由于做的比较杂,今接到一任务,公司厂房门口要安装一个挡雨棚(具体请看图),老板考虑自己制作。
6 |( o1 d# B5 \% y# j2 F由于自己是机械出身,对土建这一块涉猎较少,而且这个安全性很重要。1 Z/ A( I0 X2 H6 y3 @
主体钢结构已经考虑如下图,在钢结构上安装钢化玻璃(用驳接爪固定)。8 h+ D8 f& {$ ]% J
但是现在对于选用膨胀螺栓,我遇到了问题,我查了不到相关标准,我不知道如何选用及校核?其安全性验算不言而喻,很重要
: U3 z! ^: ?; `/ k故向网友请教
# W# K1 S! j) t! K& s% ?! m( W0 K0 i我对于图中各钢管相交形成节点连接方式也不太清楚,如果各管直接焊接的,变形肯定很大,不知有何好的方法?5 i1 H1 @3 c" o7 Q% |
请各位网友指导,谢谢!:handshake
# l6 ?$ l2 a% M, ~
# t  N5 o$ }9 Z4 L[ 本帖最后由 zhoushan403 于 2009-12-24 10:08 编辑 ]
2009-12-24 9-39-37.png
发表于 2009-12-24 10:24:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  钢管焊接,支撑管端面与主结构管圆柱面采用填角焊,先点焊各管成形,然后采用对称焊,这样可减少变形。也可边焊边整形。
1 y1 s4 o* p. b4 y, l2  膨胀螺栓各种规格都有对应的负载能力,用时可根据要求的负载来选规格大小。见下图:
钢膨胀螺栓.jpg

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
zyxwq + 3 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2009-12-24 12:15:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
谢谢高工的帮助,
* U7 c+ [) v% u; e4 h/ l对于节点的焊接,我认为可能存在更好的方法,由于我没见过大型的网状钢结构节点的链接方式,所以对此不太了解。$ S% x2 H; a8 V, ?% Y% w2 L0 ~
当初考虑节点的焊接方式:在节点处添加一圆板与主结构杆焊接,其他斜拉接杆再搭接焊于其上。这样焊接对钢管影响可能小点。0 q. t9 [; A# s& z' T
最好是采用非焊接连接,就是对此不太了解
发表于 2009-12-24 15:20:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原

回复 3# zhoushan403 的帖子

作为挡雨棚的支架,采用焊接连接比较实用经济、安全可靠,而且平整度可达到要求。
! h1 G6 @4 q: X$ Y网架结构用于重要的建筑结构中,网架结构是由很多杆件通过节点,按照一定规律组成的网状空间杆系结构,一般用带内螺纹的球与带外螺纹的杆连接。网架结构为一种空间杆系结构,具有三维受力特点,能承受各方向的作用,并且网架结构一般为高次超静定结构,网架结构中空间交汇的杆件,既为受力杆件,又为支撑杆件,工作时互为支撑,协同工作,因此它的整体性好,稳定性好,空间刚度大,能有效承受非对称荷载、集中荷载和动荷载,并有较好的抗震性能。, I6 c7 N( p8 ?" G  ?0 ?
但在这里不适合,因为结点是钢球,会使上面的盖板架空,接触不牢固。而且成本大大增加。
5 p; G4 E+ X6 I, e
! @' e) l8 O8 M! d6 l[ 本帖最后由 gaoyns 于 2009-12-25 08:46 编辑 ]
发表于 2009-12-24 16:13:38 | 显示全部楼层 来自: 中国
螺栓受拉力,很容易被拉出。一般让膨胀螺栓受剪切应力。
发表于 2009-12-25 09:09:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
第一:
6 |6 B- J& ]' L# y$ H钢管与钢管和型钢的链接很简单7 W9 P4 \8 p- ~4 @. l
就是把钢管打个斜面焊接就是了1 V' |; i* y; `2 X  s
这么高的和跨度的用网架是不合适的
9 x* T2 D$ x7 }8 k! S: B做雨棚又不是宾馆的大门& x7 G4 {: f+ U( q2 ^; B
第二:
5 V+ h: v; A5 N3 E% u用钢管本身是不合理的6 \( r$ G2 ^( F( A: J2 N6 O  `
论抗弯强度! a# V/ C  z; l# |' T& y
与工字钢和H型钢不好比。; S# Q; E+ F( j7 _
第三:
) X7 q- {; F3 Y你这个大的跨距和高度用膨胀螺栓时不合适的
5 B. ?. Q, n9 w) V: P" g4 u+ Y你必须用水泥砼
6 d+ t1 b; j- `) S4 n3 I下面用钢筋混凝土
  M6 \! e2 ~% g/ |- q/ e# ~带预埋板
+ H$ L3 O6 [9 S6 B. ]( V0 D6 X预埋板的厚度大于10MM* K4 E- |$ _5 F, u1 H$ J5 h2 y8 u
你的结构件底部焊接部不小于12MM的钢板
" k2 {3 d0 D* g& ]5 \焊接而成。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
天际孤帆 + 2 技术交流

查看全部评分

 楼主| 发表于 2009-12-25 12:10:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
谢谢楼上专家您的帮助
+ a+ l, y2 Z& p* T, ?你说的对,用型钢是习惯做法,强度等容易满足,这也是一般幕墙的常用做法。
8 N9 n$ [! k, a* u但是型钢的重量是个问题,就拿10#工字钢,其一个框架重量就在220Kg左右。但是如今要求用不锈钢钢管。6 X+ A% M0 ~: y3 C1 d1 Z/ f4 f
现在就二个问题,' J# a8 Y7 V: P
第一对于风等自然作用力,如何估算,这个确定后就可选择膨胀螺栓。
3 G+ v" T( c. R' h第二:还是焊接节点的方式。
" z' i: T- W# ]7 ]  O8 m1 r" }询问了一下车间师傅,现考虑一下结构,添加一圆板,目的就是减少焊接变形
. ], F! A3 L' x1 \, ]( T2 Z. `0 k
[ 本帖最后由 zhoushan403 于 2009-12-25 12:15 编辑 ]
拟定方案.png
发表于 2010-1-2 10:32:55 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁锦州
使用膨胀螺栓不太合理。
发表于 2010-1-3 11:13:15 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
我们做的时候顶棚用工字钢+c型钢. B/ S5 `8 H6 {7 V" G0 I
支柱用工字钢,没这么直接在墙上固定过……
 楼主| 发表于 2010-10-23 18:08:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
如今此雨棚已经完成!
发表于 2010-10-23 19:02:45 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
用的那个牌子,慧鱼还是喜利得。
 楼主| 发表于 2010-10-23 21:52:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
11# wuqtong $ x+ `/ ^3 Y* t8 z1 E' ]
呵呵,用的是杂牌!$ f- C# A3 A9 Z1 `+ a+ ~5 V
这二个牌子用不起!喜利得太贵了,不过质量是过硬!