如题,什么事比例阀的标定?具体如何进行标定?还有伺服阀有一个标零的过程,是什么意思?什么是标零?如何进行标零?
 楼主| 发表于 2010-11-5 10:25:07 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
没有人知道吗?
发表于 2010-11-5 10:44:37 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
2# biancheng
4 O1 H* c; V" ]' K, g, c* D% @; d2 j4 F  m1 Z, N! o
我的理解供参考:
3 L" F8 ]* v7 D5 w0 O  f3 G+ u& W1 v( R$ B, k/ o- ?2 w% g
1.标定是一个计量专用术语。$ w4 m2 @9 X+ k* t: u/ h/ K3 |
1 _. m; x- c1 t8 u% {
2.比例阀是通过给定电流或电压,对应输出一定的流量或压力,但这个值是否准确?
7 k$ U5 j. T/ ?3 O; I
' ~3 Y6 N, E1 N+ u$ g, A. X3.通过在专用计量测试台上,将比例阀的输出与标准计量仪器进行检测,以判定其是否符合标准。正确就出具计量证书,这个过程就叫标定。
- |- Q8 f5 T) w! `7 l" e) Y+ U5 ^- k, o. ~  W3 h
4.正确情况下,电压或电流为零时,比例阀输出也为零,但由于制造、装配、调整、温差等的原因,造成输出不为零,这时就要进行调整,这个过程叫调零。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
自流井 + 3 技术讨论

查看全部评分

发表于 2010-11-5 11:23:08 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
这个问题我也迷糊。1 E$ q: p$ T: Z! w
还有一种说法。6 ]7 @( ]* }. ]2 y% M# D3 I
系统设计文件给定的参数,在设备验收时,有的还要进行最终确认,必要时还要进行修改。也有人称其为二次“标定”。
6 c+ h) e  j6 C我不是说楼上讲的不对,只是我也搞明白,参与讨论啊。
发表于 2010-11-5 22:19:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
举个例子:遮盖量很小的比例伺服阀,将两根信号线短接,调节传感器的输出,使AB口压力一致,就是调零的过程。

评分

参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 技术讨论

查看全部评分

发表于 2010-11-6 08:16:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
相当于计量器具的重新整检
发表于 2010-11-7 12:43:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
就是楼上说的,支持。
发表于 2010-11-12 19:34:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
就是校正的意思吧