昨天翻了以前的筆記,
) ^2 w) |5 v; N# D) G有發現另一種會造成OVERSHOOT的可能性," V4 r1 p9 Q$ j l& u
慣量比(負載的等效旋轉慣量除以馬達本身的旋轉慣量).
1 p5 k" F, y; m! S! n( J5 h, }- ?
朋友設計的第一個機台很成功,. } y3 r% r, @7 X* _# Z% w
客戶為了提高產量,
: {/ K: b+ v" c) m! w) y) S5 A! Z要求朋友把機台放大,
+ ^! P! d" T$ [2 @我的朋友把機台放大,
& o+ L' K8 W* o* [是他的計算顯示伺服馬達的輸出扭力與功率都夠大, f! ]4 C5 M+ [
所以他沒有更換馬達.& f, ^+ C* |9 y+ r6 s
但是大機台裝好之後一直有OVERSHOOT與振盪的情形.6 H, V$ V" @' ?; W6 C5 v8 l% U
所有機械工程師都確認他的設計沒問題,8 w3 C" u2 |2 }2 {
電控工程師一開始也束手無策,
# z1 j. O9 A8 F後來從手冊發現慣量比竟然超過15, (FANUC的手冊建議不要超過5),3 T4 ]% Z4 S5 O" `
我們從超低慣量的馬達改成中慣量的馬達之後(三菱的系列),9 F+ @7 a9 |$ p n$ e e4 l