与面积比为2:1的差动缸相配置。按照力士乐教程(第2册第26页)的解释。当有杆腔(面积为1)进油(P→B),无杆腔(面积为2)回油(A→T)时,在A→T阀口产生的压降△P2(即支撑背压)为P→B阀口压降△P1的4倍。
; {2 i6 q, r: l, M我也觉得应该能起到对超越负载的支撑作用。
, E8 Z4 X2 \( \ r' O* d, o" P只是这样做是不是很规范?是不是合理?
5 ^) m- y$ |1 n5 R2 `+ r% e) h# s4 H7 ^2 R7 i7 ]! l7 |" Q
2.我看楼主的图,比例阀是配压力补偿的。1 a3 V9 m4 x- }& ]2 w O
我最近正在准备做采用比例伺服阀的大闭环系统。' @9 i1 j% B) D
我也有一个问题,与楼主交流一下。
% c! |- M' t9 j6 _4 O; E+ |5 I- ^就是采用比例换向阀的直线速度闭环回路,可不可以不配置定差减压型压力补偿器?或者说,配置和不配置压力补偿器对控制精度有怎样的影响?
/ U, n0 q! d" q/ _; r" w(我的疑惑是:既然大闭环可以根据反馈信号自动调节比例阀的输出流量,压力补偿器的补偿作用是不是不明显?但如果不设置补偿器,会不会易导致系统的振荡(缸速急剧变化)?)# z r+ X: e% u
不知楼主是怎样看的?* ?, K* x& s$ Y" @! A+ I
同时也请进此楼的其他网友点拨一下。6 k' O8 E [/ i) y