马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
固定式起重机GQ1025 问题:) v: T1 S: P; c+ ~/ l) V8 v+ z/ |
1,基本情况:起升主机75kW、辅机(开闭斗)75kW,采用安川变频器G7B-4090,制动单元采用CDBR-4045B——3个并联;变幅37kW、回转22kW系统也是采用安川变频器G7B-4037、F7B-4030,制动单元CDBR-4045B、CDBR-4030B。
, ^& c' _ x5 O1 S0 b# t2,现在只是把电源送上,电机不开动,制动单元就发热,外接的制动电阻不热。在这时候,制动单元发热是否应该?
7 ]; Z5 S7 E9 m1 v3 V6 y1 f3,在试运多次,发生制动单元的开关管无缘无故的击穿损坏,导致制动电阻过热。有时是这个系统没有操作,就发生制动单元的开关管击穿,制动电阻过热了。
$ C; T5 d7 l6 _5 u, g& d, m w( g4,发生问题最多的是主机起升系统,3个制动单元均发生过开关管击穿损坏。经多次检查线路,没发现线路的问题。
* l7 ~5 N& n7 ~: r4 [$ d5,经核对设定电压等,均与实际相符。
/ e0 Y" K1 u' a! D9 v* B E6,这种系统配置,据专家讲是没有问题的。制动单元的工作电压、主从关系设置也没有问题。- E2 G! L# |- C$ D' ?% i) z0 ^
/ g7 l* w8 X, l5 t为此,请各位给以帮助,能否提供安川制动单元的内部线路图,及其相关元件的参数做一研究。
% T0 ?' j. c! e& ~0 Y2 j我怀疑是制动单元的内部问题,但是没有其内部电路图资料。内部误发开关管的触发信号,或者某个原件损坏、参数设置不正确、元件质量不好等导致开关管长时间导通而过热损坏。
7 r* a1 [. r8 y3 T, F$ L
\) P) d! L+ j% i# g望有关专家给以大力支持,不胜感激!3 Z; Q" _3 j1 M
|
|