QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

查看: 2474|回复: 3
收起左侧

[已答复] 变频器控制风机的疑问

[复制链接]
发表于 2010-3-11 09:19:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
变频器控制风机存在以下疑问:
$ m6 |5 Q/ W6 [* ]) l- T4 p" m1.一台变频器 控制 一台风机好 还是一台控制多台好 ?- b" j; F2 z7 B
2.在多台风机控制中,常见一台工频控制 另一台变频控制,若两台都变频有什么不利吗?
发表于 2010-3-11 14:01:25 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
风机,或者直接了当的说电动机,一般都是按其额定状态设计。也就是说,电动机在额定参数下,其运行状态最佳。基于这一原因,多台电动机运行时,用一台变频器控制一台电动机效果应该更好,但这有一个问题,其风量调节范围有一定限制,如果多台同时运行,其调节范围的最小值为其它非变频器控制电机的总功率。如果要使调节范围低于这个值,就要对其它电机进行行必要的关停和启动控制。这样就会在控制过程中有短时间的功率突变。如果系统要求不允许有这样的突变,那当然就只能采用多机的变频控制。不过这样严格的情况不多,所以在并不经常调节的情况下,采用一台变频控制,其它各台使用正常工频控制。在需要较大输出变化时,采用增、减其它非变频器控制的电动机的运转台数,应该是较好的选择。
发表于 2010-5-22 16:16:09 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
答问题1:如果多台风机的控制要求一致,比如说在相同的时间都要求控制为相同的转速,那么一台大功率变频器带动多台风机更好,因为一台变频器一套主控就可以了只要主电路功率够大;但是如果多台风机控制要求不一致的话,就得单独配变频器了。
0 p) `7 }/ p# g- J2 j! ]答问题2:之所以一台工频一台变频是因为变频器是一个相对复杂的控制系统,出警告或错误故障的时候也是不可避免的,一台工频一台变频好处是变频的有故障的话可以启动或者切换到功率运行而依靠风道挡板来调节风量;还有一种情况可能是工况的要求,比如说风量基本在一半以上调节,这样工频的常开,而变频的随时调节,这样的好处是工频的那一半总是在全功率运行,不需要变频节能。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
pangpang + 5 应助

查看全部评分

发表于 2012-11-26 14:02:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
本帖最后由 2551148026 于 2012-11-26 14:03 编辑
+ C) @6 h9 v' i" d5 @# x! I5 Q/ Z+ v
& j8 R' R1 d: S1.一台变频器 控制 一台风机好 还是一台控制多台好 ?
7 O3 X8 K/ [; Z& z:都可以、没有分什么好不好的、
1 k8 I) x  ]! I- A3 u, w  b4 @但是如果你用一拖多的传动方式来驱动电机、要注意:$ ?; J* W% A1 Q, c% H
1)控制方式只能采取V/F方式,而不能采用矢量控制;: O7 k% u+ V! Q6 ~3 i
2)四台电机到变频器之间要分别加接触器,这样如果一台电机故障的话,其他几台电机还能够不受影响工作。- ]! G" O7 g/ p- |6 ~
3)电缆长度限制:只要每台电机到变频器的电缆长度不超过限制即可。
/ U4 s! D+ z  f2 v4 q$ e. y8 }& }% v" M: \5 h: c+ ]/ d

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 应助。参予。

查看全部评分

发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表