发表于 2010-1-19 12:43:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 挪威

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
我们单位买了一个额定电压440V,频率60Hz的电机,采用变频器调节!5 k, n5 i9 e! H6 b) ]( D
工频电流如果为380V,50Hz,通过变频器调整为440V,60Hz,
* S7 P" Z  t) S7 Y9 Q请问电流变化的情况如何?

评分

参与人数 1三维币 -3 收起 理由
pangpang -3 取消此帖的自动得分。“每个会员每天求助的

查看全部评分

发表于 2010-1-19 15:07:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
如果你的变频器恰好能将380V/50HZ调成440V/60HZ,工作负载不变的情况下:若设计就是采用440V/60HZ电机则电流不变;若设计是采用380V/50HZ电机则电流略有增大。
 楼主| 发表于 2010-1-19 21:16:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我不知道这个版主到底是干什么的?要么怀疑别人灌水,要么就是不允许人们提问!
. M/ x( X% H# U3 H* |( o, L% B9 p9 ^我就问一句话:有谁敢说自己变频器很懂?
( `2 J+ [- }1 r8 p. a9 U我是机械出身,现在学点电的知识觉得很困难!!
: \, u, Y& E0 q4 \" t0 h不管变频器怎么变频,如果有变压,总的满足功率不变的定理吧!/ ^: `" L/ }6 b7 c5 X& c  w
380V变成440V,电流总的降低吧!!!- Y" f6 u6 W+ x3 Q
为什么选的440V电压的电机电流就不变呢?; Z& `, h$ S2 `
要是每个人很懂,谁还问啊?1 z1 w- g) g' D4 s
这网站还有存在的必要?
发表于 2010-1-20 08:46:00 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
3# alex.wei ) `! p1 Q, ]4 ]. C5 a
; _' T9 Y% k1 |0 e
论坛的规定很宽容。提出求助可以自动获得3个积分。求得别人帮助还可以额外得分,有这等好事的地方很少见。这样就产生了用“求助”来嫌取积分的现象,当然我这里不是指你。为了扼制这种现象的漫延,本版区规定了每人每日求助数量的限制。只要是合理的内容,对于超出规定数量的求助帖,也基本是取消其自动得分。注意,是取消其自动得分,不是处罚扣分。这有本质意义上的区别。我认为,在你一天内多次求得别人帮助时,取消求助得分还是合理的。要知道,应助者则没有这样的待遇。7 D' |  f  n, }( n* h: o' u6 p
至于对我有什么意见,请直接指出。我会认真对待的。无规矩不成方圆,如果我的处理操作有什么违规之处,我会改正的。如果要求不按版规行事,那就是我的失职啦。
发表于 2010-1-21 19:42:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
电流基本不变,转矩就基本不变,但从50Hz变到60Hz,转速提高到大约1.2倍,输出功率也就提高了。0 s) J9 d! r7 ~
从输入角度看,电压提高了,电流基本不变,功率因数变化不大的情况下,输入功率也会提高。4 ?+ ^% j: M( _
电机的功率密度也提高了,大家都提高了,多好