方案一中 减压溢流阀中的溢流阀设定的值始终要比减压阀设定值大2~3bar(估计,具体有待考证),具体可以参考下图一减压溢流阀的内部结构图,根据海德福斯对减压溢流阀的说明(下图二),在稳态的状况下,减压溢流阀基本上就是当减压阀作用,当减压阀出口压力大于设定值(大于其中溢流阀的设定值),那么减压溢流阀中溢流阀就会开启溢流,同时减压阀的阀芯也会动作,限制进油口的压力,重新达到新的稳态;那么在这个过程中溢流阀的溢流量到底是多少,样本上只有阀的泄漏量,由于没有做过相应的试验,该溢流量不敢妄加猜测,但从减压阀的原理来说,从出口压力大于设定值→通过调整达到新的稳态,时间应该不会太长,那么从溢流阀所走的溢流量也不会太大;5 m- Y* @( z! d/ { s! [
9 P5 l: f$ h+ L& r4 u% U# z) O3 X
方案二,由于溢流阀比减压阀大5bar,当减压阀出口压力变化小于5bar的时候,溢流阀不起作用,只是通过减压阀自身调整,达到新的稳态;当减压阀出口压力变化大于5bar的时候,此时溢流阀也会开启溢流,减压阀也会调整,共同达到新的稳态,在这种情况下,也会有一定的溢流量,从原理来说,此时的状况是不是和方案一的情况一样呢。
; T9 m6 T; o4 w# S$ B$ G' B2 B) \
共同以上分析,是不是可以得到一个结论:去掉阀本身制造的因素,当减压溢流阀中溢流阀设定值(客户无法调整)大于减压阀设定值5bar时,减压溢流阀所起的作用是不是和减压阀加溢流阀起的作用一样呢!当然,二楼提到的安全问题也是要考虑的问题。