某市世贸中心,共27层,两塔楼高105米,下六层裙楼,高30米.锅炉装在裙楼顶上,安装高度30米.% {+ @. w; ]1 \ b/ w) L! p# P4 q
. ^$ E! ^$ ]. ?4 B; A3 q( v( n现采用真空锅炉供暖,使用煤气.调试时发现锅炉出水热不起来.
2 v" w2 M! ]+ i0 N" s- Y4 D( `% ]( C0 Y1 }) P/ H
锅炉设计为:1400KW, 两组内置U型管碳钢采暖换热器各`700KW,另备用了一组700KW.共三组700KW换热器.一供高区,一供低区,一备用./ X1 @1 O6 d" Z- m. C& }( W: T
循环泵为从锅炉换热器抽水, 低区泵 =50m3,H=32m 高区L=47m3,H=72m 都较设计值为大.
4 Y0 T# e1 Y; W) n
* S) D4 z/ q1 D: q1 s在运行过程中,炉内温度很快就到85度,但换热器温度: 低区最高:出水38度,回水32度; 高区最高:出水44度,回水36度.
7 R; H; J3 p6 x! q0 O: Q* K- x' m }( k: _/ j
调高炉内限温值到95度,则真空度下降,炉内温度很快上升,但换热器温度始终达不到50度.
' N+ s; k% d0 R+ _
1 \9 `, D; A1 L4 k$ M请各位大虾分析原因.不吝赐教 |
|