一直没搞明白隔离开关(swicth-disconnector )和隔离器(disconnector)的区别,最好能上个图来看看。
发表于 2009-11-15 09:01:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
在对电气设备的带电部分进行维修时,隔离器必须一直保持这些部分处于无电状态.所以必须将电气设备从电网脱开并隔离.能起这种隔离电源作用的开关电器称为隔离器器.隔离器的电源隔离器作用不仅要求各极动.静触头之间处于分断状态时,保持规定的电气间隙(距离).而且个电流通路之间,电流通路和邻近接地零部件之间也应保持规定的电气间隙要求.刀开关(隔离开关)是一种结构简单.应用十分广泛的手动电器.主要供无载通断电路用

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
lsq12345 + 2 应助

查看全部评分

发表于 2009-11-15 15:24:53 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
在 “GB 14048.3-2002 低压开关设备和控制设备 第3部分:开关、隔离器、隔离开关及熔断器组合电器” 标准中有如下定义:
" `) [' _7 k/ G  Q3 [* @6 X
; |* h- S) v# o" y" x4 P2.2  隔离器  disconnector
  ~+ K) L# S" G) K$ U在断开状态下能符合规定的隔离功能要求的机械开关电器。. J$ w0 W3 J) l, {
注:1.此定义与IEV 441-14-05的区别在于指的是隔离功能而不是隔离距离。" W- G" `$ D$ z7 h/ \
       2.如分断或接通的电流可忽略,或隔离器的每一极的接线端子两端的电压无明显变化时,隔离器能够断开和( N  k' j; ^1 c9 Z) D5 A5 P
闭合电路。隔离器能承载正常电路条件下的电流,也能在一定时间内承载非正常电路条件下的电流(短路
! u: Z& A. A( Q$ ~7 J! ^电流)。
* o1 g, n% h0 O% l& ?% E6 _+ l6 M2 A7 D- t/ S
2.3  隔离开关  switch-disconnector
+ j: C! R5 U+ W( ^; R在断开状态下能符合隔离器的隔离要求的开关。(IEV 441-14-12
/ ]: B$ _8 }+ t$ W- t- |4 x* l4 u' L! k
并且还以图形符号图表的形式,给出了进一步的形象说明,如下图所示。9 F9 z/ Z9 W6 p6 v8 {; i/ J- W2 S2 b; v7 [
: q  k- G; v) N8 N
图.JPG
3 @6 r3 ^5 V6 w7 Q2 O
4 U! q$ l2 [$ o% ^* T* }" _7 l综上所述,隔离器强调的是“隔离”,在断开状态下对电路可靠的隔离功能。它并不要求对电路的接通和分断能力;/ l" |9 b( A' |- ^0 S
而隔离开关,是隔离器的一种,它除必须具有隔离器对电路可靠的隔离功能外,还必须具有一定的对电路的接通和分断能力。
  c3 Q: L; p" D: I. A: Q
3 d- ]7 x# W' ]( L6 d[ 本帖最后由 pangpang 于 2009-11-15 15:36 编辑 ]

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
lsq12345 + 3 应助

查看全部评分

发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表