[求助] 为什么这个程式头fanuc系统不能执行

[复制链接]
发表于 2009-12-20 23:55:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
%
" l: p" p+ g% K3 Q" U(PROGRAM NAME: PROGRAM_1)- {* f& c1 R: f, C. O
(TOOL Name: D25R5)4 l# B0 V' Z) i- C9 `5 U. ^1 _
G40 G17 G49 G80 G90
% y1 [4 o/ d0 V  L, ?2 }G91 G28 Z0.0
* k  P1 {8 a, F7 P/ JS2000 M03+ B" I. i" a7 d# A: C. Q
G05 P100009 O* y$ `0 i" I# b. p6 N0 s
G90 G54
发表于 2009-12-21 09:36:25 | 显示全部楼层
是不是没程序号的原因?你加上O0001再试试。7 Q! a0 x2 j/ v3 L- T7 [8 J
1 b. P" i+ n. l
[ 本帖最后由 chaseeker 于 2009-12-21 09:37 编辑 ]
发表于 2009-12-21 10:29:03 | 显示全部楼层
fanuc沒有G05P10000吧
发表于 2009-12-21 11:53:26 | 显示全部楼层
应该是G05P10000的原因
' c2 ^/ G2 l1 o0 u1 a& g+ ~把G05P10000提到G91G28Z0.前面试试
. |3 c0 B- c4 D5 Q' q不行的话将G05P10000改成G05.1Q1
- ]$ K+ @: @7 H* B) \8 r4 D再不行的话删除G05P10000
发表于 2009-12-21 20:25:35 | 显示全部楼层
G05P10000是没有问题的,我们天天用. W/ ]1 Y/ G1 s
同意2楼的说法
头像被屏蔽
发表于 2009-12-22 18:54:12 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-12-22 21:18:33 | 显示全部楼层
应该是没有G0的原因,在G91的那一行加上G0就没问题了
发表于 2009-12-26 16:34:00 | 显示全部楼层
有可能是要加程式号,我碰到过同系统有的没有加程式号不行,有的又可以,与机台也有关系
发表于 2009-12-27 11:44:49 | 显示全部楼层
你用的是FANUC的什么型号系统    我用31i的前面不能有%
发表于 2009-12-27 21:03:07 | 显示全部楼层
fanuc系统也要看是什么版本的.前面加o001002 K# C4 e0 G% @% R
把G05P10000这个删了
发表于 2010-4-3 08:56:16 | 显示全部楼层
应该是没有程序号的原因,在%下面的一行,随便加个Oxxx就行了。
发表于 2010-4-3 09:27:37 | 显示全部楼层
7#说的有道理,其他就没多少道理了;程序号只是人对其识别,系统无视他,有没有一样;从你程式上看,尽管G(准备)罗列了一大堆,但没有一个是插补功能,即G0(快速移动)、G1(直线插补)G2(顺圆)G3(逆圆),也就是说,你让机床移动前,必须有其中之一,在你程式中回零(这是个运动)前恰恰没有,所以机床报警,不执行程式。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
otnt + 3 应助

查看全部评分

发表于 2010-6-9 08:10:13 | 显示全部楼层
12楼说的有这种情况,但并不是一定是这样的。大家说的情况也许都存在,其实G28那行可以不用G0,因为G28就是回机床参考点,有的系统在没有指定是G0还是G1的时候默认的就是G0,还有关于%也是和系统有关,并且在某些系统里还可以对它进行设置,也不是所非得要有的,同样地址码O也是,这些我都试过,并不是在这主观臆断。楼主最好给出报警信息,才能准确判断。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
otnt + 3 应助

查看全部评分

发表于 2010-6-11 13:48:49 | 显示全部楼层
G0和G1是模态代码,也就是说在行里没有的情况下,继承上一行或上一程式的同组模态代码。所以不是这个问题。应该还是开高速高精功能代码G05 P10000机床不认。fanuc系统很多型号是没有这个功能的。特别是九十年代的机床,基本上都没有。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
otnt + 2 应助

查看全部评分

发表于 2010-6-14 19:12:22 | 显示全部楼层
高速高精功这是预读几行罢了,机子连贯预负不在于此,呵呵