QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

查看: 1793|回复: 9
收起左侧

[讨论] 合成气管线质量有问题,更换还是修补在用

[复制链接]
发表于 2010-4-17 10:43:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西榆林

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
这个问题本不想讨论,合成气中含有CO、H2等易燃易爆气体,压力大约3Mpa,这条管线有着严重的缺陷,管道在制造时就属于不合格产品,曾经因测壁厚为3-4mm而更换过一段,原壁厚为22mm,但是更换这段管道下来后发现,内壁光滑,并没有发生腐蚀减薄的现象,而且合成气体是干基气体,并不会有腐蚀性发生。观察管道外观有的地方明显有椭圆,肯定属于不合格产品,发现壁厚骤然减薄应该属于管道中夹渣或气孔造成。
! I6 o8 o) e# U; z5 ~4 f" {' Z) \) V1 w) {
      现在这条管线仍在用,但是全部更换距离较长,先后已经发生几次泄露了。这次大修计划将部分更换,但是车间提出将管线上的漏点挖补,就不要更换了,可以节省一大笔费用,呵呵。至于最终如何来定我说了不算。只是我觉得,这个东西还要省钱吗?2 K/ W( y: u# a: v
( h2 m0 l. _* [0 F9 ]( B
     不知道有没有会员经历过此种情况,你们就挖补使用了吗?
发表于 2010-4-17 11:23:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
千里之堤毁于蚁穴
5 L. @+ [4 T) Y9 u管线安全马虎不得& m. G8 @* |# F8 C8 P' a4 ?! m
现在不换,迟早是隐患
发表于 2010-4-22 08:21:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
这个在工程中也常见的啊+ S+ Y' a, @! u( p" J& z
我们从30万吨国际码头到罐区的原油管线也是这样贴补的,没有关系的
 楼主| 发表于 2010-4-22 08:34:09 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
关键我们管道内部走的是爆炸性气体,所以有所顾及。但是现在基本偏向与对于管道中存在缺陷的部分进行修补
发表于 2010-4-22 08:40:07 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
3楼所说的管径想必比较大,人可以进入检察。而楼主所说的合成气管道该如何检察?超声波测厚?测量点如何选取?
发表于 2010-4-22 09:19:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
强力建议更换,不换会支大事的。
发表于 2010-4-24 06:53:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
这种情况一般都是采用贴补。这也是一种无奈!3 _* s; w) L/ @) h6 M. u) a/ X
呵呵,版大所说的原油与爆炸性气体完全不能做比较,一个漏了就漏了,但爆炸性气体漏了后果不堪设想。" l: P* O6 O: l/ I/ W; |
目前除了核电范围内,还把质量放在第一位,其他行业往往都把质量后挪。
发表于 2010-4-24 21:33:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
本帖最后由 bj2008 于 2010-4-24 21:41 编辑
* C1 }# R8 v* A2 @! K4 e3 X2 k2 }# d5 S( Y) _0 r5 Z5 a
从楼主介绍来看:
+ J2 f; @' h0 ?' ^0 Z. l(1)管子原材料质量问题是否有问题有必要取样作分析,查明受损的真正原因。- s- J! V/ p3 N0 w( d! I' u
(2)壁厚为22mm的管子,一般小厂是做不出来的。夹渣、气孔之类的缺陷一般是焊缝中常出现的,原材料则很少出现。
' t$ X: e3 w, _+ t(3)笔者怀疑材料曾受到介质的侵蚀。楼主,请向生产工艺人员了解一下,在非正常工艺条件下,包括间歇生产或停产时的情况,何种情况会造成材料腐蚀。: A9 N8 U. ?+ Q
(4)检查管线工程竣工资料,重点检查管子材料、管子焊缝无损检测报告等。/ a  z( D* a5 z' R' ], u* D8 F4 C
(5)对所怀疑的管线壁厚采用超声波测厚仪监测。壁厚测点应定点(指测点在同一管截面的上、下、左、右共四点)、定期(前期可每月一次,掌握规律后逐渐延长)。8 r5 g# W  `  Z0 _& }6 y- x3 K$ j
(6)对管子剩余壁厚进行强度校核。对不满足使用条件者,采用更换新管的方法处理(不得采用贴补的方法)。
( j7 y9 f6 }% N) m(7)已经发生过几次泄漏,是管子减薄?焊缝开裂?你亲自见到过实物吗?提醒楼主,你要长期的关注它,直到问题彻底解决。
3 Q& e6 ]# A3 i7 [, y(8)还有,请楼主介绍一下管线的材料牌号、规格、工作温度、介质等基本参数。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
lauhob + 5 敬请关注

查看全部评分

 楼主| 发表于 2010-4-25 20:22:52 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
1、DN700,壁厚22mm,20G。曾经因测壁厚达到5mm,然后更换一段,结果将这段管子取下后发现内壁较光滑,不存在腐蚀,因介质是合成气体,理论上应该是干基不存在腐蚀性。: G3 d8 }2 @* }9 j& k8 A
2、泄漏位置都不在焊缝位置,而是管子本身泄漏。/ M/ E1 Y  V" I) e
3、从管子外观看管子不圆,有的地方有有明显凹,不成直线。6 _! D, i% ?) t! r, i7 @
个人认为是管子本身质量有一定的问题。
9 l" k, e/ g) q- j7 S+ b9 c不过你说了一些可能原因可能提醒了我,虽然循环气,成分就是CO\CO2\H2等,一般来说应该没有水,但是管子泄漏点曾经滴水。说明2个问题:第一是管子质量本身有问题。第二就是可能不是单纯的干基气体
发表于 2010-4-28 15:55:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我以前干过一个项目就是从30万吨码头到炼油厂的长输管线,直径1.2米的原油管线,因为是厂里的生命线使用非常频繁,更换一小段都不可能,更不可能全部更换。因投用年久导致壁厚减薄厉害,必须采取措施以保证厂里原油供应。最终我们定下来的方案是在管子里灌满水贴补焊
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表