发表于 2010-1-12 10:41:41
|
显示全部楼层
来自: 中国山东东营
电压互感器在电力系统中要测量的电压有线电压、相电压、相对地电压和单相接地时出
- J- G5 v1 y, I0 k: Z5 H* X% M现的零序电压。为了测取这些电压,电压互感器就有了不同的接线方式,最常见的有以下几) f: K& V0 K5 O
种,如图所示:( s/ r+ u+ o; v* W0 X5 u/ D2 F
1.单相电压互感器接线
3 `" C+ v, {& D( f 如图(a)所示 为一只单相电压互感器接线,可用于测量35kv及以下中性点不直接接地0 p4 u2 n9 L" H$ b2 D" z
系统的线电压或110kv以上中性点直接接地系统的相对地电压。6 O( e8 p) P0 B3 _! F4 k1 B3 K9 d/ S
2.电压互感器的V,v接法
2 ]& P- e# _) n { V 如图(b)所示,V,v接法就是将两台全绝缘单相电压互感器的高低压绕组分别接于相与
( J/ S+ g# c) {6 L% [相间构成不完全三角形。这种接法广泛用于中性点不接地或经消弧线圈接地的35kV及以下的
# q* e- U6 H, t6 d高压三相系统中,特别是10kV的三相系统中。V,v接法不仅能节省一台电压互感器,还能满6 D$ j$ `2 Y% V% C
足三相表计所需要的线电压。这种接线方法的缺点是不能测量相电压,不能接入监视系统绝% @. X( r* ]. H. p" f7 j p) b& e5 ~
缘状况的电压表。. e0 |# s* A6 d5 ~- g) ^
3.电压互感器的Y,yn接法
# Z% W! X9 I0 V7 \7 ~' _ 如图(c)所示。这种接法是用三台单相电压互感器构成一台三相电压互感器,也可以用! E7 m# j! @# F$ c+ c
一台三铁芯柱式三相电压互感器,将其高低压绕组分别接成星形。Y,yn接法多用于小电流+ n( @# ?6 O0 S, N( S7 N$ s
接地的高压三相系统,可以测量线电压,这种接线方法的缺点是:①当三相负载不平衡时,2 p; M: x. |2 P
会引起较大的误差;②当一次高压侧有单相接地故障时,它的高压侧中性点不允许接地,否
/ r3 Q9 O0 _$ B, Y; s1 L4 T) |则,可能烧坏互感器,故而高压侧中性点无引出线,也就不能测量对地电压。
9 N# t. z; H& M0 `% k" [# I' t! z. q4.电压互感器的YN,yn△接法
7 V. M) ^. E. P. l4 n B 如图(d)所示。这种接法常用三台单相电压互感器构成三相电压互感器组,主要用于大; d1 s! B9 R3 G5 l2 V6 [ ^8 }. F7 O
电流接地系统中。YN,yn△接法其主二次绕组既可测量线电压,又可测量相对地电压,辅助
6 f* a' Q1 I1 s% ?/ Z& I( p# @) n+ R绕组二次绕组接成开口三角形供给单相接地保护使用。
( s- e3 I. c5 e! o$ O' \* I" G 当YN,yn△接法用于小接地电流系统时,通常都采用三相五柱式的电压互感器,如图所
$ M6 d1 N; n1 k3 g d$ q# }示。其一次绕组和主二次绕组接成星形,并且中性点接地,辅助二次绕组接成开口三角形。7 t9 V0 | @2 m4 u9 I
故三相五柱式的电压互感器可以测量线电压和相对地电压,辅助二次绕组可以接入交流电网5 R9 M& i5 A" ^9 v0 B- Y8 A# b% b& |6 Q
绝缘监视用的继电器和信号指示器,以实现单相接地的继电保护。 |
-
评分
-