发表于 2010-7-20 09:20:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
正在进行系统设计,主要进行液压缸的快进、工进、快退等工矿切换。' d! G3 j* a/ O7 e
现在想要进行自动控制,所以,想选择比例节流阀或者比例流量控制阀进行远程控制调节。! s1 M, `! e  a" y
不知道配那种DR或者DFR泵能更好的实现功能,并且成本最优?0 n; d$ T6 m  V) j6 H" c
非常感谢!
发表于 2010-7-20 13:38:45 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
前者是恒压泵。
+ Z5 d- |' u; Y5 c5 ~- l& @) C后者是负载敏感泵。
5 V2 o) X3 ~( |) v( _. v# l2 m如果楼主的控制精度要求较高,建议采用能提供恒压源的恒压泵。

评分

参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 技术讨论

查看全部评分

发表于 2010-7-21 08:48:53 | 显示全部楼层 来自: 中国宁夏银川
不能采用恒功率泵,因为你这是定量级(即三级流量),采用恒压比例泵即可。
头像被屏蔽
发表于 2010-7-21 17:38:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2010-7-22 08:22:30 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
不能采用恒功率泵,因为你这是定量级(即三级流量),采用恒压比例泵即可。
. Z0 d' V7 }% e$ H! Y2 d千里之行 发表于 2010-7-21 08:48 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif

" |* Y9 d3 S" U5 F2 ?不太明白,能说的清楚些吗?2 E4 o5 `) h5 t. B
谢谢!
发表于 2010-7-22 08:45:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
用DR即可了..
发表于 2010-7-22 10:20:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
DR与DFR是二种完全不同功能的变量形式,根据你提供的情况应用DFR