QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

查看: 2886|回复: 11
收起左侧

[讨论] 一类压力容器水压试验问题

[复制链接]
发表于 2010-5-28 19:39:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江嘉兴

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
本帖最后由 zhoushan403 于 2010-5-29 15:44 编辑 ; v7 l( L! A  {, m, |
1 b! k5 t* ~, g
前提:看图,材料为Q245, _, K& e, P3 {) n
现已经制作完成,由于公司第一次涉足压力容器,所以也许很简单的东西也会出错。
9 }" F. [8 S. j- }( o目前有几个问题,公司内没有统一意见:
! ~& ?; ?  c8 N+ d0 K  L, [一)水压试验:
# N+ D" J; f+ L- R/ o8 G! H1)水压试验所用的水质问题?; k  Y( z. Y+ Y: @8 z- C
有人支持采用普通的自来水,但有人提出需要采用纯净水,
. t- e) t$ [+ l  X% h: l9 Y- \2)水压试验所用的压力表安装位置问题,
  ^9 s: B: S& l0 m( R* t& ~有人指出二块压力表需一起安放在罐体顶部;但也有人坚持一块放在底部,一块放在顶部
) H! Y: p1 _5 D; E. O希望各位网友(专家)指出正确的做法。
7 R; n" u- K  R9 H0 B谢谢
1.png
发表于 2010-5-28 23:45:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
材质碳钢,介质无特殊要求的采用普通的自来水水压试验即可。二块压力表需一起安放在罐体顶部

评分

参与人数 1三维币 +4 收起 理由
niao_csu + 4 技术讨论

查看全部评分

发表于 2010-5-29 07:44:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
无论什么材质都应该用普通水  但如果材质不锈钢应有一份水质报告 2 T* N  F. w  o; ]. D4 t

" F2 P6 L2 n$ E' K5 `8 ]两块压力表一起装在设备顶部* k  S) e8 a* c
3 N+ D# D6 f! }$ l0 t: A3 v
顺便问下楼主哪里的公司啊

评分

参与人数 1三维币 +4 收起 理由
niao_csu + 4 技术讨论

查看全部评分

 楼主| 发表于 2010-5-29 10:59:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
谢谢楼上二位。" `7 y7 V( M$ ~1 i. Y
我是浙江的。$ C6 x$ O% ~+ {- h0 L
对于——两块压力表一起装在设备顶部,这个有规范依据吗?
发表于 2010-5-29 15:43:21 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
不锈钢材质水压实验时对水中氯离子含量有要求
发表于 2010-5-29 17:03:28 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
用自来水即可。参阅以下来自GB150新版征求意见稿的要求。8 D/ W$ p+ [( g2 L# o0 U1 ^7 r
压力表应该装在顶部,两块表。
untitled.PNG

评分

参与人数 1三维币 +4 收起 理由
niao_csu + 4 技术讨论

查看全部评分

发表于 2010-5-29 22:04:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
谢谢楼上二位。3 f) K$ a* x  a7 F
我是浙江的。% c4 t9 A$ j1 k
对于——两块压力表一起装在设备顶部,这个有规范依据吗?
: }1 O, I" k% W5 ezhoushan403 发表于 2010-5-29 10:59 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
' I3 V+ S2 p' U3 y% v
这在《固定式压力容器安全技术监察规程》第4.7.4条里有规定。
& G) u9 o5 R0 q8 [, d- V 474.jpg

评分

参与人数 1三维币 +4 收起 理由
niao_csu + 4 技术讨论

查看全部评分

发表于 2010-6-1 20:16:20 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
碳钢的对水没什么特殊要求,要是白钢的对氯离子和水温有要求
发表于 2010-6-2 09:43:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
碳钢的对水没什么特殊要求,要是白钢的对氯离子和水温有要求

评分

参与人数 1三维币 -10 收起 理由
lauhob -10 请有自己观点!

查看全部评分

发表于 2010-6-27 10:14:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
这些都是国内的要求啊, ASME对这些没有特殊要求吧?
4 o$ u3 ?6 {2 U1 {当然, 因为这些制造厂都在国内, 资质取得需经过相关部门的审批, 所以在建厂的时候可能都需要出具相关安全工艺文件等等, 至于平时操作或者是否完全按照国内的这些规章来操作, 个人觉得很难.
发表于 2010-6-30 07:43:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
一般情况下用普通自来水,但是有些容器是不允许有水的,或者对自来水中的氯离子敏感,就只能做气压或用纯净水。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
lauhob + 2 技术讨论

查看全部评分

发表于 2010-6-30 22:27:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
谢谢楼上二位。
2 H; ~+ e% L2 F+ |9 [& L4 z6 o我是浙江的。4 f+ v6 s/ n7 Z7 |) J- _
对于——两块压力表一起装在设备顶部,这个有规范依据吗?  v7 l. l, S$ V# Y; C0 w
zhoushan403 发表于 2010-5-29 10:59 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
放两块表在一起,是为了看两块表是否显示一样的压力,防止有误差。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
lauhob + 2 技术讨论

查看全部评分