[讨论结束] 手上有一台烧毁的行灯变压器,求原因

 关闭 [复制链接]
发表于 2010-8-8 22:14:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东淄博

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
客户买了一台  JMB-2000VA 输出36V的行灯变压器。。没几天退回来说 烧了
8 l( m4 I/ Q# b# k/ G6 `+ P
: z( x1 |' i1 P, J+ s我打开看。整个线圈都黑了,接线板也少烂了,8 a; v. R% B  Z( p& U. H
客户辩解说 只接了18只 60W的灯泡。怎么会烧成这样,& d: ?0 T1 [  `+ a; O( [$ d
* Y3 l7 N. e8 C3 x+ X0 B  [
求原因,是变压器本身质量?还是客户私自接了别的机器什么的 超了负荷烧掉?
# J8 V0 s4 j4 X+ d; Y4 i6 m# U" }) w$ b5 D' o
还有功率2000VA,实际36V输出 能有多少功率?
发表于 2010-8-8 22:29:55 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
有没有考虑到外界因素:周围空气温度、海拔、大气相对湿度、振动和冲击振动。

评分

参与人数 1三维币 +1 收起 理由
lsq12345 + 1 技术讨论

查看全部评分

发表于 2010-8-9 12:02:26 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
本帖最后由 yjybd 于 2010-8-10 23:37 编辑 % E) V+ M6 o8 e' i

4 {* Z0 y) V4 O  N9 d3 e( b7 e我遇到过这种情况,请仔细查阅该类型变压器使用说明书
8 Z- g) H# n) w8 M+ D, w如果你的变压器一次侧可以接380V也可以接220V,那该这么算:
, p7 a& ?9 f3 V1 m: d; @4 f2000VA的变压器,如果电源输入侧接380V的电压,输出功率可以达到2000VA;" k( v% U0 Z0 V* f0 {) l2 _. z
如果输入侧接220V的电压,那么输出功率只能达到:2000/380*220=1157VA了,此时,如果接18只60W的灯泡,也就是1080W。就危险了4 {, D  b8 \% _4 c& z% Z8 I) R$ F6 ~# K' k
此种转换可以看变压器的说明书,应该会有的。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
pangpang + 2 积极参予应助。

查看全部评分

发表于 2010-8-10 15:03:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
本帖最后由 cylzwx 于 2010-8-10 15:08 编辑 % {5 s( y- T& i' J0 o6 j) u
) x  J0 a. j: ^& Q
引用    如果输入侧接220V的电压,那么输出功率只能达到:2000/380*220=1157VA了,此时,如果接18只60W的灯泡,也就是1080W。就危险了$ B8 U4 c2 P0 E8 [4 m  Y! P; W- B( n
应该不能这样算.如果380v接成220v是输出功率少了,当输出电压也低了,18只60w也就没有1080w.是不会超过输出功率,如果变压器本身设计有输入380v或220v输入时功率也不会减少,是不会烧坏,
8 o: M  Y$ c3 f2 N0 l' p5 U烧坏有可能输入电压接错就是220v接线接在380v电源上.或是输出短路,要不变压器本身有问题.

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 技术讨论,应助。

查看全部评分

发表于 2010-8-10 21:27:50 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江牡丹江
我们接触到烧行灯变压器一般是负载短路造成。
 楼主| 发表于 2010-8-10 22:02:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
超过负载也应该会变压器的吧
发表于 2010-8-11 08:06:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
确认是使用不当照成的
发表于 2010-8-12 13:10:27 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
具体问题具体对待,需要根据实际核算功率
发表于 2010-8-15 16:39:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
烧成那么严重应该是短路造成。高低压侧应该设保险。

评分

参与人数 1三维币 +1 收起 理由
lsq12345 + 1 技术讨论

查看全部评分

发表于 2011-3-17 14:24:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
一、接错电压,二、短路,三、受潮。